BWWP als Heizungs(unterstütztungs)system

27 Beiträge
9 Benutzer
6 Likes
548 Ansichten
(@nutzer321)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 32
 

Veröffentlicht von: @2linkehaende

Die Kollektoren bringen dann halt keine 80 Grad warme Luft sondern meinetwegen nur 10K über Umgebung. Um an trüben Wintertagen ca. 100W/qm zu nutzen braucht es dann schon einiges an Fläche um den Bedarf zu decken und nicht jeder hat die aber besser als Umgebungstemperatur wird’s doch allemal sein.

Diese Kollektoren, genau wie eine Trombe-Wand, sind im Vergleich zu einer Solarthermie Anlage, nur etwas für die Übergangszeit. Der Aufwand ist recht hoch und der Nutzen eher bescheiden. Das hängt mit dem sehr schlechten Speichervermögen von Luft und Beton im Verhältnis zu Wasser, welches viermal besser speichern und anschließend natürlich auch verteilen kann.


   
AntwortZitat
(@2linkehaende)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 6
 

Veröffentlicht von: @win

Wo soll die BWWP ihre Luft her bekommen, aus der sie die Energie holt?

Darauf wollte ich hinaus: Mit der relativ warmen Luft die WP füttern. Die macht dann genau das was man braucht: Sie überführt die Wärme ins Medium Wasser. 

Wenn es eine BWWP ist die im Keller steht, bietet sich an mit so einem Kollektor den Keller per Umluft zu heizen.

Ist es eine WP mit Aussengerät könnte man die Luft, die das AG ansaugt vorwärmen lassen. 

In beiden Fällen gibt es keine Einschränkungen an eine mindest Temperatur. Sobald der Absorber Strahlung abbekommt ist der Output wärmer als Input. 

Die Frage ob das effizient genug ist lässt sich glaub ich recht einfach mit mehr Fläche beantworten. Die ist ja meist in Form von Fassade fast im Überfluss vorhanden. 

Vielleicht bin ich zu enthusiastisch. Werde das aber mal ausprobieren Smile

 


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 551
 

so ähnlich hatte ich schon überlegt, das man das mit PV machen kann.

unter der PV einen hohlraum lasssen, oben dicht unten offen, und oben die luft hinter den modulen ansaugen.

im sommer kühlt man dann etwas die module solange die anlage läuft (kann man da evtl tempgesteuert nur den lüfter laufen lassen, zb über ein smartes relais wenn die PV zu warm wird?)

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von geist4711

   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

Veröffentlicht von: @casemodder

Nun frage ich mich, ob ich ggf mit ein bis zwei (in Reihe geschaltete) BWWP den Heizungskreislauf human auf 40-45 halten könnte?

Der Installationsaufwand sollte im Vergleich zu einem Monoblock draußen recht gering sein.

Die BWWP brächte gleich ihren eigenen Pufferspeicher mit (100-150 Leiter pro Einheit). Somit sollte genug Wasser im System sein damit sich die Wärme gemütlich verteilen/gehalten werden kann?

 

Gab es schon Überlegungen/versuche hierzu?

ich bin über die Überlegung hinausgegangen 😉

BWWP von Daikin (200l Speicher), dazu eine kleine Heizungspumpe, angeschlossen parallel zum 8kW Gaskessel. notwendig war das verbauen von zwei Rückschlagventilen, damit die Systeme sich nicht gegenseitig erwärmen.

Inbetriebnahme: November 2023

 

Danke @matsches, ja es hat sich der Fehlerteufeleingeschlichen. ich hab die Zählerstände als Verbrauch deklariert...

 

Gas: Nov 23 zu 22 : 277kWh / 1047kWh  = 770kWh eingespart

elektr. kamen 216kWh für die BWWP und 127kWh für die Triosplit hinzu (Summe 334kWh)

elektr. kamen 98kWh für die BWWP und 38kWh für die Triosplit hinzu

das Heizverhalten wurde eher nach wärmer geändert, da 22 ein echtes Einsparjahr war

 

Dezember: 560 / 1740 = 1180kWh Gas weniger

elektrisch: 370kWh hinzu welche zu 276kWh BWWP und 94kWh die Triosplit waren

elektrisch: 370kWh hinzu welche zu 314kWh BWWP und 156kWh die Triosplit waren

 

Vorlauf hält die BWWP auf ca 43°C (ca 450W Stromverbrauch)

Gastherme und BWWP sind gleichzeitig in Betrieb

das Diagramm beinhaltet blau den Stromverbrauch der BWWP und die % sind die Heizungsthermostate der vergangenen 24h, Raumtemp. 17 - 20°C Tagsüber bei etwa 6° Aussentemp.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten 2 mal von Helge

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6094
 

Veröffentlicht von: @helge

BWWP von Daikin (200l Speicher)

Interessant. Hast du mal einen Link oder eine Bezeichnung der BWWP?

Wo holt die ihre Luft her? Läuft die dann sozusagen im Dauerbetrieb? Ein Inverter ist das vermutlich nicht, kann also nicht modulieren, oder?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

Altherma M HW 200, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem 200L Speicher

https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/daikin-altherma-m-hw-200-warmwasser-waermepumpe-mit-integriertem-200l-speicher.html

die Wärme kommt im Moment aus dem ungeheizten Untergeschoss und Keller (Tür offen), die Abluft geht durch ein ausgehängtes Fenster ins freie

ohne letztere Massnahme war das Untergeschoss zu kalt geworden (einstellig; Tendenz fallend)

das Kondenswasser wird ins freie durch eine Bohrung abgeleitet

 

dieses Jahr wird auch die Zuluft noch umgebaut auf Aussenansaugung;

 

Bisher ist alles Rückbaubar ohne grosse Eingriffe in die Gebäudesubstanz, der Umbau der ZU und ABluft wird aber zwei grosse Löcher in die Aussenwand reissen, welche ich ebenberst bei ERFOLG tätigen wollte, dann kann auch das Fenster wieder eingehängtwerden, welches temporär durch eine Plexiglasscheibe und Schaumstoffplatten aus den Batteriekisten verschlossen ist Smile

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

Veröffentlicht von: @win

Ein Inverter ist das vermutlich nicht, kann also nicht modulieren, oder?

nein, natürlich nicht, bei dieser geringen Leistung (geschätzt 1.8-2.2kW Wärmeleistung) ist ein Inverter wohl ziemlicher Overkill Smile

die BWWP hat 2 Auszeiten einmal nachts, wenn die Thermostate auf 2°K unter normal schalten und wenn Fensteröffnen angeordnet wird (8Uhr werden alle Thermostate auf "AUS" geschaltet)

der nächste Schritt währe evtl. ein stärkerer Verdichter, aber so wie es nun läuft gefällt mir das ganze schon ganz gut (aus technischer Sicht) blöd das ich meine kleine Werkstatt zu 50% opfern musste, ein weiteres Klimaaussengerät war nicht möglich (dies realisiere ich demnächst bei einem Bekannten),

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 391
 

Veröffentlicht von: @helge

Dezember: 560 / 1740 = 1180kWh Gas weniger

elektrisch: 370kWh hinzu welche zu 314kWh BWWP und 156kWh die Triosplit waren

Bei mir hätte sich das mit diesen Werten absolut nicht gerechnet. Mit meinen Gas- und Strompreisen hätte ich da erheblich draufgelegt anstatt etwas zu sparen?
Ist bei Dir das Gas so teuer oder der Strom sehr günstig?
Elektrisch 370kWh oder 470kWh Strom? (Ein Wert stimmt in deiner Rechnung nicht)

Grüße
Mathias

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 
Danke @matsches, du hast völlig recht, ich habe teils die Zählerstände direkt abgeschrieben ohne Subtraktion aus dem Folgemonat, "Asche  auf mein Haupt" Korrektur erfolgte
 
Strom kostet im Zukauf 40cent (25 ab 01.01.24) ; Gas 21cent (10 ab01.02.24)
 
letztlich bestimmt hier nicht nur der StromBezugspreis, durchaus spielt hier die PV mit rein, tagsüber beziehe ich die Energie in Teilen vom Dach.
UND der UmweltAspekt, das ich das Gas nicht hier verbrenne sondern meinet wegen Kohle in Jäntschwalde oder Gas in Düsseldorf oder was weiss ich wo. ok das war mein Neujahrskracher...

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6094
 

Veröffentlicht von: @helge

dieses Jahr wird auch die Zuluft noch umgebaut auf Aussenansaugung;

Das geht dann aber vermutlich nur bei Plusgraden, oder? Aber wäre ja schon eine große Entlastung. Wenn die BWWP auch dafür konstruiert ist, dauerhaft durchzulaufen, wäre das durchaus eine interessante Alternative für viele Haushalte. Gerade auch, weil bei niedriger Heizleistung die Gasthermen sehr ineffizient sind.

Ich verlinke mal die Install-Anleitung:

https://www.heizman24.de/media/pdf/16/e1/4f/Daikin-Altherma-M-HW-Waermepumpe-EKHHE200-260-P-CV37-Installationsanleitung.pdf

und das Datenblatt

https://www.heizman24.de/media/pdf/9c/81/92/Daikin-Altherma-M-HW-Waermepumpe-EKHHE200-260-P-CV37-Produktdatenblatt.pdf

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@2linkehaende)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 6
 

@helge: klingt spannend!

 Kannst du die Gegebenheiten des Kellers und EG wo das Gerät die Wärme holt noch etwas erläutern? Um wieviel senkt sich die Temperatur ab in welcher Zeit und wieviel Fläche haben die Räume Ober- und unterirdisch?

 Vielen Dank und frohes neues Jahr noch, Dirk


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

@2linkehaende 

es handelt sich um ca 30m² / 70m³ Volumen

das Problem ist, das die durch die Abluft nach aussen geführte Luft ja wieder ins Haus reinmuss, und damit ziehst du bei entsprechenden Temperaturen das Untergeschoss runter

im Moment ist es bei 4-10° Aussentemp.  ziemlich konstant bei 15°,

mit der Abluft nach innen ging es deutlich unter 10°C, und damit war die ganze Treppe im Aufgang kalt wie Hund (Steintreppe), was auch Auswirkungen auf die beheizten Räume nach sich zieht.

 

wer dies ebenso machen möchte sollte zwingend Zu- und Abluft nach außen legen, Die BWWP arbeitet bis ca. -7°C im Ansaugtrakt, aber hier dreht ja wegen Heizkurve der Gastherme diese bereits selbständig auf.

 

Gasabrechnung heute gekommen Smile

die Monate November und Dezember (halbe Heizperiode) haben den Gaskonsum von ca 11.000kWh auf 6.500kWh gedrückt, viel Spass beim nachbauen.,

elektrisch bin ich, OHNE PV mit einzubeziehen, von 4.000 Verbrauch auf 5.500kWh hinaufgeklettert, dies beinhaltet aber auch die an den warmen Tagen sehr häufig genutzte Monobloc-Klimaanlage

 

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
2linkehaende reacted
AntwortZitat