Guten Morgen,

ich habe mich vor 2 Monaten entschieden, meine Gasheizung mit einer Multisplit-Klima-Anlage zu unterstützen.
Um die BAFA-Förderung zu erhalten habe ich mich für folgende entschieden - sie wird wohl auch nächste Woche von meinen Elektriker/Kühlspezialisten montiert:

Außengerät: R32 Multi-Split Inverter Außeneinheit - Modell CU-2Z50TBE
Innengerät 1: 3,5 kw
Innengerät 2: 4,2kw

Die Geräte im Vergleich

Eigentlich habe ich angedacht, dass stärkere Innengerät mit 4,2kw ins Erdgeschoss zu installieren und das kleinere mit 3,5kw ins Obergeschoss. Alle Räume sind bei uns sehr offen aber unten im Erdgeschoss habe ich doppelt so viel Fläche zu beheizen. Noch dazu ist das Erdgeschoss immer und ständig bewohnt wo hingegen das Obergeschoss meistens nicht benutzt wird. Wir heizen das teilweise nicht mal richtig mit. Das größere Erdgeschoss soll also möglichst effizient geheizt werden!

So jetzt bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass beide Geräte sich nur in der max Heizleistung unterscheiden.
Laut Datenblatt habe ich jetzt festgestellt, dass der SCOP-Wert vom 4,2kw Gerät bei 4,0 liegt und beim kleineren 3,5kw-Gerät bei 5,1.

Ist das wirklich so oder wird das mathematisch durch die unterschiedliche max Heizleistung irgendwie verfälscht?
Sollte das kleinere wirklich um eine ganze Welt effektiver sein, dann wäre es ja wohl doch klüger das kleinere bei mir im Erdgeschoss zu installieren.
Oder überseh ich irgendwas? Angenommen beide werden mit 2kw Energie betrieben ..... macht das kleinere dann mehr Wärme als das größere?

Wäre wirklich dankbar für eine Erklärung, damit ich da die richtige Entscheidung treffen kann.


   
Zitat
(@abakus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 228
 

So jetzt bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass beide Geräte sich nur in der max Heizleistung unterscheiden.
Laut Datenblatt habe ich jetzt festgestellt, dass der SCOP-Wert vom 4,2kw Gerät bei 4,0 liegt und beim kleineren 3,5kw-Gerät bei 5,1.

Um welches Datenblatt handelt es sich da? Kann es sein, dass es ein Datenblatt für die Single-Split-Kombination war? Der SCOP-Wert bezieht sich meiner Meinung nach rein auf das Außengerät, weil dort die Wärme-/Kälteerzeugung stattfindet.


   
AntwortZitat
(@tokra)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
Themenstarter  

Ohhhjeee denke Du hast recht.
Mein Problem war wohl:
Im Angebot vom Heizungsbauer steht für das 35er Innengerät: Effizienzklasse ist A+++ und im 42er Innengerät steht Effizienzklasse ist A+
Bei keinem Innengerät steht der SCOP-wert dabei.
Mein Außengerät steht laut Angebot ein SCOP-Wert von 4,6

Jetzt hat mich die unterschiedliche Effizienzklasse im Angebot bei den Innengeräten stutzig gemacht und laut diesem Link hier ist auch der SCOP-Wert dann unterschiedlich. Ich habe aber nicht bedacht, dass bei den jeweiligen Innengeräten auch andere Außengeräte verwendet werden. Äpfel und Birnen und so. War da zu sehr festgefahren.

Hat sich somit geklärt und ich kann die Geräte so aufteilen, wie ich es am klügsten empfinde - danke


   
AntwortZitat
(@abakus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 228
 

Jetzt hat mich die unterschiedliche Effizienzklasse im Angebot bei den Innengeräten stutzig gemacht und laut diesem Link hier ist auch der SCOP-Wert dann unterschiedlich. Ich habe aber nicht bedacht, dass bei den jeweiligen Innengeräten auch andere Außengeräte verwendet werden. Äpfel und Birnen und so. War da zu sehr festgefahren.

Jepp, die verlinkte Broschüre ist für Single-Split-Geräte mit dem dazugehörigen Außengerät. Ich habe aber auch ewig gebraucht, bis ich verstanden habe, dass sich Heizleistungen und SCOP bei den Single-Split-Geräten immer auf das Außengerät beziehen.


   
AntwortZitat
(@nairolfb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 112
 

Würde mal ins Service Manual des Außengeräts schauen:
https://www.climadirect.com/documenten/service-manual-403.pdf

Das Außengerät kann schon 2 x 3.5kw IE nicht annährend bedienen, da könnte man noch kleiner wählen (falls leiser & günstiger).
Mit einer 4.2kw IE steigt die minimale Heizleistung von 0.7kw auf 1.1kw, das dürfte in der Übergangszeit schon einen Unterschied beim Takten machen.

Die Angaben der Innengeräte sind btw immer auf die Kühlleistung bezogen.
Das 3.5kw Innengerät hat eine nominale Heizleistzung von 4.5kw und eine Spitzenheizleistung von 6.2kw.

Das Außengerät hat übrigens eine ausgeprägte Schwäche bei mehr als einem Innengerät in Betrieb, <-10°C AT und 20°C IT:
Bei 2 Innengeräten liefert es nur 3.19kw (-10°C) bzw 2.4kw (-15°C).
Wenn nur ein Innengerät läuft, liefert es 3.82kw (-10°C) bzw. 3.16kw (-15°C).

Habe ich so bisher noch nicht gesehen.


   
AntwortZitat