Das halte ich für unseriöse Panikmache zu Lasten von Propan als Kältemittel.
Haben hier ja auch schon zum Glück einige Beiträge relativiert und versachlicht.
Ein zündfähiges Gemisch kann sich mit R290 aber auch mit R32 bilden, kommt auf das Mischungsverhältnis an.
Mischungsverhältnis R32: 0,307 kg/m³
Mischungsverhältnis Propan: 0,038 kg/m³Raumgröße 20m² Raumhöhe 2,5m => 50m³
Das ergibt für R32 eine Menge von 15,35kg für ein zündfähiges Gemisch.
Für R290 (Propan) ergibt das eine Menge von 1,9kg für ein zündfähiges Gemisch.
Wenn man diese Berechnungen zu Grunde legt, kann man nicht von vollständiger Durchmischung ausgehen. Der Durchmischungsgrad wird dort von der Installation des IG abhängig gemacht. Da es sich um eine empirische Formel zu handeln scheint, ergeben sich daher auch keine passenden Größen. Speziell die quadratische eingehende Masse des Kältemittels führt bei höheren Massen zu sehr großen erforderlichen Räumen.
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/download/asset?id=52050
Die 0,38 kg R290 der Midea erfordern dann bei einer Aufhänghöhe von (fiktiven) 1,8 m (Wandmontage) einen Raum von ca. 25 m^2.
Die 0,58 kg der zukünftigen Midea Efficlima schon fast 60 m^2.
@geist4711 Hier, ich. Mit irgendwas muss der Gasherd ja befeuert werden. Gaswarner in den Lagerraum und gut ist.
Lasst grüne Männchen die Daumen senken
Wenn man diese Berechnungen zu Grunde legt, kann man nicht von vollständiger Durchmischung ausgehen.
Am Innengerät läuft aber ein Lüfter, der das Zeug sehr stark verdünnt in den Raum bläst...
und was ist mit der Leckage, wenn das Teil ausgeschaltet ist?
Am Innengerät läuft aber ein Lüfter, der das Zeug sehr stark verdünnt in den Raum bläst...
Und wenn der nicht läuft, weil die Anlage ausgeschaltet ist? Ein Leck kann ja jederzeit auftreten.
Würde man in den Griff bekommen, wenn ein Sicherheitsventil erst dann öffnet, wenn die Anlage läuft. In die Richtung wird es laufen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die jetzigen R290 Anlagen sowas schon haben.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ein Leck kann ja jederzeit auftreten.
Also es wird bedenkenlos auch hochgiftiges Installiert. In millionen Haushalten stehn unter der Spüle Putzmittel nebeneinander die einen, gemischt, in Minuten töten.
Und dann macht man so ein Gewese?
Ich, und sicher nicht nur ich, habe 10 Ersatzkartuschen Propan für den Gasgrill in der Speisekammer stehn.
In der Winterküche stehen 2 11 Kilo Flaschen Propan und 2 Ersatzflaschen daneben.
Meine 83jährige Mutter hat noch im Dezember mit einem Katalytofen in der Küche zugeheizt und die Flasche immer selbst angeschlossen.
Für den Lötbrenner steht ein 12er Pack 300g Kartuschen im Keller.
In der Garage stehen einige Blaue Campinggaz Behälter.
Quer durchs Haus führen Gasleitungen von 1950...
Gibt es dadurch nun reihenweise Gasexplosionen?
Die Gefahr wird nicht weniger, blos weil man noch gefährlichere Dinge daneben stellt.
Man kann sich auch vollkommen ungesichert hinter einen Zug werfen, daher sollte man grundsätzlich alle Sicherheitsvorschriften abschaffen?
Wie viele der Gaskartuschen, die du einlagerst, sind bei Leckage geruchsfrei?
Würde man in den Griff bekommen, wenn ein Sicherheitsventil erst dann öffnet, wenn die Anlage läuft.
Derer bräuchte man dann aber zwei - eines für die dünne und eines für die dicke Leitung.