Wärmepumpe zu groß ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Wärmepumpe zu groß ausgelegt.

35 Beiträge
11 Benutzer
8 Reactions
4,948 Ansichten
(@karsto58642)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
Themenstarter  

@donpepe23 Hab heute morgen mal alles aufgedreht, die WP läuft ohne Zeitbeschränkung durch, jetzt warte ich mal ab.


   
Okabe reacted
AntwortZitat
(@karsto58642)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
Themenstarter  

@brain

Veröffentlicht von: @brain

Ich denke, da ist eine kleiner Puffer (100l) als hydraulische Weiche drin ("Kombispeicher")? Sollte dem so sein so belädt die WP den Puffer und die "Wärmesenke" bekommt die Wärme nicht schnell genug aus dem Puffer heraus.

Wie sind den die Vor./Rücklauftemperaturen in der FBH? Wie hoch ist die Spreizung und der Volumenstrom? Nur damit lassen sich Rückschlüsse auf die Wärmeabgabe ziehen.

Einbauen können die HB handwerklich oft ganz gut, aber  von Thermodynamik und WP fehlt es an Wissen und vor allem an Erfahrung.


In der WP ist ein 180-Liter-Brauchwasserspeicher.

Nach dem Display steht gerade folgendes an:
Außentemperatur: 9°C
Durchfluss: 16 l/min
Kompressordrehzahl: 22 Hz
Vorlauftemperatur: 25°C
Rücklauftemperatur: 22°C

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 3021)
Batterielecker Gast
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 371
 

@karsto58642 

Moin, super.

In der Zwischenzeit: Schau mal, auf welcher Stufe die Umwälzpumpe steht. Gibt es ein Überströmventil?

16l/min ist grundsätzlich schon mal ein guter Durchfluss für 7kW WP... 20l/min wären besser, aber das schauen wir beim thermischen Abgleich.

Aktuell macht sie gerade so um die 3,3 kW thermische Leistung. Ist beiden den AT und VLT zu erwarten und sollte schon nahe der untersten Modulationgrenze sein. Blöd, aber  machbar...

 

Hast du zufählig ne PVA.. Dann hätte es noch was gutes..

 

Grüße

 


   
AntwortZitat
(@karsto58642)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
Themenstarter  

@donpepe23

Veröffentlicht von: @Anonym

Moin, super.

In der Zwischenzeit: Schau mal, auf welcher Stufe die Umwälzpumpe steht. Gibt es ein Überströmventil?

16l/min ist grundsätzlich schon mal ein guter Durchfluss für 7kW WP... 20l/min wären besser, aber das schauen wir beim thermischen Abgleich.

Aktuell macht sie gerade so um die 3,3 kW thermische Leistung. Ist beiden den AT und VLT zu erwarten und sollte schon nahe der untersten Modulationgrenze sein. Blöd, aber  machbar...

 

Hast du zufählig ne PVA.. Dann hätte es noch was gutes..

 

Grüße


Hmm stufe der Umwälzpume finde ich leider nicht nur einstellungsmöglichkeiten für min und max Drehzahl. Ein Überstromventil ist NICHT vorhanden.

Ich habe eine PV Anlage Ost/West 10kWp

Grüße

 


   
AntwortZitat
(@karsto58642)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
Themenstarter  

Ich lade hier mal das Handbuch der WP hoch

https://filetransfer.io/data-package/8xrzFvR6#link

Grüße


   
AntwortZitat
Seite 3 / 3
Wärmepumpe zu groß ...
 
Teilen: