Statisch schon. Eine diagonale Verstrebung. Wie ein Windrispenband z.B. auch. Ob es Sinn macht? Keine Erfahrung. Meine haben keine Verstrebung.
Nein, falsch verstanden.
Die Streben sind an der Konsole befestigt, auf der Konsole sind dann die Dämfer und darauf befindet sich das Außengerät.
Jetzt ist die Konsole stabil.
Sehe ich das richtig, ihr habt die Gewindestangen also durch den Dämmstoff und bis in das
Mauerwerk dahinter gebohrt / eingeklebt.
Ist das dann nicht eine durchgehende Kältebrücke ? Könnte es da im Winter nicht punktuell einiges kälter
dort werden / Schimmel entstehen an den 4 Löchern im "inneren" Mauerwerk ?
Muss nämlich noch ein Glasvordach installieren, mit heftigem Gewicht ....
2 Stück 8 K Deye mit 22 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232
Ja, so hab ich das gemacht. Den Kleber brauchst Du nur bei Porenbeton, Bimsstein usw.
Mir ist da diesen Winter (der eigentlich keiner war) nichts aufgefallen wegen Wärmebrücke. Alles normal an der Fassade. Das sind auch Materialien aus Edelstahl A2, die leiten viel weniger als normaler Stahl. Dann noch die Dübel dazwischen. Ich würde es immer wieder so machen.
Die Schraubenlöcher hab ich an den Seiten mit Acryl abgedichtet. Da sollte keine Luft zirkulieren. Und wenn schon, die paar Tropfen im Jahr werden sowas von aufgesogen vom Mauerwerk. Können innen dann wieder ablüften. Das ist doch so viel wie nix.
Klar wollen die Geschäftemacher ihr teures Zeug verkaufen und machen deshalb die ahnungslosen Leute bange.
Ist das dann nicht eine durchgehende Kältebrücke ?
Ungefähr so "gefährlich" wie dein Schließzylinder in der Eingangstür oder das Rohr des Außenwasserhahns oder das Kabel zum Außengerät.
Also die Luftdichtschicht innen würde ich jetzt nicht unbedingt durchtrennen. Aber ich glaube auch nicht, dass du komplett durchbohrst und Muttern und Unterlegscheiben im Wohnzimmer an der Wand haben möchtest.
Das Loch wird von Außen mit Silikon/Acryl/Bostix oder ähnlichem abgedichtet. Kann mir nicht vorstellen, was da dann kondensieren und schimmeln sollte.
Wie weiter oben beschrieben meinem Fall: V2A-Stockschrauben mit Siebhülsen in Proton unter 12cm Styrodurdämmung eingeklebt, als Abstandhalter/Druckaufnahme PE-Rohr zwischen Stockschraube und Dämmung und das mit Stopfhanf ausgefüllt und Silikon/Bostik verschlossen. Bisher keinerlei Probleme. Und falls sich irgendwo in der Dämmung Schimmel bilden sollte wäre es mir eigentlich auch egal.
Ich halte die thermisch-entkoppelten "Dübelsysteme" auch für Geldmacherei.
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)