Hallo,
ich projektiere hier an einem Eisspeicher.
In diesem Zusammenhang suche ich Erfahrungsberichte bez. eines Luft/Sole-Registers so bei 3°C Luft- zu 0°C Sole-Temperatur.
Wer hat so was schon mal gemacht.??
LG Jörg
Ich hab inzwischen mal ins Blaue nach Bauchgefühl was selbst gebaut...
Es ist jetzt seit zwei Tagen in Betrieb. Und überraschenderweise mit sehr gutem Ergebnis.
Im Moment läuft es ohne Lüfter nur mit nativer Strömung durch den Wind mit identischen Parametern wie die fertig gekaufte Luft-WP.
Der billigste Lüfter mit diesen Maßen hat 300W Nennaufnahme und ist gnadenlos überdimensioniert. Um die Leistung anzupassen muß man den Lüftermotor mit einer anderen Netzfrequenz ansteuern. Vollgas wird nur zum Auftauen des Eisspeichers gebraucht. Für den Luft-WP Betrieb bräuchte man den Lüfter zunächst nicht.
Ich hab inzwischen mal ins Blaue nach Bauchgefühl was selbst gebaut...
Was denn konkret? Ohne Beschreibung versteht man deine weiteren Sätze nicht.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ganz einfach ein billiges Heizregister in der Bucht gejagt und mit einem billigen Ventilator versehen.
Grundlagen zur Bemessung habe ich keine vorliegen. Die Angaben des Herstellers sind für Wasser, für Solarflüssigkeit sind liegen auch keiner Daten vor.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar zum diesem Thema.
Ok, ein billiges Heizregister hast du mit einem Ventilator versehen. Aber worum geht es eigentlich? Worum gehts in deinem Projekt? Stell doch mal deinen ganzen Plan vor und was du davon bisher umgesetzt hast.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Also so sieht mein "Heizregister" aus.
Nachdem ich den Preis beim meinem Installateur erfahren hab, wurde mir schwindelig.! Also DIY.
Ich schätze, daß man in der Kombo als Heizgerät locker weit mehr als 50kW da drüber kriegt. Das ist ein Wärmetauscher für Lüftungsrohre mit Durchmesser 50cm. Der Lüfter paßte nicht ganz rein, also habe ich die Halteschrauben des Motors durch längere ersetzt.
Mein Ziel ist zur Zeit ein Eisspeicher. Im Moment ist nur eine "Luft/Sole" WP realisiert. Der Lüfter ist z.Zt. nicht in Betrieb. Die natürliche Luftbewegung reicht völlig aus für den direkten Betrieb. Im Endausbau wird bei Bedarf der Eisspeicher mit dem Heizregister aufgetaut.
Der nächste Schritt ist eine Drehzahregelung für den Lüfter. Das geht bei einem Lüftermotor wie diesem nur mit einer VFD, also einem Frequenzumrichter.
Details später.... LG Jörg
Details später....
Hm. Wäre es nicht sinnvoll erstmal kurz zu erklären was das am Ende werden soll? 50kW, Eisspeicher, Ventilator, Heizregister... ???
Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)
Dieser Thread ist nur wg Heizregister...
Ich verweisen auf den parallelen Thread WG Luft-Eisspeicher-WP.
LG Jörg
Ich verlinke mal auf den anderen Thread:
https://www.akkudoktor.net/forum/heizungssysteme/luft-eisspeicher-waermepumpe-im-selbstbau/
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Inzwischen ist das Heizregister im Regelbetrieb.
Der Ventilator hat 300W und wird nur zum Auftauen des Speichers mit Vollgas gefahren. Drosseln kann man den nur mit einem frequenzgesteuerten Inverter. Ich habe mir so ein Teil angeschafft und jetzt kann ich den Ventilator von Stillstand bis volle Drehzahl exakt regeln, ohne Geräusche und unzulässige Erwärmung des Motors.
LG Jörg