Boiler Heizstab reg...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Boiler Heizstab regeln per DIY Lösung!

13 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
6,317 Ansichten
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
Themenstarter  

Habe einen E-Boiler mit einem 3 kWh 3ph Heizstab verbaut. Da ich den Bolier im Sommer mit dem Überschuss der PV betreibe, habe ich mir überlegt, ob es es nicht eine Lösung gibt wie ich den Heizstab von der Leistung her begrenzen kann. Ich weiß das es die verschiedensten regelbaren Heizstäbe gibt, nur möchte ich nicht jetzt extra einen neuen kaufen. Dachte eher an so was wie es von Fronius gibt mit dem Fronius Ohmpilot mit dem man jeden Heizstab mit dem Verbrauchüberschuss regeln kann. Gibt es da in der Richtung auch eine DIY Lösung wie man so was machen könnte?

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
Zitat
Oberfail
(@oberfail)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 433
 

Das Thema könnte dich interessieren: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=21526&hilit=Fronius+Ohmpilot#p21526


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
Themenstarter  

Danke für den Link werde ich mir gleich mal ansehen! :thumbup:

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
(@jan107)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 65
 

Hab letzens ne ähnliche Fragestellung gehabt und hab schonmal angefangen zu lesen, bin zu keiner Lösung gekommen und hab jetzt schon wieder eine Weile nicht mehr drüber nachgedacht. Deswegen hier nur mal ein paar Gedanken.

https://technikblog.ch/2018/04/pv-eigenverbrauchsoptimierung-warmwasser-boiler-regelung-selbst-gebaut-loxone/

Ist ne ganz nette beschreibung, von dem was er gebaut hat, verstehen tu ichs nicht ganz so recht, aber vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
Ich stells mir einfach mal so vor, wie einen Dimmer.
Das war auch meine Idee damals: Es muss doch bestimmt ne wlansteckdose geben, die wie ein Dimmer regelbar ist.
Allerdings hab ich dann auch irgendwann mal gelesen, dass Dimmer und Inselnetze (Ich glaube, deine Bude war auch ne Insel, richtig?) sich nicht wirklich vertragen.
Grund dafür ist, dass die über nen Phasenabschnitt arbeiten. Wenn man am Netz hängt, ist das wohl nicht so ein Problem, aber unsere Insel WR finden das dann nicht so lustig, wenn die sich so viel Mühe mit der Sinuskurve geben und da dann ständig zwischen gehackt wird. Bestätigen kann ich das aber so nicht - hab ich bloß gelesen. Die oben beschriebene Lösung arbeitet ebenfalls mit sowas.

Da du nen 3ph Heizstab hast, fallen mir jetzt noch 2 weitere Lösungen ein, die zwar nicht stufenlos regelbar sind aber auch automatisch machbar sein sollten.

Entweder du packst dir 3 Wlan Steckdosen und hängst jede Phase an eine. Dann kannst du 1,2 oder 3 kw in den Boiler zimmern
Oder, wenn dus kleiner haben willst, dann kannst du die Dinger in reihe Packen.
Ein Heizstab gibt dir dann 1kw
2 in Reihe geben dir 500w und 3 in reihe geben dir 1/3kw (Sowas werd ich irgendwie angehen, denke ich... Wenn ich die Zeit hab)

😀


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
Themenstarter  

Zur Zeit habe ich es so gelöst, dass ich das ganze per SOC Stand schalte. Wenn der Akkustand auf 90% ist wir der Boiler drauf geschaltet bis der Akkusand auf 80% fällt dann wieder ab. Dazu habe ich noch in die Steuerung einen Temperatursensor mit eingebunden, der wenn der Boiler über 55°C hat dann nicht mehr eingeschaltet wird sonder erst wenn die Temperatur im Bereich von 45 - 54°C sich befindet. Bin aber immer noch am verfeinern des ganzem. Nur wäre es mir auch noch lieber wenn ich den Heizstab auf 2000W drosseln könnte den dann zieht er nicht noch zusätzlich vom Netz den die Last übersteig meine MP2 3000 und den Rest holt er sich dann vom Netz.

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
Themenstarter  

Da du nen 3ph Heizstab hast, fallen mir jetzt noch 2 weitere Lösungen ein, die zwar nicht stufenlos regelbar sind aber auch automatisch machbar sein sollten.

Entweder du packst dir 3 Wlan Steckdosen und hängst jede Phase an eine. Dann kannst du 1,2 oder 3 kw in den Boiler zimmern
Oder, wenn dus kleiner haben willst, dann kannst du die Dinger in reihe Packen.
Ein Heizstab gibt dir dann 1kw
2 in Reihe geben dir 500w und 3 in reihe geben dir 1/3kw (Sowas werd ich irgendwie angehen, denke ich... Wenn ich die Zeit hab)

Das mit den drei Wlan Steckdosen ist zwar jetzt nicht so mein Ding aber das müsste man doch auch mit drei Relays machen können, den im Grunde sind auch bei den Wlan Steckdosen nicht anderes drin. Ein 4 Chanels Relay mit ESP Module und Tasmota drauf müsste ja gehen. Dann kann man dann jedes Relay damit einzeln schalten und dabei die Leistung erhöhen. Das ganze dann noch Automatisieren im Zusammenhang mit dem PV Überschuss und schon hätte man eine spitzen Lösung die nicht viel kostet. Ich sehen schon irgendwo habe ich dabei was übersehen und das geht nicht so einfach wie ich es mir Vorstelle! 😀

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
(@jan107)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 65
 

Zur Zeit habe ich es so gelöst, dass ich das ganze per SOC Stand schalte. Wenn der Akkustand auf 90% ist wir der Boiler drauf geschaltet bis der Akkusand auf 80% fällt dann wieder ab. Dazu habe ich noch in die Steuerung einen Temperatursensor mit eingebunden, der wenn der Boiler über 55°C hat dann nicht mehr eingeschaltet wird sonder erst wenn die Temperatur im Bereich von 45 - 54°C sich befindet. Bin aber immer noch am verfeinern des ganzem. Nur wäre es mir auch noch lieber wenn ich den Heizstab auf 2000W drosseln könnte den dann zieht er nicht noch zusätzlich vom Netz den die Last übersteig meine MP2 3000 und den Rest holt er sich dann vom Netz.

Ja aber dann nimm ihm doch wirklich einfach flott ne Phase weg und dann hast du deine 2kw... Das ist ja denkbar schnell umgesetzt und dann kannst du dich dem nächsten Projekt widmen.

Ah, jetzt kommt gerade noch deine nächste Antwort rein...
Klar, das kann man mit so ner Relaisschaltung auch machen. Günstig und schnell gemacht. Wenn du so Späße auch noch smart umsetzen kannst, noch besser. - ich muss mich da irgendwann mal erst rein fuchsen. Nicht zu lange her, dass ich mir meinen ersten Raspi hier hin gestellt habe und das würde mich noch überfordern...

Dabei übersiehst du nichts, denk ich. Du kannst dir die verrücktesten schaltungen ausdenken, wenn du möchtest, und die bunt in reihe oder parallel schalten (Korrektur. Besser keine beliebigen parallelschaltungen), damit du das spektrum der heizleistung erweitern kannst...

Ich erinnere mich noch daran, dass ich mal beim durchlauferhitzer für die Dusche vergessen habe 2 Sicherungen wieder ganz rein zu schrauben. und der dann nur auf einer Phase lief... Und es wurd ja warm, bloß nicht so richtig... bis ich da mal hinter war, dass ich das Ding nicht kaputt gemacht habe, sondern einfach nur ein Depp bin, hab ich ein paar Tage lauwarm geduscht...

😀


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
Themenstarter  

Schaltungen Smart machen ist kein Problem den damit befasse ich mich schon lange damit und habe auch meine ganze Haussteuerung alles selber gemacht so wie die PV und Heizung damit eingebunden. Nur bei der Elektrik selber bin ich Vorsichtig da da mein Wissen nicht so 100% ist und wo ich mich nicht wirklich auskenne da lasse ich lieber eine vom Fach ran.

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
(@jan107)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 65
 

Schaltungen Smart machen ist kein Problem den damit befasse ich mich schon lange damit und habe auch meine ganze Haussteuerung alles selber gemacht so wie die PV und Heizung damit eingebunden. Nur bei der Elektrik selber bin ich Vorsichtig da da mein Wissen nicht so 100% ist und wo ich mich nicht wirklich auskenne da lasse ich lieber eine vom Fach ran.

Fair. Sicher ist sicher.

Korrektur zu meinem letzten post: Nicht bunt parallel schalten die Dinger. In Reihe sollte okay sein... Aber parallel ist nicht okay - Gefahr der überlastung der Leiter...

😀


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
Themenstarter  

So jetzt habe ich mir mal das Datenblatt meines Boiler rausgesucht und dann die Verkleidung von Heizstab runter gegeben und da sehen ich das es die Einphasen Version ist mit 230V und nicht mit 400V. Also das mit den einzelnen Phasen schalten geht schon mal nicht. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen wie ich den Heizstab drosseln kann. Schade das Relay mit angepasster Firmware wäre schon hier bereit gelegen nur mehr zum einbauen! Smile

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
(@jan107)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 65
 

Biste eigentlich weiter gekommen?
So ganz aus uneigennützigem Interesse 😉

😀


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
Themenstarter  

Nein nicht so wirklich, bin immer noch am suchen wie ich einen 1ph Heizstab auf 1500 - 2000W drosseln kann. Habe heute mal überlegt ob man das nicht auch mit einem Frequenzumrichter machen könnte.

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
(@s4bbschn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 46
 

@mafe68

Habe ich bereits mit einem 3 phasigen Heizstab gemacht. Da ich in einer Firma arbeite die Frequenzumrichter verkauft für den HVAC Bereich hatte ich auf einen von denen zurück gegriffen da günstig dran gekommen. Wichtig ist dann nur das ein Typ-B bzw. Allstrom Sensitiver FI verwendet wird und ein Netzfilter ist nicht verkehrt.

War mir dann zu teuer und bin wieder auf die 4 Stufige Ansteuerung gegangen.

Aber gehen tut das definitiv


   
AntwortZitat
Boiler Heizstab reg...
 
Teilen: