Benachrichtigungen
Alles löschen

DC Eingangsspannung Deye sun-12k-sg04lp3

21 Beiträge
5 Benutzer
0 Likes
858 Ansichten
(@gjiaffaar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

@auric 
Du hast oben die Webseite https://kaco-newenergy.com/de/string-sizing-tool/ verlinkt. Leider bin ich aus dem Ergebnis nicht wirklich schlau geworden. Kannst du bitte nochmal erklären wie man "zu Fuß" ausrechnet wieviele Panels an einen String eines Wechselrichters angeschlossen werden können.

Ich habe den 12kW Deye mit folgenden Daten

max. DC-Eingangsleistung:             15600 W
Nenn-PV-Eingangsspannung:               550 V (160 ~ 800 V)
Anlaufspannung:                                 160 V
MPPT-Bereich:                            200 - 650 V
Volllast-Gleichspannungsbereich: 350 - 650 V
PV-Eingangsstrom:                        34 A 17 A
max. PV-ISC:                                34 A 17 A
Anzahl MPPT/Strings pro MPPT:         2/2 1

Und 16 Stück Trinasolar TSM-400DE09.08

Maximum Power              (Pmax) 400W *
Maximum Power Voltage  (Vmp)   34,2V
Maximum Power Current  (Imp)   11,70 A
Open Circuit Voltage        (Voc)    41,2V *
Short Circuit Current        (Isc)    12,28 A *
Maximum Series Fuse                  20 A
Power Selection                       0~+5W
* tolerance (Pmax) ±3%, (Voc) ±3%, (lsc) +4% )

.
liege ich jetzt mit

41,2Voc * 16 = 659,2Voc   

über der Nenn-PV-Eingangsspannung oder nicht 🤔 Wieviel Prozent muß ich für kalte, sonnige Tage aufschlagen?

Dankeschön!

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten 6 mal von Gjiaffaar

   
AntwortZitat
(@klaus-arenfeld)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

@gjiaffaar Die Spannung Voc ist die Spannung, die ein Paneel liefert, das nicht am Wechselrichter angeschlossen ist. Wenn der MPPT Regler im Wechselrichter richtig arbeitet, ist die Spannung in der Nähe der MPPT-Spannung, also deutlich darunter.

Die Entwicklung der Spannung bei einem kalten Paneel kann man aus dem Datenblatt ableiten. Wenn ich das Datenblatt richtig interpreteire, dann

- ist 43°C als Arbeitstemperatur für die Angaben anzunehmen und

- die Spannungsabnahme bei Erwärmung bei 0,25% je Kelvin. Wenn man also zum Beispiel annimmt, das Paneel hätte bei voller Einstrahlung nur 3°C, müsste man die Spannung um 40*0,25% erhöhen, also läge sie dann um 10% höher, also etwa bei 37,5V unter Last

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Klaus.Arenfeld

   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1692
 

@Gjiaffaar: Deine Module passen sehr gut besser geht es eigentlich nicht.

Ist dieser 16er String der einzigen den Du an den 12K hängst?


   
AntwortZitat
(@gjiaffaar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

@auric 

Ursprünglich war der Plan nur diesen einen String anzuschließen. Der String lastet den kleinen MPPT des Deye aus.

Ich habe noch eine nordwestliche Dachseite, auf die bekomme ich rechnerisch 28 Panels drauf. Allerdings müsste ich ein Panel weglassen, dort kommt der Auspuff der Gas-Brennwert-Therme aus dem Dach.

 

Ich könnte also 27 oder weniger Panels verwenden. Bei drei mal 9 Panels parallel liegen die Ampere aber deutlich über den Angaben des Deye. Zwei mal 13 Panels ginge auch noch, dann hätte ich halt anstatt 27 nur 26 Panels auf dem zweiten Dach, dafür würde ich aber schneller die Startspannung erreichen.

Wie verhält sich ein Wechselrichter wenn die Panels zu viel Strom liefern können. Nimmt er sich einfach weniger, oder raucht er ab ?

Wie verhält sich ein Wechselrichter, wenn die Panels insgesamt mehr als seine Maximalleistung bereitstellen können. Liefert er dann nur seine Maximalleistung oder raucht er ab?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Gjiaffaar

   
AntwortZitat
(@gjiaffaar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

@klaus-arenfeld

Ich habe es zwei mal lesen müssen, aber ich habe es jetzt verstanden.

DANKESCHÖN 👍 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1692
 

https://www.sma-sunny.com/wechselrichter-hochstrommodule-missverstaendnis-i-dc-max/

So ein WR ist kein Ballermann Tourist, er weiss was er verträgt und holt sich nur soviel wie er verdauen kann.


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: