Splitt Klima in Off...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Splitt Klima in Offenem Haus - Ergibt das sinn?

25 Beiträge
10 Benutzer
0 Likes
2,066 Ansichten
Ogram91
(@ogram91)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
Themenstarter  

Wie kann man das jetzt gut errechnen? Danke für die hilfe!

PS: bis zu 1.5kw kann die Solaranlage ja noch dazu geben weiß nicht ob das viel ausmacht...

Kannst Du einfach selbst ausrechnen. Zwei 5kW Geräte und die benötigst Du für die Größe, ziehen bei Volllast etwa 2,5 kWh pro Stunde. Bei 8 Stunden Laufzeit macht das etwa 20 kWh pro Tag. Bei 30 Cent wären das etwa 6 EUR am Tag. 30 Tage pro Monat ergeben somit 180 EUR Stromkosten.

Die 1,5kWp Solaranlage kannst Du im Winter vernachlässigen.

Super vielen lieben dank. Der richt wert nmuss ja auchnur so grob sein. aber das würde sich dan natürlich rechnen sobald die preise länger als nur ein jahr so krank bleiben


   
AntwortZitat
Ogram91
(@ogram91)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
Themenstarter  

Danke für die tips... bei uns zahlen wir derzeit (noch aktuell nichts anderes bekannt) 34 cent die kwh und ab november 600 für heizen warm wasser und kochen. ich würde grob sagen das davon min 300-400€ fürs heizen drauf gehen.

Wie kann man das jetzt gut errechnen? Danke für die hilfe!

Strom also 34 Cent/kWh. Jetzt fehlt noch, was Gas die kWh kostet. Mit 300-400 Euro fürs Heizen kann man nichts anfangen.

@ByteRipper: Die laufen doch nicht ständig auf Volllast. So kann man das nicht rechnen. So könnte man nur die maximal vorstellbaren Kosten berechnen. Eine 5kW Maschine zieht bei Volllast aber auch nicht 2,5kW. Das kommt doch sehr drauf an, wie kalt es draußen ist, wie der COP ist und welche Leistung über den Nennleistung das Gerät hat.

ich werde mal nach schauen wie viel kwh wir verheizen.. aber danke für die veranschaulichungen an euch beide


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6220
 

Wie geschrieben, der wichtigste Wert ist, was dich die kWh Gas kostet. Erst dann kann man irgendwelche Aussagen machen, ob es sich lohnt. Den Wert findest du in deinem Vertrag bzw. der letzten Erhöhung deines Versorgers.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Ogram91
(@ogram91)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
Themenstarter  

Wie geschrieben, der wichtigste Wert ist, was dich die kWh Gas kostet. Erst dann kann man irgendwelche Aussagen machen, ob es sich lohnt. Den Wert findest du in deinem Vertrag bzw. der letzten Erhöhung deines Versorgers.

Hi, ich habe jetzt mal nach geschaut wir zahlen aktuell 28cent die kwh (pluss Grundpreis und kesselabgaben die wir jetzt mal hier zur vereinfachung raus lassen) wenn ich das richtig sehe lohnt es sich dann nicht mit der Split oder? da unser strom ja mehr die kwh kostet? Oder sehe ich das Falsch? Lieben dank


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 553
 

kommt druf an.
ein beispiel:

20.000kwh jahresverbrauch der gasanlage, mit allen verlusten.
ein WP würde wenn man den jahresverbrauch stumpf mit die kwh wärme ins haus gleichsetzt,
dann bei einem COP von 4 ca 5.000kwh strom ziehen.

wenn dein strom also grösser gleich 4x so teuer je kwh wie deine gas ist, lohnt es sich hier nicht,
darunter schon.

ganz ganz grob und ohne umwelt-gehuddel 😉


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6220
 

Das lohnt sich so richtig, wie @geist4711 schon geschrieben hat. Bei Gas ist eine kWh Verbrauch ungefähr eine kWh Heizenergie. Bei Strom über Split-Klima ist dein Stromverbrauch gleich Heizenergie / COP. Der COP wird um so kleiner, je größer der Temperaturunterschied zwischen innen und außen ist. Bis 0 Grad kannst du aber mit einem COP von 4 oder mehr ausgehen.

Damit wäre dann:
* Mit Gas geheizt kostet dich die kWh Heizenergie 28 cent
* Mit Strom über Split-Klima kostet dich die kWh 34 cent / 4 = 8,5 cent

Damit ist klar: Du sparst ordentlich Geld mit Split-Klima.

Wenn es richtig kalt wird, ist der COP natürlich deutlich schlechter, aber selbst bei -10 Grad hast du noch über 2. Selbst dann bist du mit Strom noch günstiger.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@gorch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

Ich hoffe, ich habe es nicht überlesen:
Wir sollten wissen, wie die offene Räumlichkeit heute geheizt wird. Damit meine ich nicht den Treibstoff, sondern die Wärmeausstrahlung.

- Habt Ihr z.B. Fußbodenheizung?
- Mit welcher Vorlauftemperatur wird der Heizkreislauf bedient?
- Kann Warmwasser getrennt erwärmt werden?

Zuallererst würde ich versuchen den Sweet-Spot Eurer Umstände zu ermitteln. Also mit voll aufgedrehten Heizkörpern, die Vorlauftemperatur solange senken, bis eine gleichmäßige Erwärmung von 20°C erreicht wird. Das alleine würde schon eine Menge Gas einsparen. Damit ist aber noch kein WW zum Duschen erzeugt.
Welche Vorlauftemperatur ist möglich, in der Übergangszeit, um 0°C, bis -10°C?

Bei großen Flächen ließe sich auch eine Kombi aus vereinzelten IR-Heizflächen, z.B. an Sitzpositionen, und Split-Klima denken. Auch könnte der alte Gasofen durch einen Durchlauferhitzer ersetzt werden, wenn denn Strom günstiger als Gas wäre. Invest unter €1000,00 für den Durchlauferhitzer zzgl. Installation. Das klingt etwas unorthodox. Aber man muss sich die Details anschauen. Auch für WW braucht es eine Lösung.

Sofern kein Akku vorhanden ist, würde die Solaranlage nur tagsüber Energie bereit stellen. Wie wäre es also, tagsüber intensiver zu heizen und nachts etwas weniger, so das die Solarenergie direkt genutzt würde.
Inwieweit wärmt die Sonne das Haus auf? Wäre vielleicht eine Umluft zur Umverteilung sinnvoll?

Meines Erachtens geht es nicht nur um die Energiepreise, sondern um das Gesamtkonzept. Euer Haus benötigt eine bestimmt Menge Wärmeenergie. Es gibt viele Wege diese Energie zu erzeugen.

https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492


   
AntwortZitat
(@solarfuchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 32
 

Wenn ihr jetzt FBH habt und dann Split, wird es zu deutlichen Komforteinbußen kommen. Die warme Luft der Split zueht nach oben.
Wenn FBH, dann lieber Wärmepumpe.


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 553
 

Wenn ihr jetzt FBH habt und dann Split, wird es zu deutlichen Komforteinbußen kommen. Die warme Luft der Split zueht nach oben.
Wenn FBH, dann lieber Wärmepumpe.

wenn ich die montage und den betrieb einer split-anlage richtig verstanden habe, montiert man diese oben in decken-nähe.
dorthin steigt die warme luft, deiner aussage nach.

diese wird dann von der splitanlage auf soll-temperatur erwärmt und (bei den meisten anlagen), dann nach unten zum boden hin abgegeben.
eine split zirkuliert also eher noch die raumluft von oben nach unten.

auch ist eine splitanlage genauso eine wärmepumpe, du meinst wahrscheinlich eine LW-WP, luft-wasser-wärmepumpe.
die sind oft nicht auch zum kühlen geeignet, also auch da ein komfort-verlust.
oki, ein komfort den man oft vorher nicht hatte.....


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6220
 

Ich hatte es so verstanden, dass FBH mehr Komfort bietet bzw. eine schönere Wärme ist, als warme Luft von oben.

Dem würde ich zustimmen, wer FBH hat, ist recht verwöhnt und wird es dann vielleicht als unangenehm empfinden, einen kalten Fußboden zu haben und nur warme Luft.

Insofern würde ich dann auch parallel heizen, also mit der Split-Klima nur zuheizen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Splitt Klima in Off...
 
Teilen: