Zwei DEYE parallel bereiten möglich mit einmal Hoch und einmal Niedervolt?

5 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
176 Ansichten
(@ronnyempire)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 9
Themenstarter  

Kann ich zwei DEYE 10kw Wechselrichter mit SmartMeter parallel betreiben, wenn einer Hochvolt ist und einer Niedervolt? Es geht mir darum, dass ich umbauen und erweitern möchte, aber eine BYD HVM habe die noch nicht alt ist. Demnächst aber gerne zusätzlich Pylontech nutzen möchte.


   
Zitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Du kannst Deye parallelschalten, der eine ist der Master der auch die CT-Klemmen /Smartmeter/BMS auswertet der andere ist der Slave.

BEIDE müssen identisch sein

Bei 48V Deye können sie sich eine Battere teilen, bei Hochvolt braucht jeder seine eigene Batterie.

Deine Frage kann also aktuell nur mit NEIN beantwortet werden,

Du wirst bei zweiten Deye auch den gleichen Hochvolt Deye nehmen müssen, die Hochvolt Batterien werden sicher auch im Preis demnächst herunter kommen, die ersten Billigheimer zeigen schon Hochvolt Batterien


   
AntwortZitat
(@ronnyempire)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 9
Themenstarter  

Ok danke für die Info. Somit kann ich aber, einen Deye als Hochvolt und noch einen weiteren identischen nehmen. Und wenn ich dann irgendwann eine weitere Hochvolt dazu kaufe laden und speichern beide ohne Probleme gesamtheitlich?  Können beide unterschiedliche KW größen sein, wenn es dasselbe Modell ist oder geht das auch nicht?


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

Im Moment (und vermutlich auch in Zukunft) müssen das identische Modelle mit gleicher Software sein.

Warum brauchst Du zwei Deye?

Du weisst schon dass Du zusätzliche PV Leistung auch über einen 08-15 String-WR melken kannst und diese von EINEM Deye in die Batterie laden lassen kannst? auch beim Blackout!


   
AntwortZitat
(@ronnyempire)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 9
Themenstarter  

Ich bin da noch nicht so tief drin in dem Thema. Ich habe jetzt zwei Kostal WR. Mir ist in Zukunft aber Notstrom wichtig und auch die Funktion die Akkus auch mit Generator laden zu können. Ich habe derzeit vier Strings

2x 5.865W nicht verschattet süd 45grad,

1x 2.760w süd 45grad im winter voll und im sommer früh und spät voll verschattet und

1x3.870w 20grad Süd früh und spät verschattet.

Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich vielleicht für die drei ersten strings einen einzigen DEYE 15 kw nehmen und den alten Kostal für den 4. ? Kann man das so machen? 


   
AntwortZitat