Benachrichtigungen
Alles löschen

Maximale Größe einer PV-Anlage?

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Likes
283 Ansichten
 Bri
(@bri)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

Moin,
ich bin gerade bei der Planung einer DIY PV-Anlage mit maximaler Größe.

Wir haben das Glück das Dach unserer Scheune nutzen zu können. Das Dach der Scheune hat eine Ost-West-Ausrichtung. Auf der Ostseite passen etwa 34 Module (etwa 15 kWp Leistung) und auf der Westseite 44 oder 60 Module (19 kWp bzw. 26 kWp Leistung) hin. Nun kann man bei einer Ost-Westrichtung die Leistung des Wechselrichter mit etwa 80% der Gesamtleistung der Module wählen. (34 kWpx 80% =27,2 kWp) Also würden wir uns für einen 29,9 kW-Hybrid-Wechselrichter von GoodWe entscheiden. Nehmen wir an, die technischen Voraussetzungen (max Leerlaufspannung pro MPPT und etc) sind erfüllt.
Wie sieht es rechtlich aus? Was muss ich beachten? Falle ich über die 30 kWp Grenze und muss das Ganze als UNternehmen angemeldt werden? Muss ich eine Abschalteinrichtung einbauen, obwohl ein Smartmeter vorgesehen ist?
Es wäre super, wenn eure Antworten und Erfahrungen mit Quellen belegt werden könnte, bzw. Wo man das nachlesen kann

Liebe Grüße
Bri


   
Zitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
 

Moin,

es gilt:

- über 30 kWp ist keine vereinfachte steuerliche Anmeldung möglich

- über 25 kWp muss ein Rundsteuerempfänger verbaut werden, der die Leistung drosseln oder abschalten kann.

man umgeht das, indem man erst max. 24,99 kWp baut und exakt ein Jahr später den Rest anmeldet.

 

Gibt hier reichlich Themen dazu. Einfach mal die Suche befragen.

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
 Bri
(@bri)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 3
Themenstarter  

@phoenix_83 Danke für deine Antwort. Gilt die 25 bzw 30 kWp nun für die Modulleistung oder die Wechselrichterleistung?


   
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
 

das gilt immer für die Modulleistung

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
Teilen: