LG & Toshiba Mu...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

LG & Toshiba Multisplit: Minimale Heizleistung

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
647 Ansichten
(@nairolfb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 112
Themenstarter  

Hallo zusammen,

kurz vorweg:
Ich hatte mich eigentlich für LG Multisplit System (2 x MU3R19 mit jew. 3 Inneneinheiten) entschieden - eines der Systeme ist auch bereits vorhanden und teilweise verbaut.
Grund war hauptsächlich höhere Gewalt, da lediglich "LG Artcool Gallery" oder "Toshiba Haori" in den Wohnräumen akzeptiert worden wären.

Bei der Recherche ist mir folgendes aufgefallen:
- Toshiba Singlesplit haben teilweise nur 1.5kw Heizleistung bei -15°C (Modell weiß ich nicht mehr)
- Die kleinen Toshiba Dualsplit sind zum Heizen ebenfalls ungeeignet, z.b. hat die "RAS‐2M14U2AVG-E" mit 4.4kw Nennheizleistung bei -15°C nur noch 2.6kw Heizleistung
- Die größeren Modelle mit ebenfalls 4.6 SCOP sind durchaus brauchbar: "RAS-2M18U2AVG": 3.4kw / -15°C AT, "RAS-3M18U2AVG-E": 4.1kw / -15°C AT
[Quelle siehe unten]

Vor der Bestellung hatte ich im LG Engineering Databook nachgesehen [Quelle siehe unten], die COP unter Volllast fand ich für meine typischen Heizanforderungen durchaus respektabel:
* Andere Hersteller haben ganz ähnliche Fluktuationen des COP. Selbst Pana, Daikin, MEL liegen in den Bereichen teilweise unter 3.0.

Gerät Nennheizleistung SCOP COP 0° AT, 20° IT COP -5° AT, 20° IT COP -10° AT, 20° IT COP -15° AT, 20° IT Heizleistung -15° AT, 20° IT
LG MU3R19 6.3kw 4.4 3.55 (9k+12k IG) 3.16 (9k+12k IG) 3.21 (9k+12k IG) 3.42 (9k+12k IG) 4.2kw

Nach den anderen Threads in den Foren ist mir dann allerdings die minimale Heizleistung der LG Geräte aufgefallen - und dort war ich im Gegensatz zur Konkurrenz sehr überrascht:

Gerät Nennheizleistung Min. 9k BTU Min. 12k BTU Min. 9k BTU + 9k BTU Min. 9k BTU + 12k BTU Min. 3x 9k BTU
LG MU3R19 6.3kw 1.9kW 2.32kW 3.8kW 3.8KW 3.8kw
Tosh RAS-3M18U2AVG-E 6.8kw 1.1kW 1.1kW 1.9kW 1.9KW 1.9kw

Habe ich nun einen Denkfehler oder sehe ich richtig, dass die LG Anlagen in der Übergangszeit hemmungslos takten müssen?
Wenn ja, hat irgendjemand brauchbare Informationen dazu, wie schlecht das Takten des Inverters nun tatsächlich ist (sind ja alles BLDC Motoren, wo eher die Leistungselektronik als der Motor selbst belastet werden).

Man muss übrigens gut aufpassen: Auch bei LG ist die "minimale Heizleistung" laut Datenblatt 1.17kw - es hängt aber eben immer von den Innegeräten ab.

LG Engineering Data Book: https://lg-b2b.ru/upload/iblock/4ee/Multi_R32_ODU_2020_English.pdf
Toshiba Service Manual: https://gtphelan.ie/wp-content/uploads/2019/03/RAS-2M14_2M18_3M18U2AVG-E-Service-Manual.pdf


   
Zitat
LG & Toshiba Mu...
 
Teilen: