Genauigkeit Shelly ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Genauigkeit Shelly 3em/1plus PM

4 Beiträge
4 Benutzer
0 Likes
5,728 Ansichten
(@cillitbang)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Hallo,

ich habe jetzt den ersten kompletten Monat PV Ertrag gemessen. Mein Netzbetreiberzähler zeigt ein Differenz von 18Kwh an. Mein Shelly 23Kwh. Der Ablesezeitpunkt müsste gleich sein. Wobei 5Kwh ca. den Tagesverbrauch darstellt.

Der Shelly 1 plus PM ist in der Tat nur ein Schätzeisen. Shelly 3em misst bei zurückgespeist 156Kwh und der Shelly 1plus PM 230Kwh. Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler.

Der 3em ist in der Hauptverteilung verdrahtet (Ja alle Zangen in der richtigen Richtung). Der Shelly 1plus PM ist in der Unterverteilung direkt an dem Automaten zur PV Anlage verdrahtet.

Habt ihr Erfahrungen oder Tips das besser abzubilden?

Danke und bleibt gesund.


   
Zitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 990
 

Ich habe gerade mal meinen Shelly 3EM ausgelesen.
Der Netzzähler zeigt 60kWh, der Shelly 59kWh für die letzten 5 Tage. (Rechner, Klima und EBC-A20 im Dauerlauf wg. Batterietest)
Da kann noch etwas Abweichung wegen der Uhrzeit der Ablesung drin sein.

Insgesamt mit kleiner 5% Abweichung für ein ungeeichtes Gerät finde ich es passend.

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24


   
AntwortZitat
(@platin)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64
 

Hallo,

ich habe jetzt den ersten kompletten Monat PV Ertrag gemessen. Mein Netzbetreiberzähler zeigt ein Differenz von 18Kwh an. Mein Shelly 23Kwh. Der Ablesezeitpunkt müsste gleich sein. Wobei 5Kwh ca. den Tagesverbrauch darstellt.

Der Shelly 1 plus PM ist in der Tat nur ein Schätzeisen. Shelly 3em misst bei zurückgespeist 156Kwh und der Shelly 1plus PM 230Kwh. Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler.

Der 3em ist in der Hauptverteilung verdrahtet (Ja alle Zangen in der richtigen Richtung). Der Shelly 1plus PM ist in der Unterverteilung direkt an dem Automaten zur PV Anlage verdrahtet.

Habt ihr Erfahrungen oder Tips das besser abzubilden?

Danke und bleibt gesund.

Der Shelly 1 PM berechnet die Leistung anhand von 220V. Es gibt in den Einstellungen die Möglichkeit mittels "Offset" die Berechnung näherungsweise auf die tatsächliche Spannung anzuheben. Bei mir sind es 230V und daher (230/220-1) zwischen ~4-5%.


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 659
 

Wenn man auf dem Shelly die Tasmota Firmware verwendet kann man in der Firmware das kalibrieren.

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
Genauigkeit Shelly ...
 
Teilen: