vielen Dank für den Hinweis. Leider ist das nicht das Problem. Der "blaue Schalter" ist eingeschaltet. Seit ich die Batterie angeklemmt habe, hat der Schalter auch zum ersten mal eine Funktion. Ohne Batterie ist der Schalter ja wirkungslos, was mich "damals" bei der Inbetriebnahme des Deye stutzig machte.
ja das habe ich im Handbuch auch schon gesehen. Über die PV (ohne Batterie) wird "BUS voltage" ja scheinbar problemlos zur Verfügung gestellt. Neugestartet habe ich den Inverter ja schon mehrmals. Auch verschiedene Reihenfolgen ausprobiert (erst Grid, dann Batterie einschalten und umgekehrt..). Den Deye support habe ich angeschrieben. Allerdings ist dort ja unklar ob und wann man eine Antwort bzw. Hilfe erhält. Als ich vor etwa 2 Monaten den support angeschrieben hatte, kam keine Antwort. Letztendlich lies sich mein damaliges Problem (Nulleinspeisung ohne Batterie) mittels firmware update beheben.
Hallo an alle,
hat jemand das eastron sdm 630 als V3 am deye in Betrieb?
Grüße David
Servus,
also 85 Seiten zu lesen hat ein paar Tage gedauert 🤣
Bräuchte bitte mal jemanden der mir sagen kann ob meine Stringplanung so okay ist:
Planung: 24,6kWp (60Module) aufgeteilt aug 2 12K Deye.
Ausrichtung: Süd
Ganz Links kommt es durch ein Nebengeäude im Herbst zu etwas Verschattung. Daher würde ich dort gerne einen etwas kleineren String hinpacken. Daher kommt die Idee auf 12 und 18 Module zu gehen.
Berechnung der Spannungen:
So sähe es aus bei 15 Modulen je String:
Die MPP-Spannung sollte doch im Idealfall bei etwa 550V liegen richtig?
Würdet ihr ehr auf 15/15 gehen oder auf 18/12?
Macht es Sinn am MPPT1 2String zu planen?
Ich habe noch eine kurze Frage wegen Überspannungsschutz: Wie habt ihr eure PV-Anlagen abgesichert, da der Deye max. 800V verträgt?
@cosmo ganz dumme Frage, beim 8. Bild:
Battery Setting
das Kästchen "Activate Battery" sollte da nicht was stehen? yes oder ja, abhaken, ankreuzen durchstreichen??
Das muss deaktiv sein!!!! Anleitung lesen. Ist für Bleiakkus gedacht!!!
@cosmo ganz dumme Frage, beim 8. Bild:
Battery Setting
das Kästchen "Activate Battery" sollte da nicht was stehen? yes oder ja, abhaken, ankreuzen durchstreichen??
Aktivate Battery ist für halbtote Bleiakkus.
@palindroman Die Strings so auslegen, dass die 800V nie erreicht werden können.
Im GAK dann natürlich noch nen Überspannungsschutz für Blitzschutz integrieren.
In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum
@palindroman Die Strings so auslegen, dass die 800V nie erreicht werden können.
Im GAK dann natürlich noch nen Überspannungsschutz für Blitzschutz integrieren.
Ich habe derzeit zwischen PV-Anlage und SMA WR einen 1000V Überspannungsschutz von OBO Bettermann. Es hat keinen Sinn diese wieder zu verwenden für den Deye WR, oder? Aber was soll denn dazwischen kommen?
Doch, das dürfte dein GAK sein mit dem Blitzschutz
In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum
Servus,
also 85 Seiten zu lesen hat ein paar Tage gedauert 🤣
Bräuchte bitte mal jemanden der mir sagen kann ob meine Stringplanung so okay ist:
Planung: 24,6kWp (60Module) aufgeteilt aug 2 12K Deye.
Ausrichtung: Süd
Ganz Links kommt es durch ein Nebengeäude im Herbst zu etwas Verschattung. Daher würde ich dort gerne einen etwas kleineren String hinpacken. Daher kommt die Idee auf 12 und 18 Module zu gehen.
Berechnung der Spannungen:
So sähe es aus bei 15 Modulen je String:
Die MPP-Spannung sollte doch im Idealfall bei etwa 550V liegen richtig?
Würdet ihr ehr auf 15/15 gehen oder auf 18/12?
Macht es Sinn am MPPT1 2String zu planen?
Doch, das dürfte dein GAK sein mit dem Blitzschutz
Ich bin wahrscheinlich zu blöd, aber wie ist ein WR der max 800V verträgt, geschützt mit einem 1000V Überspannungsschutz?
Der Wechselrichter hat sogar seinen eigenen Überspannungschutz und er wird bei 1000V nicht kaputt gehen, trotzdem will der Hersteller nicht dass sein Gerät mit mehr als 800V betrieben wird, der MPPT Bereich geht ja nur bis 650V.
Ich habe auch einen Überspannungschutz in der Nähe der Panels, warum? ich kann besser schlafen, wenn es die himmelt bin ich 15€ los.