Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,617 Beiträge
329 Benutzer
421 Likes
229.6 K Ansichten
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2881
 

Liegt irgend wo in den Einstellungen...

  • Akku ist dran und wird auch als verbunden angezeigt unter Battery?
  • Wie ist deine Verkabelung? Alles am LOAD angeklemmt oder alles vor dem Deye? Hast da mal einen Übersichtsplan?
  • Die CT Sensoren sind richtig dran? Phase und Richtung?

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@markus26041977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 79
 

@linuxdep Mit dem Netzteil würde das nicht funktionieren ?


   
AntwortZitat
(@palindroman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

Veröffentlicht von: @schatzi707
Seit heute Mittag 13 Uhr bis jetzt (22 Uhr) hab ich laut Stromzähler 4kWh verbraucht …

Wie hoch ist der Unterschied zwischen Verbrauch laut Zähler und Verbrauch laut Deye?

 


   
AntwortZitat
(@schatzi707)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

Veröffentlicht von: @palindroman

Veröffentlicht von: @schatzi707
Seit heute Mittag 13 Uhr bis jetzt (22 Uhr) hab ich laut Stromzähler 4kWh verbraucht …

Wie hoch ist der Unterschied zwischen Verbrauch laut Zähler und Verbrauch laut Deye?

 

Der Gesamtverbrauch ist in etwa gleich. Beispiel: 9 kWh Verbrauch, sowohl laut Deye als auch laut Stromzähler. Der Deye sagt jedoch, dass nur 1kWh davon Netzbezug ist. der Rest kommt aus Solar und Batterie. Auf dem Zähler hab ich aber den kompletten Verbrauch.


   
AntwortZitat
(@schatzi707)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Liegt irgend wo in den Einstellungen...

  • Akku ist dran und wird auch als verbunden angezeigt unter Battery?
  • Wie ist deine Verkabelung? Alles am LOAD angeklemmt oder alles vor dem Deye? Hast da mal einen Übersichtsplan?
  • Die CT Sensoren sind richtig dran? Phase und Richtung?

Akku ist dran und funktioniert auch. CT Sensoren sind auch überprüft und richtig. Die Frage zur Verkabelung kann ich nicht beantworten, dafür bin ich zu sehr Laie. Der Elektriker meinte es ist so angeklemmt wie es im Handbuch des Deyes vorgegeben ist. Ich kann nachher aber noch ein Foto von der Verteilung hochladen wenn das helfen könnte.  

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2881
 

Veröffentlicht von: @schatzi707

Foto von der Verteilung hochladen

Besser, ob etwas am LOAD in dem WR angeschlossen ist...

Aber wenn der Deye das anzeigt was dein Hauszähler an Verbrauch anzeigt, scheint ja CT Verkabelung nicht ganz verkehrt zu sein.

Teste doch mal, wenn du einen Wasserkocher oder den herd an machst und ordentlich Leistung benötigst, was zeigt der Deye dann auf dem Display an? Also die bunte Übersicht? mach mal ein kurzes Video davon und wenn du auf OK in der mitte klickst, von den vielen Werten auch ein Bild.

Aber vorher mach bitte dazu einen extra Thread auf, ist besser zur Fehlersuche, bekommen wir schon hin. Setze hier nur einen Linbk zu dem Tread rein... danke.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2881
 

Veröffentlicht von: @markus26041977

@linuxdep Mit dem Netzteil würde das nicht funktionieren ?

Was meinst du damit??? Habe irgend wie den Zusammenhang zu deiner Frage nicht...

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@schatzi707)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 32
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Veröffentlicht von: @schatzi707

Foto von der Verteilung hochladen

Besser, ob etwas am LOAD in dem WR angeschlossen ist...

Aber wenn der Deye das anzeigt was dein Hauszähler an Verbrauch anzeigt, scheint ja CT Verkabelung nicht ganz verkehrt zu sein.

Teste doch mal, wenn du einen Wasserkocher oder den herd an machst und ordentlich Leistung benötigst, was zeigt der Deye dann auf dem Display an? Also die bunte Übersicht? mach mal ein kurzes Video davon und wenn du auf OK in der mitte klickst, von den vielen Werten auch ein Bild.

Aber vorher mach bitte dazu einen extra Thread auf, ist besser zur Fehlersuche, bekommen wir schon hin. Setze hier nur einen Linbk zu dem Tread rein... danke.

 

 

Danke für deine Hilfe! Anbei der link zum Thread: https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/deye-sun-stromzaehler-laeuft-trotz-batterie-und-solarenergie/

Auch hab ich die zwei Videos gemacht und unter dem Link hinterlegt. 

 


   
AntwortZitat
(@markus26041977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 79
 

@linuxdep Hallo ach so entschuldige. Ich meine ob man den WR auch mit einem Netzteil am Batt Eingang zum

laufen bekommt ohne das man ein Kabel an den Grid hängt .


   
AntwortZitat
(@ickbins)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 148
 

@markus26041977 Ja, geht

In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


   
AntwortZitat
(@markus26041977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 79
 

Ok Danke für die schnelle Antwort 


   
AntwortZitat
(@cwuelfing)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Hallo zusammen,

ich hab mich gerade hier durch den Thread gewühlt und viele wichtige Infos aufsammeln können. Vielen Dank dafür.

Mein 12k hängt schon neben einem 4,8 kwH Pylontech an der Wand und verrichtet seinen Dienst. Aktuell bekommt er nur AC seitig einen PV Input von 3 kwp, die per Microwechselrichter vom Garagendach kommen.
Im Moment kraxele ich auf dem Dach rum und baue die Schienen für den "grossen" Generator aufs Dach.

Bzgl. der Verschaltung dieser Module bin ich jetzt etwas verunsichert.
Die Module sind 28 Stück Trina TSM-DE09R.05 415 W
Leerlaufspannung 49,4 V
Leerlaufspannung mit 45 K (-20°C) Aufschlag ist 54,96 V
NOCT Vmmp ist 38,5 V, mit 10% Abschlag dann 34,65 V

Ursprünglich war der Plan an den ersten Tracker 2 Strings a 10 Module (Leerlauf = 494V, NOCT Vmmp-10% = 346,5V) anzuklemmen und einen String aus 8 Modulen an MPPT2 (Leerlauf 440V, NOCT Vmmp-10% = 277,2V) zu hängen.
Die Aufteilung ist so gewählt, da ich in den Wintermonaten morgens eine leichte Verschattung auf dem String an MMPT2 haben werden. Die Verschaltung liegt jeweils unter den Leistungsgrenzen von 10400 und 5200 W für die beiden Tracker.

Ich mache mir jetzt allerdings Sorgen, dass ich mit den Spannungen über das ganze Jahr gesehen eher am unteren Ende des sinnvollen liege.
Daher wäre die Alternative MPPT1 und MPPT2 mit je 14 Modulen identisch zu belegen. Da käme ich dann pro String auf Leerlauf = 770V, NOCT Vmmp-10% = 485V.
Hierbei wäre dann MPPT 2 mit 5810 W um 610 W überbelegt.

Mir kommt es nicht darauf an, die 610 W bei top Bedingungen auch noch einzusammeln. Viel wichtiger wäre mir eine Auslegung, die auch bei schwächerem Licht gut funktioniert.

Wie würdet Ihr das machen?

VG
Christian


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 690
 

Hallo liebe Kollegen, ich habe heute meine Fassadenerweiterung in Betrieb genommen und das erste Mal mit dem Deye meinen Akku vollbekommen. Leider stoppt der Deye bei eingestellten 57V den Ladevorgang nicht.

Hat das jemand auch schon beobachtet?

Anbei meine Settings.

 

 

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West

PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall

   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

@schmue du hast immer Zellen die peaken. Ich habe meinen 48v auf 55.2 Spannung begrenzt. Dann fließt halt immernoch Strom weil die Zellen nicht adhok voll sind sind.

Bei lion ist das anders. Aber lifepo sattigen dann die Zellen und dabei nimmt die zellspannung zu das addiert geht dann halt auch höher als eingestellt.

Geh einfach weiter runter mit den volt und ganz wichtig zell Grenzen im bms limitieren. 

16x3.65 ergibt dann eine Grenze von 58.4 innerhalb der Spezifikation.

Ich hoffe du verstehst worauf ich hinaus will 

Schau dir Videos von Andy in der offgrid Garage an. 

 

Grüße 


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 690
 

Ich habe aber Liion 😉 14s 47-57V

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West

PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall

   
AntwortZitat