Hallo,
Ich hab seit 2 Monaten ein 16er Akku Pack erfolgreich mit einem Seplos Bms und einen SI in Betrieb. Da die Leitung nicht für eine ganze Nacht reicht habe ich mir damals ein 2. Pack mit gleichen Seplos BMS bestellt. Dies kam heute an und ich möchte am Wochenende beide verbinden.
Neben der Änderung der Dip Schalter und das RS485 Kabel, was muss ich beachten?
Soll ich beide erst entladen oder vollladen bevor ich sie verbinde?
Danke für eure Antworten
Hallo
Mehr input bitte.....Welche BMS sind in Verwendung? Es gibt ja mehrere Ausführungen.....dementsprechend sind die Lösungen unterschiedlich!
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
AH, die 10E Variante, mit BT. Bei der solltest du keine Dips setzen. Batterien nach o.g. Anleitung verbinden, Masterbatterie per Can an WR und beide Batterien per RS 485 miteinander verbinden. Beide Batterien neu starten und dann sollte es gehen.
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
kann ich selber fräsen.
Die Platte ist bereits fast fertig konstruiert und ich warte nur noch auf das Eintreffen der Seplos.
Das Gehäuse ist bereits fertig gefräst und montiert.
Gruß Jens
Moin,
ich habs gerade hinter mr, eine zusätzliche Batterie anzuklemmen. Habe die neue auf 90% (jede Zelle einzeln vollgeladen, anschließend 10% wieder rausgezogen) geladen,gewartet, bis die in Produktion auf ca. 90% stand (SOC + ungefähr gleiche Ruhe(!)-Spannung), beide ausgeschaltet, miteinander verbunden und wieder eingeschaltet. Hatte einen Ausgleichsstrom von 8A oder so für kurze Zeit, danach war Ruhe.
Das mit dem Nichtsetzen der Dips bei der 10E-Variante ist mir neu, werde ich mal probieren, bei mir sind die Dips gesetzt nach Anleitung.
AH, die 10E Variante, mit BT. Bei der solltest du keine Dips setzen. Batterien nach o.g. Anleitung verbinden, Masterbatterie per Can an WR und beide Batterien per RS 485 miteinander verbinden. Beide Batterien neu starten und dann sollte es gehen.
Könnt ihr vergessen, habe es schon mit 4 Packs (10E) getestet. Geht nicht. Ihr müsst als erstes die "Automatische Adressierung" im BMS ausschalten und dann per DIP Schalter nach Anleitung die Packs kodieren. Dann geht es.
8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah
Ardessierung muss eingeschaltet sein, richtig.
Jumper müssen beim 10E keine mehr gesetzt werden. Das läuft bei mir (2 Packs) und ein paar anderen aus der Whatsapp Gruppe schon länger erfolgreich und zuverlässig.
Die Erklärungen zu den Dip`s sind laut Andy von der Offgrid Garage noch aus der Zeit von vor dem 10 E BMS und in den BA noch nicht angepasst.
Die Tatsache, dass es ohne Dips läuft, spricht dafür, dass das, was Andy in seinem Video erzält passt.
Auf dem Bild, welches LithiumJunkie hier hochgeladen hat, kannst du wunderbar die Verbindung der verschiedenen Blöcke unteriennander und den Anschluss an den WR abkupfern. Tolles Bild!
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Ardessierung muss eingeschaltet sein, richtig.
Nein, ausschalten. Die automatische Adressierung geht nicht
Jumper müssen beim 10E keine mehr gesetzt werden
Doch die DIP Schalter musst du setzen, sonst geht es nicht. Du hast es hier schon gepostet. https://www.akkudoktor.net/forum/postid/85721/
So habe ich das bei mir konfiguriert
8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah
@LithiumJunki
Nein, Jumper sind nicht mehr nötig. Dein Link in welchem du auf meinem Post mit dem Pdf zu den Dips verweist, ist aus der Zeit, wo es noch keine, bzw so gut wie keine 10E gab.
Wie gesagt: Keine Dips erforderlich. Es läuft zuverlässig OHNE Dip Schalter - mehrfach getestet. Siehe Bilder, Automatische Adressierung aktiv, Racks werden passend erkannt und weitergemeldet an den WR.
(Aber es kann natürlich auch mit Dips funktionieren - so wie früher, ohne auto Adressierung)
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Welche Firmware habt Ihr denn auf Euren 10E?
Hat man eine Chance, bei Autoadressierung auf Pack 0 mittels RS485 zuzugreifen?
Welche Firmware habt Ihr denn auf Euren 10E?
Bisher gibt es wohl nur die, mit welcher die Hardware ausgeliefert wird.
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Wie heißt denn die autom. Adressierung in den englischen BMS Einstellungen? Automatic Address Encoding?
Irgendwie klappt das bei mir auch nicht so wirklich ohne manuelle Setzung der DIP Schalter.
Hast du beide BMS nach dem Anschließen der RS485 Verkabelung neu gestartet? Danach sollte es funktionieren.
Aber grundsätzlich sollten beide Wege ans Ziel führen - eben mit oder ohne dip 🙂
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Okay danke werde den Neustart nochmal versuchen.
Kann mir vielleicht nochmal jemand die Funktionen "automatic address encoding" und "external parallel polling" erklären?