mitsubishi msz-ap35vgk

17 Beiträge
4 Benutzer
0 Likes
699 Ansichten
(@dom0601)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

Hallo

 

Ich habe heute meine Mitsubishi msz-ap35vgk aufgebaut und angeschlossen.

Sobald ich die Sicherung 16A reinnehmen fliegt mir der FI sofort raus.

Wenn ich nur das Außengerät anklemme, hält die Sicherung. Jemand vielleicht eine Idee oder einen Tipp für mich?

Spannung steht bis zum Innengerät an und die Sicherung hält, damit kann ich ein Kabelbruch ausschließen.

 

Jede Hilfe wäre toll, sonst gibt es keine Heizung heute Abend.

 

Vielen Dank


   
Zitat
(@dom0601)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

S1 wurde mit L belegt

S2 wurde mit N belegt

S3 nicht belegt (Testweise)


   
AntwortZitat
(@jonofe)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 67
 

Du schreibst, dass der FI rausfliegt, wenn du die Sicherung einschaltest. Danach schreibst du, dass bis zum IG Spannung anliegt und die Sicherung hält. Wenn der FI fliegt, kann doch keine Spannung mehr anliegen. Wenn irgendwo ein Erdschluss (L/PE) oder (N/PE) vorliegt, dann fliegt der FI.


   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
 

Wenn der FI auslöst muss ja eine Fehlerstrom da sein. Oder hast Du einen FI LS?

Habe bei meiner Anlage einfach von dunkel auf hell angeschlossen um Verwechselungen zu vermeiden, also z.B. Schwarz S1, Braun S2, Grau S3

Dann ist es auf jeden Fall richtig angeschlossen. 

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
AntwortZitat
(@dom0601)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

@jonofe 

 

Als ich alles angeschlossen hatte, Außengerät sowie Innengerät ist die Sicherung geflogen.

Meine Belegung war:

S1 = L

S2 = N

S3 = Nicht belegt

---

Test 1:

Selbe Belegung aber nur Außengerät angeschlossen

S1 = L

S2 = N

S3 = Nicht belegt

 

Fazit: Sicherung hält

---

Test 2:

Selbe Belegung - Außengerät und die Leitung zum Innengerät angeklemmt (Innengerät nicht angeklemmt)

S1 = L

S2 = N

S3 = Nicht belegt

 

Fazit: Sicherung hält

---


   
AntwortZitat
(@dom0601)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

@blackparts 

Habe nun genauso wie du angeklemmt.  Schwarz S1, Braun S2, Grau S3

 

ABB S201 B16 - rausgeflogen

ABB F204 A - rausgeflogen

 

Verwendet wurden die Leitungen der Nachtspeicherheizung - Ab Keller alles neu bis zum Außengerät verlegt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Dom0601

   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
 

Nun ist es auf jeden Fall richtig angeschlossen. Wo hast Du den die Leistung zum Aussengerät angeschlossen? Ist diese direkt in der Verteilung angeschlossen? Ggfs. der N nicht korrekt, da der FI aussteigt!

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
 

Und die Sicherung ist ja "B" kann sein das Du einen "C" (Träge) benötigst!

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
AntwortZitat
(@dom0601)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

@blackparts

Müsste der FI nicht dann auch schon beim Außengerät aussteigen.

Hatte Testweise nur das Außengerät angeklemmt und da hielt der FI.


   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
 

Wenn die Phase und der N von verschiedenen Stromkreisen sind löst der FI aus. Ich weis jetzt nicht wie sich das Aussengerät alleine ohne Innengerät verhält. War den die Nachtspeicherheizung einphasig oder dreiphasig? Nicht das Du 400 Volt zwischen zwei Phasen hast. Ich weiss jetzt nicht inwieweit Du mit der Elektrik vertraut bist. Vielleicht ist es besser - bevor etwas passiert- es lieber von einem Elektriker abklären lassen.

Die Fehler die mir so einfallen sind

1) zwei Phasen 

2) N und L nicht vom selben Stromkreis - Sicherung von B auf C wechseln

3) oder halt ein Defekt am Innengerätgerät.

Manchmal ist es besser eine Nacht darüber zu schlafen als auf Teufel komm raus zu agieren.

 

 

 

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6080
 

Wenn Sicherung und FI fliegt, stimmt generell etwas nicht. Alles nochmal in Ruhe genau anschauen und auch mal mit Durchgangsprüfer checken. Zwischen Phase und PE/Gehäuse sollte hochohmig sein. Zwischen PE und N sollte auch hochohmig sein.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@dom0601)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

@blackparts 

 

Vielen Dank für die Zahlreichen Tipps. Ich glaube ich vermute wo ich den Fehler habe.

Altbau...die Beschriftungen waren miserabel wenn sie vorhanden waren.

Glaub ich muss die Phase vom Haushaltsstrom erwischt haben und den Neutralen dann von der Nachtspeicherheizung.

Werde im Keller mal nachmessen.


   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
 

Viel Erfolg Sweaty Und eine warme Nacht....

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
 

Veröffentlicht von: @win

 Zwischen PE und N sollte auch hochohmig sein.

PE und N hochohmig???? Müßte das nicht eher anders rum sein. Im TN-C wird der PEN in PE und N aufgeteilt. 

 

 

 

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
AntwortZitat
(@dom0601)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
Themenstarter  

@blackparts 

Dieses Problem war es:

 

Phase wurde vom Haushaltsstrom genommen und die Neutrale Leitung vom Nachtspeicher.

Wäre ich heute ohne den Tipp nicht mehr drauf gekommen.

 

Vielen vielen Dank


   
AntwortZitat