Ahoi Zusammen,

Vorgeschichte: für meine 1952 Doppelhaushälfte steht nun eine Energetische Sanierung an (Dach Fenster, Türen, Fassade - volles Programm) wollte es schon seit 10 Jahren angehen, aber hatte immer andere Prios. Meine 40 Jahre alte Gas-Buderus fängt auch langsam an zu zicken (leckt bei Ausfall - selten wird die Zündflamme durch Luftzug ausgeblasen und macht bei 3-15°C Aussentemperatur kaum was und geht erst bei Minus Graden voll ab - kaum Einstellungsmöglichkeiten). Vorlauftemperatur habe ich die letzten Jahre so bei ungefähr 35-38°C mal getestet (WW45°C), das geht eigentlich ganz gut zu dritt, aber da hier nichts gedämmt ist, eben auch schnell wieder weg. Habe mich dann die letzten 10 Monate intensiver (das politische kam eher im Nachhinein) damit auseinandergesetzt, habe eine Hocheffizienpumpe eingebaut, hydraulischen Abgleich gemacht und so Stück für Stück experimentiert und geschaut. Dann ein Energieberater aka Architekt geholt (das läuft seit Monaten parallel)

Der Plan: nun hab ich mich mit dem Fachmann, der mir den Hydraulischen Abgleich gemacht hat, bei nem Kaffee mal darüber unterhalten, wie man das hier lösen kann (Inspirationen und so), da ich noch dran dachte übergangsweise einen Heizstab von meinem Balkonkraftwerk in die Heizung zu hängen (was nicht geht weil zu alt). Plan vom EB/Architekt war 10kwp PV (-20° Süd) aus Dach, Speicher, Wärmepumpe und für die Extreme Kälte ein Kaminofen mit Wassertasche. Mein Fachmann meinte dann, dass die Wassertasche aber auch gekühlt werden muss, wenn zu heiß (wusst ich gar nicht, da muss ich mich noch etwas reinfuchsen).

Sein Vorschlag, war dann die Wärmepumpe aufzuteilen, also eine Brauchwasserwärmepumpe (also diese Wasser Speicher mit WP) und eine LL Wärmepumpe. Da so die LL Wärmepumpe im Sommer nicht gebraucht wird und im Winter nicht so groß dimensioniert sein brauch. Im Keller wäre auch der StromSpeicher, der ja gut Abwärme hat und da dacht ich, das macht für mich als Laien (aktuell noch) Sinn. 

Mein Plan ist erstmal mich aufzuschlauen (wie zB hier, weil unabhängig) und mich Stück für Stück in die Materie einzuarbeiten. Der Energieberater/Architekt macht das bestimmt alles gut und richtig, fühle mich aber besser, wenn ich davor über den Tellerrand geschaut habe. 

Was meint Ihr, macht die Aufteilung (energetisch) Sinn oder ist eher semi? ob sich das finanziell rechnet ist mir aktuell eher zweitrangig, mein Auto oder mein Heimkino rechnet sich auch nicht, bzw das ganze Haus rechnet sich nicht, also mach ich mir da schonmal keine Illusionen. Ich suche einfach nach einer klugen und idealen Lösung und würde mich sehr über konstruktive und inspirierende Infos freuen.

 

 


   
Zitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 553
 

ich bezweifel mal das ein stromspeicher viel abwäme hat, weil er dann um so weniger effizient ist, je mehr abwärme er produziert.

oder anders: es kommt auf den stromspeicher an wieviel und ob der abwärme hat. gute haben kaum abwärme, sonst würde der ja auch relativ schnell sich selbst entladen oder energie aus dem netz/pv brauchen, was auch 'doof' wäre.

stromspeicher machen nur dann viel abwärme, wenn sie stark genutzt werden also entladen werden, beim laden, gerade langsam laden was der langlebigkeit zugute kommt, entsteht weniger abwärme, bei den besseren speichern(es mag auch welche geben die viel abwärme machen aber von denen würde ich abraten weil fehlkonstruktion)....


   
AntwortZitat
3joern
(@3joern)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 68
Themenstarter  

Nach weitere Recherche zum Thema fand ich das, scheint also nicht ganz so abwegig zu sein.


   
AntwortZitat
Timbo
(@timbo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

Wir haben einen Wasserführenden Kamin und da wird die Wassertasche nicht gekühlt. Wüsste auch nicht wieso? 

16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS


   
AntwortZitat
3joern
(@3joern)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 68
Themenstarter  

Hi @Timbo das nennt sich TAS - Thermische Ablaufsicherung

2. TAS: Die Thermische Ablaufsicherung ist dafür zuständig eine zu hohe Vorlauftemperatur zu senken und so der Überhitzung der Wassertasche vorzubeugen, indem sie kaltes Wasser beimischt. Sie dient der Sicherheit falls der Heizkreislauf, zum Beispiel bei Störungen, nicht funktioniert. Sie wird direkt vor den Wärmetauscher des wasserführenden Kaminofens in die Kaltwasserzulaufleitung integriert. Je nach Ofen, ist sie Teil der Austattung oder muss als wichtiges Bauteil hinzugekauft werden. 

Siehe https://www.ofenseite.com/wasserfuehrender-kamin-anschluss


   
AntwortZitat
 CHP
(@chp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 127
 

Veröffentlicht von: @3joern

eine LL Wärmepumpe. Da so die LL Wärmepumpe im Sommer nicht gebraucht wird

Heißt das du hast eine zentrale Lüftungsanlage und kommst deshalb mit nur einer LLWP aus?

Wenn ja kann man die im Sommer sehr gut gebrauchen, zum Kühlen. Insbesondere da den Strom dafür kostenlos bekommst.


   
AntwortZitat
Timbo
(@timbo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

@3joern 

Okay, datt haben wir wohl im Keller. 

16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS


   
AntwortZitat
3joern
(@3joern)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 68
Themenstarter  

@chp Ich glaube (bin mir nicht sicher) das ich mich mit LLWP vertan habe, ich meine eine Wärmepumpe, die Luft ansaugt und damit den Heizungskreislauf (Wasser das in Heizkörper/Fussbodenheizung) fließt aufwärmt. Evt. meint LLWP auf das die nur heiße Luft verteilt wird? 😉


   
AntwortZitat
 CHP
(@chp)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 127
 

Veröffentlicht von: @3joern

Evt. meint LLWP auf das die nur heiße Luft verteilt wird?

Ja. LLWP = Luft-Luft Wärmepumpe.

Wenn es wasser erwärmt, ist es eine LWWP.

Erstere sind aktuell effizienter, aber man braucht entweder mehrere, oder eine zentrale Belüftung. Im Altbau leider schwer nachzurüsten.


   