@michaelgeh sollte beim 10k das selbe sein, unterscheiden sich ja nur in der Leistung.
@speckbauch hallo, ich möchte meinen 12kw Deye in HA installieren und habe immer diese Fehlermeldung beim starten.
2:44:45 INFO ############################################################
12:44:45 INFO No response on the Modbus interface Link entfernt , try checking the wiring to the Inverter, the USB-to-RS485 converter, etc
12:44:45 INFO ############################################################
ich hab schon einiges probiert, aber immer wieder diese Fehlermeldung.
@drrocky Hallo, ich habe meinen 12Kw Deye 3phasen WR so eingerichtet, habe jetzt jedoch ein Problem, ich kann die ganzen
Sensoren nicht finden die ich in HA gerne benutzen möchte.
Hatt jemand eine Idee was ich falsch mache? Installiert ist:
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun sunsynk (no readiness notification)
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
13:17:13 INFO Loading HASS OS configuration
13:17:13 INFO Schedules:
+-------------+-----+------+--------+-----------+----------+------------+
| Key | src | Read | Report | Change by | Change % | Change any |
+-------------+-----+------+--------+-----------+----------+------------+
| date_time | | 60 | 60 | | | True |
| rated_power | | once | | | | |
| serial | | once | | | | |
| rw | | 5 | 300 | | | True |
| w | * | 5 | 20 | 80 | | |
| kwh | | 300 | 300 | | | |
| any_unit | | 15 | 300 | | | |
| no_unit | | 15 | 300 | | | True |
+-------------+-----+------+--------+-----------+----------+------------+
13:17:13 INFO Using three phase sensor definitions.
13:17:13 INFO Importing Link entfernt
13:17:13 INFO custom sensors: battery_temperature, battery_voltage, battery_soc, battery_power, battery_current, inverter_power, inverter_l1_power, inverter_l2_power, inverter_l3_power, inverter_voltage, inverter_frequency, grid_frequency, grid_power, grid_l1_power, grid_l2_power, grid_l3_power, grid_voltage, grid_current, grid_ct_power, load_power, load_l1_power, load_l2_power, load_l3_power, pv1_power, pv1_voltage, pv1_current, pv2_power, pv2_voltage, pv2_current, pv3_power, pv3_voltage, pv3_current, pv4_power, pv4_voltage, pv4_current, gen_power, gen_l1_power, gen_l2_power, gen_l3_power, day_active_energy, day_battery_charge, day_battery_discharge, day_grid_export, day_grid_import, day_gen_energy, day_load_energy, day_pv_energy, total_active_energy, total_battery_charge, total_battery_discharge, total_grid_export, total_grid_import, total_load_energy, total_pv_energy, rated_power, device_type, fault, overall_state, sd_status, serial, dc_transformer_temperature, radiator_temperature, grid_connected_status, grid_charge_battery_current, grid_charge_enabled, use_timer, solar_export, export_limit_power, battery_max_charge_current, battery_max_discharge_current, battery_capacity_current, battery_low_voltage, generator_port_usage, generator_charge_enabled, battery_activate, battery_resistance, system_zero_export_power, battery_equalization_days, battery_equalization_hours, battery_equalization_voltage, battery_absorption_voltage, battery_float_voltage, battery_shutdown_capacity, battery_restart_capacity, battery_low_capacity, battery_shutdown_voltage, battery_restart_voltage, priority_load, load_limit, prog1_time, prog2_time, prog3_time, prog4_time, prog5_time, prog6_time, prog1_power, prog2_power, prog3_power, prog4_power, prog5_power, prog6_power, prog1_capacity, prog2_capacity, prog3_capacity, prog4_capacity, prog5_capacity, prog6_capacity, prog1_charge, prog2_charge, prog3_charge, prog4_charge, prog5_charge, prog6_charge, prog1_voltage, prog2_voltage, prog3_voltage, prog4_voltage, prog5_voltage, prog6_voltage
13:17:13 INFO Connecting to Link entfernt
13:17:13 INFO Reading startup sensors Serial, Rated power
13:17:13 INFO ############################################################
Der kann doch auch nur die Daten vom Deye sammeln...und aufbereiten, das alles kannst doch mit HA auch machen, Solarassistant ist sicher nett, aber doch recht speziell für einen Anwendungsfall konzipiert. Da geht mit HA wesentlich mehr, klar muss man sich erst mal alles zusammen klicken, aber wenn es einer mal aufbereitet hat, kann er es gerne auch teilen. Bin auch noch ganz am Anfang mit HA...aber erst mal einbinden, Daten sammeln und Auswerten kommt später, wichtig ist, ich habe die Werte im Blick.
Daran versuche ich ich auch. Habe bis jetzt das solarman plugin in HA ( https://github.com/StephanJoubert/home_assistant_solarman)
Dies funktioniert 1a.
Kann ich die Entitäten irgendwie als MQTT bereitstellen, damit beispielsweise evcc diese verarbeiten könnte?
Aktuell finde ich nur Solarassistant welches die Daten via MQTT anbietet.
Wie hast du das in HA gelöst?
In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum
Hallo zusammen
Hier meine Erfahrung zur Einbindung meines Deye 12k in meine HomeAssistant-Umgebung. Ich machte das mit dem folgenden HACS Addon: Deye/Sunsynk | Deye/Sunsynk (kellerza.github.io) und verzweifelte erstmal an der Einrichtung. Alles, was ich vergessen hatte, war den ModBus Identififier im Deye auf 01 zu schalten und das wars auch schon🙈 ich probierte zwei verschiedene RS485 Adapter, einen mit USB-Verbindung und einen mit TCP/IP - bei letzterem bin ich mittlerweile geblieben. Dann habe ich bei einem RJ45 Kabel den Stecker abgeknipst und die entsprechenden Pins gemäss der Doku des Addons mit dem RS485 Adapter verbunden. Was ich ebenfalls überlesen hatte: es gilt nicht mehr der RS485-Port, sondern der BMS-Port. Dann klappte ENDLICH alles. Ich dachte schon, ich muss Solar Assistant einsetzen und via MQTT zum HA schicken😂🙈
mittlerweile gelingt es mir gut, die vorhandenen Sensoren einzubinden und auszulesen.
Was mir allerdings nicht gelingt, ist eine Anzeige der ganz aktuellen PV Produktion im Energie-Dashboard. Dort gibts nur das Tagestotal, das stündlich wechselt. Oder mache ich was falsch? Danke für einen kurzen Hinweis🙏
(Auf anderen Dashboards kann ich den PV Power natürlich problemlos und sekündlich aktualisiert anzeigen)
Hi nicksbrain. Und Wo hast du dann die Batterie angesteckt wenn du den BMS-Port für deinen RS485 Adapter genommen hast? Habe genau das gleiche Setup und bekomme die Verbindung noch nicht hin.
Wobei ich via USB reingehe. RJ45 jedoch im modbus-port und die 3 Pins entsprechend am RS485 Adapter angepinnt
Hoi Kauz
Ich habe bei Amazon diesen https://www.amazon.de/dp/B07C1PM8KS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 Adapter gekauft und die entsprechenden Pins für Gobel Batterie und HomeAssistant mit zwei Kabeln am BMS Port des Deye angeschlossen - funktioniert bestens. Meintest Du das?
https://solar-assistant.io/help/deye/2_in_1_bms_port , hier noch mal bildlich, wie man das anschliesst. Hab das bei mir auch über einen einfachen Y-Adapter in Verbindung mit Solar Assistant.
@linuxdep Yupp, den 10k habe ich in den letzten Tagen ohne Probleme nach Anleitung in Betrieb genommen. Hat prima funktioniert. MIt MQTT und Rednote ist die Auswertung mit Grafana gut machbar. Bin begeistert!
https://solar-assistant.io/help/deye/2_in_1_bms_port , hier noch mal bildlich, wie man das anschliesst. Hab das bei mir auch über einen einfachen Y-Adapter in Verbindung mit Solar Assistant.
danke das versuche ich mal
@bagges Ich wollte mal fragen ob du ggf. noch 1 oder 2 Platinen hast? Ich kann dir keine PN schicken da ich ansonsten noch keinen post gemacht habe 😀
@carolus ach oh man 😅 die seite hatte ein 500er fehler, aber ich hätte wahrscheinlich nicht neu laden sollen 😂
Edit: und löschen kann ich den einen jetzt aufjedenfall nicht mehr oder ich seh nicht wo
Edit2: ah okay habs gefunden, bei diesem post kann ich es noch löschen, die anderen beiden sind wohl schon zu alt
Alles gut. Ich mach's weg wenn du alles Posten kannst .
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.