Verschraubung Kälte...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Verschraubung Kältemittelleitungen

4 Beiträge
3 Benutzer
1 Likes
424 Ansichten
(@juri18)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
Themenstarter  

Moin zusammen,

ich habe da mal eine Frage, sollte man die Verschraubungen der Kältemittelleitungen bei einem Teflonband zusätzlich dichten?

Macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn, sieht man aber immer mal wieder.

 

Gruß aus dem Norden

Uwe


   
Zitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1510
 

Das ist sicher wieder ein Glaubensfrage. Die Dichtung der Leitung kommt durch Druck des Bördelkelches auf das Gegenstück. Hier würde ich unbedingt die Einbringung eines Fremdstoffes vermeiden.

Damit komme ich für mich zu einem klaren: NEIN

 

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@juri18)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
Themenstarter  

Danke Dir

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6007
 

Keinesfalls Teflonband, das wäre grober Unfug. Wir schon geschrieben wurde, dichtet hier ausschließlich der Bördel, also Metall-auf-Metall-Verbindung.

Was ich aber empfehle: Nylog Blue auf die Bördel. In USA ist das fast überall Standard bei den Profis. In Deutschland aber noch wenig verbreitet.

Nylog ist ein zähes Öl, was Mikroporen ausfüllen kann.

Wenn man Nylog einsetzt, aber absolut sauber arbeiten. Wenn du das zähe Öl erstmal auf dem Bördel hast und es fällt dir dann Staub drauf, dann wird nichts mehr dicht.

Wichtig: Auch auf der Rückseite des Bördels etwas Nylog, damit das Rohr nicht so zum mitdrehen neigt. Und natürlich Drehmomentschlüssel nutzen und das Drehmoment ganz genau einhalten.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
U-F-O reacted
AntwortZitat
Verschraubung Kälte...
 
Teilen: