Inbetriebnahme Frag...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Inbetriebnahme Fragen

13 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
655 Ansichten
 tom1
(@tom1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo,

gestern wurde vom Handwerker eine Hantech Elite Klima hier installiert. Aber er hatte kein werkzeug und know-how für inbetriebnahme.

Ich sehe es doch richtig das das Außengerät vorgefüllt ist? In der Anleitung steht was von auffüllen aber beim kauf meine ich doch gelesen zu haben das sie vorgefüllt ist für bis zu 7m leitungslänge (ich hab nur 3m).

Für die Evakuierung habe ich eben in anderen Threads gelesen das klappt mit einfacher Handpumpe nur ab 10 Grad, stimmt das so?

Ich wollte eigentlich fragen ob diese Handpumpe funktionieren könnte: https://amzn.eu/d/7TKA3A2

Oder soll ich gleich schauen ob ich einen spezialisten mit entsprechendem gerät finde?

Danke und Gruß,


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Ich kann nur vor warnen, mit einer Handpumpe den Kältekreislauf zu evakuieren. Das ist grober Unfug, der da im Internet verbreitet wird. Der nächste schreibt noch, man muss gar nicht evakuieren.

Also entweder eine Vakuumpumpe besorgen. Akzeptabel ist da schon was für unter 100 Euro, besser um 150-250 Euro. Oder einen Kältetechniker machen lassen. Wenn du es ordentlich machen willst, ist es nicht mit einer Vakuumpumpe getan, da braucht es noch einiges mehr an Equipment.

 

Und ja, Außengerät ist in der Regel immer vorgefüllt. Schau auch einfach mal in der Installationsanleitung.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 tom1
(@tom1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

@win ja danke! ich werde dann lieber einen profi organisieren und lasse das selbst.

Die Anlage ist jetzt schon an Strom angeschlossen, kann ich das so lassen auch wenn es noch was dauert bis einer kommt? Evt. erst Januar? Oder soll ich Stecker ziehen?

Ich weiß ja nicht ob der wenns kalt ist entfrostet oder wartung macht und die Kupferrohre füllt obwohl er noch nix machen soll?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von tom1

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Elektrisch angeschlossen wird die Anlage erst, wenn wirklich alles fertig ist und kontrolliert wurde. Also schnell wieder abstöpseln. 

 

Entfrostet werden muss da nichts, so lange die Anlage nicht in Betrieb ist.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@nitpicker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

Das lesen dieses Threads macht mich nun doch etwas unruhig. Ursprünglich war der Termin zur Installation meiner Daikin Klimasplitgeräte auf heute geplant. Leider, oder zum Glück hat der Klimaanlagenbauer krankheitsbedingt abgesagt.

Muss ich mir da Sorgen machen wenn es der Fachmann bei diesen Außentemperaturen macht? Oder war die 10°C Grenze nur für DIY Bauer mit Amateurwerkzeug bezogen?

Vielen Dank im vorab 🙂

1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 554
 

Veröffentlicht von: @nitpicker

Das lesen dieses Threads macht mich nun doch etwas unruhig. Ursprünglich war der Termin zur Installation meiner Daikin Klimasplitgeräte auf heute geplant. Leider, oder zum Glück hat der Klimaanlagenbauer krankheitsbedingt abgesagt.

Muss ich mir da Sorgen machen wenn es der Fachmann bei diesen Außentemperaturen macht? Oder war die 10°C Grenze nur für DIY Bauer mit Amateurwerkzeug bezogen?

Vielen Dank im vorab 🙂

 

der aufmerksame fachmann, sollte wissen was zu tun ist, wenn die temperaturen zu niedrig werden.

er ist ja fachmann.

bei beton zb nimmt man zuschläge, im sommer auch mal eis-zusatz und im winter wenn es zu kalt wird, lässt man das beton-giessen auch schonmal ganz sein, wenn man klug und fachmann ist 🙂

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Der Fachmann hat leider immer wenig Zeit und das ist gerade bei diesen Temperaturen ganz ungünstig. Da wird bestimmt nicht sorgfältig 2 Stunden evakuiert. Will der Kunde ja auch nicht bezahlen. Die große Frage ist immer: Wie schädlich ist es wirklich, wenn noch Feuchtigkeit im System bleibt? Bis zu einer gewissen Menge können das die Trockner im Gerät auffangen, irgendwann ist es zu viel. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@georg69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
 

Veröffentlicht von: @win

Die große Frage ist immer: Wie schädlich ist es wirklich, wenn noch Feuchtigkeit im System bleibt? Bis zu einer gewissen Menge können das die Trockner im Gerät auffangen, irgendwann ist es zu viel. 

Es hat nicht jede Klimaanlage einen Trockner, zumindest von meinen Samsung Geräten weiß ich das.

Zitat aus der Installationsanleitung: " Dieses System verfügt nicht über Trocknungs-Filter. Daher muss die Evakuierung so, wie nachstehend beschrieben erfolgen. Es muss sichergestellt werden, dass keine Feuchtigkeit im System verbleibt. Ansonsten kann das zu Leistungseinbußen und zu verminderter Lebensdauer der Geräte führen."

 

4,3 kWp Volleinspeisung seit 2008 / 3,2 kWp Überschusseinspeisung seit 2024

Heizen Samsung Wind-Free Elite AR12TXCAAWKN / Samsung Wind-Free Elite AR09TXCAAWKN / Hantech 9000 BTU H-PRO WIFI


   
Win reacted
AntwortZitat
(@nitpicker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

Ok, Gegenfrage: Wie bemerke ich dass zu kurz evakuiert wurde bzw. wann treten die Probleme auf wenn sie auftreten? Gleich? in 8 Wochen? in 8 Monaten?

1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R


   
AntwortZitat
 zx6r
(@zx6r)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 463
 

Möglicherweise gar nicht.. weil man die Effizienz der Klimaanlage nur schwer beurteilen kann.

Spätfolgen wird wahrscheinlich der Kompressor erleiden .. aber ob das in 6 Monaten oder 10 Jahren passiert wird dir keiner sagen können 😉

Warum einfach wenn's auch kompliziert geht


   
Win reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6254
 

Veröffentlicht von: @nitpicker

Wie bemerke ich dass zu kurz evakuiert

Ich würde mich zumindest während der Installation daneben stellen und auf mindestens 1 Stunde Evakuieren bestehen. Das wird der auch gerne machen, wenn er weiß, dass er es bezahlt bekommt. Bei Minustemperaturen nützt aber auch das nicht viel. 

Es hängt auch viel davon ab, wie viel Feuchtigkeit bis jetzt ins System gekommen ist. Wenn die Rohre im Innenraum lagen, dann installiert und sofort angeschlossen werden, wird kaum Feuchtigkeit drin sein. Wenn die Rohre hingegen schon installiert waren und dann wochenlang offen waren, dann kann sich Kondenswasser innen gebildet haben. Dann hast du auch mit 1 Stunde evakuieren keine Chance, die Feuchtigkeit herauszubekommen bei den jetzigen Temperaturen. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@georg69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
 

Veröffentlicht von: @win
Der nächste schreibt noch, man muss gar nicht evakuieren.

Weil ich das gerade gelesen habe, genau das wurde mir auf meine Frage, ob das Innengerät vorevakuiert ist, gesagt, Nein es braucht nicht evakuiert zu werden. (Innengerät war nicht vorevakuiert)

Habe es dann aber gemacht da das für mich grober Unfug war.

War ein nicht ganz kleiner Versandhändler, Namen nenne ich nicht.

 

4,3 kWp Volleinspeisung seit 2008 / 3,2 kWp Überschusseinspeisung seit 2024

Heizen Samsung Wind-Free Elite AR12TXCAAWKN / Samsung Wind-Free Elite AR09TXCAAWKN / Hantech 9000 BTU H-PRO WIFI


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 554
 

Veröffentlicht von: @georg69

Veröffentlicht von: @win
Der nächste schreibt noch, man muss gar nicht evakuieren.

Weil ich das gerade gelesen habe, genau das wurde mir auf meine Frage, ob das Innengerät vorevakuiert ist, gesagt, Nein es braucht nicht evakuiert zu werden. (Innengerät war nicht vorevakuiert)

Habe es dann aber gemacht da das für mich grober Unfug war.

War ein nicht ganz kleiner Versandhändler, Namen nenne ich nicht.

 

 

solche aussagen bekommet man bei händlern, die nur verkaufen wollen und denen nach der rechnungsbegleichung alles egal ist, leider.....

ist wie beim mediamarkt wo gerne das gerät empfohlen wird, was grade das lager füllt und weg soll, oder den meisten gewinn verspricht, nicht aber das gerät was das beste für den fall des kunden ist.

und dann wundern sich die läden das die leute dann eben gleich im internet kaufen wenn sie selbst im grossen laden keine beratung bekommen.

 


   
AntwortZitat
Inbetriebnahme Frag...
 
Teilen: