Klimaleitungen testen auf Dichtheit bitte Hilfe

12 Beiträge
5 Benutzer
0 Likes
1,428 Ansichten
 johi
(@johi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 34
Themenstarter  

Hallo ich möchte gerne meine Leitungen auf Dichtheit überprüfen und benötige bitte Eure Hilfe.

Ich habe die Leitungen angeschlossen , und die Pumpe an das Außengerät.

Der blaue Schlauch läuft zum Außengerät, der gelbe Schlauch läuft zur Pumpe.

In der Bedienungsanleitung steht bis -75 vakuumieren. Meine Anzeige läuft nur bis bis -30. Sollte die Anzeige nicht hochgehen ?

Die Pumpe kommt mir sehr schwach vor, das Ding erzeugt lediglich einen ganz leichten Unterdruck , ist das bei Euch anders ?

Herzlichen Dank für Eure Hilfe 🙂


   
Zitat
(@dr-dish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
 

Vieleicht mal ein paar mehr Daten? Welche Pumpe, pp. 😀


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 927
 

Hallo

Die Dichtheit der Verschraubungen prüft man mit Überdruck und Lecksuchspray und nicht mit der Vakuumpumpe.

Deshalb reist der Klimatechniker ja auch mit der Stickstofflasche an, damit er keinen Kompressor mitschleppen muss.
(Natürlich auch, weil in der Gasflasche keine Feuchtigkeit ist)

Mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6083
 

Mit der Monteurhilfe kannst du den Unterdruck kaum messen. Der Zeiger hat dafür ja nur vielleicht 1cm von 0 auf -1bar. Zumindest ein einfaches Vakuumeter wäre sinnig.

Sowas hier:
https://www.saukalt.de/Vakuum-Manometer-1/4-SAE-1/4-SAE-Rohrfedermanometer-70mm

Damit kannst du immer noch nicht sehr genau messen, aber wirklich genau geht es erst ab 170 Euro mit einem Testo 552. Das kann/will sich nicht jeder leisten.

Klar sollte sein, dass ein Dichtheitstest mit Vakuum nicht so aussagekräftig ist, wie eine Druckprüfung mit Stickstoff.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
 

Das was Du machst ist ja eigentlich das Evakuieren der Anlage. Hierbei brauchst Du einen bestimmten Unterdruck um die Feuchtigkeit sicher entfernen zu können, Anschließend kannst Du gucken ob die Anlage den Unterdruck hält - um einen ersten Eindruck zu erhalten - ob ein massives Dichtheitsproblem vorliegt. Aber einen wirklichen Drucktest ersetzt das nicht. Aber es ist wie es ist. Mit deinen Mitteln halt nicht anders möglich. Anschließend kannst Du die Anschlüsse noch mit einer Sonde für R32 testen. Diese ist in der Lage auch kleinste Undichtigkeiten zu finden.

Gruß Kai

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
AntwortZitat
 johi
(@johi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 34
Themenstarter  

Vielen Dank für die hilfreichen Informationen , Dichtheitsprüfung muss sein (also für mich).

Könnte ich statt dem Testo auch diesen hier nehmen ? Der hat Temperatursensoren , ich glaube die sind wichtig weil sich bei unterschiedlichen Temperaturen auch der Druck minimal verändert. (Hab ich heute in einem Video gesehen, von einem teueren Testo) .Riwitec Monteurhilfe Gerät

Pumpe Daten

Marke Vevor Model RS1
85 Liter pro Minute
Ultimate Vacuum 5 PA
Free Air Desplacement 3 CFM
Power 1/4 HP

Danke Danke Danke Euch 🙂


   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
 

Meiner Meinung nach bleibt es auch mit dem Meßgerät eine Prüfung mit Unterdruck. OK es is genauer als ein Manometer. Geprüft wird die Dichtigkeit aber mit 20 bis 40 bar Überdruck (Stickstoff).
Deine Unterdruckpumpe macht nur 0,05 bar Unterdruck. Das müßte eigentlich zu wenig sein für die Verdampfung der Restfeuchtigkeit im Leistungssystem. Hatte mal gelesen das die Kältetechniker das mit ca. 0.25 bar Unterdruck oder mehr machen.

Gruß Kai

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
 

Nimm für die Anschlüsse doch noch Rohrdichtung (Liqui Moly), dann hast Du noch eine zusätzliche Sicherheit!

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6083
 

5 Pa sind 0,05 mbar nicht 0,05 bar. Von dem Wert her völlig ausreichend, was sie wirklich bringt, ist was anderes. Aber wird wohl schon reichen.

Digitale Monteurhilfe: Im Vakuum können die fast alle nichts. Schau dir mal die Auflösung an: 1 kPa!!! Die löst also auf 10mbar genau auf. Du kannst also ablesen, ob du 10mbar oder 20mbar Unterdruck hast, vielleicht ist es auch so ungenau, dass es bei 5mbar zwischen 10-50 mbar schwankt. Damit kannst du maximal sagen, ob du überhaupt unter 100 mbar gekommen bist. Mehr nicht.

Mit dem Testo 552 kannst du das gar nicht vergleichen. Und weil du eine digitale Monteurhilfe ansonsten nicht brauchst, investiere lieber in das Testo 552, wenn dir eine sichere Überprüfung des Vakuums wichtig ist.

Nebenher: Unter 10 Grad ist sehr schwer, die Anlage mit Vakuum getrocknet zu bekommen. Da wirst du die Pumpe ein paar Stunden laufen lassen müssen.

Keinesfalls Liqui Moly Rohrdichtung verwenden, dass ist für Bördel nicht geeignet und wird undicht. Einziges Mittel für Bördel ist Nylog Blue.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 johi
(@johi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 34
Themenstarter  

Oje ich hab Würth Rohrdicht verwendet, das wird wahrscheinlich auch nicht das gelbe vom Ei sein .

Win ich habe heute Stickstoff bestellt und möchte das ordentlich testen. Maximaldruck Test und Dichtheitsprüfung über mehrere Stunden (im Video waren es 18)

Und ich möchte auch angezeigt bekommen , wann die Pumpe den Druck erreicht hat und die Feuchtigkeit draußen ist.

Welches Gerät benötige ich dafür ?
Reicht der Testo dafür 550 dafür `?
Kann ich den ruinieren weil der für einen meiner Tests nicht gemacht ist ?
https://www.manomano.de/p/druck-messgeraet-testo-552-0-2666-mbar-3508311

Welchen Testo würdest du empfehlen der alles kann und für das am günstigsten ist ?

Danke 🙂


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6083
 

Du musst unterscheiden zwischen Vakuum messen und Überdruckmessungen mit Stickstoff. Beide Messungen sind so weit weg von den Druckwerten, dass man das nicht mit einem Messgerät machen kann.

Für eine genaue Unterdruckmessung brauchst du sowas wie das Testo 552, wenn du es genau wissen willst. Als Daumenwert reicht auch das analoge Vakuummeter, was ich oben verlinkt hatte. Mehr als auf +/- 10 mbar geht das damit aber auch nicht und du musst den Luftdruck mit berücksichtigen, weil Relativ zum Luftdruck gemessen wird. Das ist sozusagen ein Minimalkompromiss, wenn man nicht viel Geld ausgeben will und braucht etwas mehr Hirnschmalz und ein wenig Übung im Umgang damit.

Für die Überdruck Dichtheitsprüfung reicht deine normale analoge Monteurhilfe völlig aus.

Voraussetzung ist, dass das billige Zeug auch hinreichend dicht ist. Also erstmal Monteurhilfe und Schlauch prüfen, ob hinreichend dicht und erst dann den Kältekreislauf.

Fingerprüfung, ob genug Unterdruck erzeugt wird, klappt nicht. Da merkst du keinen Unterschied, ob -0,5 bar oder -1 bar.

Maximaldruck: Das wären dann 40 bar. Wenn du eine kleine Einwegflasche hast, wird die Füllung vielleicht gerade so reichen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 johi
(@johi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 34
Themenstarter  

Danke Win für deine Mühe mir das so gut zu erklären. Nehme den minimal Kompromiss ohne Hirnschmalz :clap:


   
AntwortZitat