Reihenfolge beim An...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Reihenfolge beim Anschließen von PV und WR

10 Beiträge
6 Benutzer
0 Likes
11.8 K Ansichten
(@mko0815)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
Themenstarter  

Moin,

gibt es eigentlich eine Reihenfolge was wo zu erst angeschlossen werden soll?

Will meine Module die nächsten Tage immer wieder umstellen um verschiedene Richtungen zu testen.

Dazu den WR vom Netzt trennen, dann die Module, oder erst die Module und dann den WR?
Gibt es einen Unterschied ob ich das um 12 Uhr mittags oder 24 mache?

danke


   
Zitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6946
 

Dazu müsste die Anleitung was sagen.

Was du aber sicher nicht machen solltest, ist Hochspannungsstrings am Tag unter Last trennen....

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Schau mal hier

Schau mal ab Minute 33.

evtl. hilft das bei deiner Frage 😉

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 990
 

Immer erst den WR ausschalten bzw. vom Netz trennen. (Falls er keinen Ausschalter hat)
Dann die PV-Leitungen vom WR trennen.
Beim wieder Anschließen umgekehrt.
WR ist aus und wird mit PV verbunden, dann Netzverbindung dann einschalten.

So sollte die beste Sicherheit erreichbar sein, und keine Ströme mit hoher Spannung an offenen Kontakten anliegen.

Die Leitungen von der PV haben aber immer eine hohe Spannung (Leerlaufspannung) solange die Sonne auf die Panels draufscheint.
Wenn du also ganz sicher gehen willst, deckst du die Panels mit einem Tuch ab, solange du mit den Kabeln "rumwurschtelst". 😉

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6946
 

Die Leitungen von der PV haben aber immer eine hohe Spannung (Leerlaufspannung) solange die Sonne auf die Panels draufscheint.
Wenn du also ganz sicher gehen willst, deckst du die Panels mit einem Tuch ab, solange du mit den Kabeln "rumwurschtelst". 😉

Und um das ggf Unwissenden nochmal ganz dicht ans Herz zu legen:
Mit abnehmender Bestrahlung geht zu nächst nur der Strom runter.
Also auch im Winter, bei Bewölkung in der Dämmerung, ist bis zum Schluss die fast volle Spannung da, zwar mit kleinstem Strom, aber immer noch genug um einen gemetert zu bekommen, der einem keine Gelegenheit für eine Wiederholung lässt. ( Soll bedeuten: letal)

Gleichspannung ist gefährlicher als AC.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1510
 

Ich sehe das ein wenig anders. Ich schalte zuerst die Module ab. Bei mir ist auch so, dass ich nach den Modulen die Laderegler habe. Und da wird gesagt, dass es problematischer ist die Batterie zu trennen. Und Ausschalten kann man die auch nicht.
Aber es ist doch so, das die Module auch selbst permanente Schwankungen haben. Daher sollte die Abschaltung auf der Seite unproblematisch sein

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@sirt6)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Verwendet ihr bei einem Balkonkraftwerk eine Sicherung? Kann man die Schaltung für 600watt, bestehend aus Modulen und Wechselrichter nicht 'einfach' in die Steckdose stecken?

Anschließen Balkonkraftwerk ohne Akku:
- warten auf volle Dunkelheit
- Solarmodule mit Wechselrichter verbinden
- Wechselrichter über Schuko mit Hausnetz verbinden. Nun ist der Wechselrichter geerdet.

Abklemmen Balkonkraftwerk ohne Akku:
- warten auf volle Dunkelheit
- Wechselrichter über Schuko vom Hausnetz trennen. Jetzt ist der Wechselrichter nicht mehr geerdet
- Solarmodule von Wechselrichter trennen

Frage: Falls man eine dedizierte Sicherung an der PV hat, kann man den Wechselrichter immer via Schuko eingesteckt lassen und die Sicherung rausziehen, damit die Erdung die ganze Zeit über besteht?

Mit Akku dreht sich der Prozess um, weil keine Leerlaufspannung anliegt, oder wie?

Vielen Dank euch!


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 990
 

Ich sehe das ein wenig anders. Ich schalte zuerst die Module ab. Bei mir ist auch so, dass ich nach den Modulen die Laderegler habe. Und da wird gesagt, dass es problematischer ist die Batterie zu trennen. Und Ausschalten kann man die auch nicht.
Aber es ist doch so, das die Module auch selbst permanente Schwankungen haben. Daher sollte die Abschaltung auf der Seite unproblematisch sein

Zu Punkt 1 stimme ich zu, die Batterie muss immer am Ladregler hängen, bevor die PV-angeschlossen wird, sonst gibt's Probleme.
Wir waren hier aber beim WR, da ist das ein bisschen anders.
Zurück zum Laderegler: Wenn die Batterie voll ist, hat der Laderegler nur Erhaltungsladung (wenn er sowas kann), da sind die Ströme von der PV sehr niedrig, da kannst du auch mal die PV-Leitung wegschalten ohne deinen LS zu verbrennen.
Besser wäre es natürlich, du könntest dem Laderegler sagen, er soll mal PV stoppen, dann ist es einfacher zu trennen. (Evtl. über Konfig die Spannungen ändern, dass der nix mehr von der PV zieht.)
Wenn der LR die Batterie mit hohen Strömen lädt, würde ich es vermeiden, die PV vom LR zu trennen, da können die Kontakte im LS mal schnell wegbrennen oder dauerhaft schließen, dann kannste den LS wegschmeißen.
Zu Punkt 2: Selbst bei Schwankungen haben die PV-Leitungen aber immer noch Ströme und die sind bei den DC Spannungen nicht zu unterschätzen, siehe LS Kontakte verbrennen.
Mit nem guten Schütz sollte es gehen, mit nem einfachen LS, naja...
Vorher mit nem Tuch abdecken macht es definitiv für alle Komponenten einfacher.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 990
 

Verwendet ihr bei einem Balkonkraftwerk eine Sicherung? Kann man die Schaltung für 600watt, bestehend aus Modulen und Wechselrichter nicht 'einfach' in die Steckdose stecken?

Anschließen Balkonkraftwerk ohne Akku:
- warten auf volle Dunkelheit
- Solarmodule mit Wechselrichter verbinden
- Wechselrichter über Schuko mit Hausnetz verbinden. Nun ist der Wechselrichter geerdet.

Abklemmen Balkonkraftwerk ohne Akku:
- warten auf volle Dunkelheit
- Wechselrichter über Schuko vom Hausnetz trennen. Jetzt ist der Wechselrichter nicht mehr geerdet
- Solarmodule von Wechselrichter trennen

Frage: Falls man eine dedizierte Sicherung an der PV hat, kann man den Wechselrichter immer via Schuko eingesteckt lassen und die Sicherung rausziehen, damit die Erdung die ganze Zeit über besteht?

Mit Akku dreht sich der Prozess um, weil keine Leerlaufspannung anliegt, oder wie?

Vielen Dank euch!

So im Dunklen arbeiten wollen wir dann auch nicht.
Kommt natürlich darauf an, welchen WR du hast.
Ich hab einen mit Ein-Aus-Schalter.
Die erwähnte Sicherung ist ein Leitungsschutz (DC-Sicherung) zwischen PV-Modulen und Wechselrichter, nicht die 230V AC-Sicherung.

Anschließen ohne Akku:
PV mit WR verbinden (Nur Spannung, kein Strom, blanke Kontakte oder Kabel nicht berühren) zur Sicherheit ein Tuch (altes Bettlaken, Tischdecke o.ä.) über die Module hängen, dann kommt kein Licht dran, dann ist da auch keine Spannung.
WR mit Netz verbinden, WR einschalten. (ggf die Tücher von den Modulen nehmen)
Der WR (sofern er für D zugelassen ist) synct sich dann erst mit dem Netz, danach beginnt er mit dem MPPT Algorithmus und die Ströme fließen.

Abklemmen ohne Akku:
Wechselrichter ausschalten oder Leitung aus der Steckdose ziehen.
MPPT bricht zusammen, keine Stöme mehr auf PV-Leitungen (aber immer noch Spannung).
WR von der PV trennen.

Erdung spielt bei alledem keine Rolle, es ist schön sie zu haben, die PV-seitigen Spannungen und Ströme sind davon völlig unberührt, das passiert alles innerhalb des WR bzw. der Module.
Um den WR vom Netz zu trennen, falls er sich nicht ausschalten läßt, kannst du natürlich auch eine Sicherung nehmen, aber bei 600W BKW ist ausstecken einfacher und die Erdung ist für die PV-Seite wie schon erwähnt nicht wirklich relevant.

Mit Akku oder ohne Akku ist dann eine Frage des WR Typs und was der mit dem Akku macht.
Da kommen dann evtl. noch andere Schritte ins Spiel. Im Zweifel kannst du den Akku synonym für die PV setzen.

So ich hoffe, ich habe nicht allzuviel Mist geschrieben, ist schon spät... 😉

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24


   
AntwortZitat
(@mko0815)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
Themenstarter  

moin,

gut das ich gefragt habe. vielen Dank.

werde dann mal bis 22 Uhr warten wenn ich das heute mache, und mir dann die Kabel so legen das ich die nicht mehr trennen muss wenn ich die Module umstelle möchte (war am Montag noch zu Neugierig die Anlage anzuschließen, das ich darauf leider nicht geachtet habe 🙁 )

Wechselrichter ist übrigens der Hoymiles 1500
sind auch 4 Module mit je 400 Watt angeschlossen


   
AntwortZitat
Reihenfolge beim An...
 
Teilen: