(@Anonym 13692)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 109
 

@pi_noob15 Hallo,

warum ließt Du nicht einfach ein paar Seiten vorher, da steht alles. Bloß keine Mühe machen, einfach fragen, irgend ein Depp sagt mir dann alles, oder warum lesen hier so viele nicht was schon geschrieben steht? So wird Seitenweise Müll produziert, der jedem der sich einlesen möchte viel Zeit kostet. Danke

Echt

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Anonym

   
dasolarix reacted
AntwortZitat
(@Anonym 13692)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 109
 

@leverkusen3 Danke,

hatte mal gelesen, das die Batterie welche sofort am Kabel hängt immer weniger bekommt wie die Slave, wegen dem Widerstand. Deshalb soll man auch über Kreuz anschließen, also Plus am Master und Minus am letzten Slave und dann den Rest untereinander. So sind die Ströme für alle Packs gleich.


   
AntwortZitat
(@crazyd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

@leverkusen3

ja die sind freigegeben, beim Neey klappt alles 


   
AntwortZitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
 

Wie macht ihr das mit Cell Monitoring wenn man CAN nutzt? Das sind ja andere Dip Settings als für RS485 und man kann daher nicht beides gleichzeitig nutzen (bei mehr als 1 Pack).


   
AntwortZitat
(@Anonym 13692)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 109
 

@grobalt Ich habe bei jedem Pack ein JK Balancer verbaut, ist wie der Neey, meiner schafft aber nur 1 Ah, das reicht aber bis jetzt, hat dafür nur einen 50er gekostet. Ich den Balancer mit Bluetooth aktivieren/deaktivieren und die Zellen auslesen, auch zeigt er mir die Widerstände an, so kann ich sehen ob alle Kontakte gut sind, z.B. alle haben einen Wert um 0,066 und einer 1,05, also nachpressen und die Verschraubung prüfen und siehe da, der Wert ist jetzt wie bei den anderen 16.

Durch die Bluetooth Unterstützung von Seplos Modell 10E muß man nicht mehr umstecken und kann via CAN am Cerbo bleiben und mit der App die Einstellungen prüfen/ändern

LG und viel Erfolg

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Anonym

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
 

Veröffentlicht von: @Anonym

Ich habe bei jedem Pack ein JK Balancer verbaut

Hast du ein Blechgehäuse? habe zum EEL Gehäuse auch den JK-Balancer bestellt, bin mir aber nicht sicher, ob das BT urch kommt, das vom BMS sitzt ja hinter dem Display... bin gespannt.

Aber wie hast du den balancer angebunden? mit den Kabeln auf die Zellen? Hatte überlegt alles über die eine Leitung die ja bei den Gehäusen dann auf Steckkontakte geht zu machen, aber ich denke, da beeinflussen sich die Messungen sicher zu sehr. Wird wohl ein Turmbau zu babel werden...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@Anonym 13692)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 109
 

@linuxdep Ja der Balancer ist im Blech und eine Kiste ist auch aus Blech und ist genauso von der Verbindung, wie die aus Holz gebaute Kiste.

Klappt-

Gruß

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 13692)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 109
 

@linuxdep Ja der Balancer ist im Blech und eine Kiste ist auch aus Blech und ist genauso von der Verbindung, wie die aus Holz gebaute Kiste

Kabel schön geordnet in der Mitte verlegen und die Längen anpassen, dann ist der Kabelbaum am Ende nicht so wirr. Habe den Balancer auch bei der original Blechkiste vom 280er Kit an der selben stelle verbaut.

Klappt-

Gruß

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 13692)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 109
 

@kenzo Verbaue doch einen Shunt von Victron, der hat alle Daten die rein und raus gehen

Gruß


   
AntwortZitat
(@helmut)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 13
 

Ein letzter Versuch 🙂

Ich habe 2 x 16s 280Ah Akkupacks mit einem Seplos 150A BMS (nicht ganz 1 Jahr alt) und einem Seplos 200A BMS ca. 3 Monate alt.
Die laufen bei mir am Victron Cerbo GX mit Seplos BMS Firmware 2.7 und natürlich eingestellt auf Victron in der BMS SW.

Hat irgendjemand hier die Firmware 2.8 (zwei Akkupacks) an einem Victron System erfolgreich ohne Fehler im VRM Dashboard zum Laufen gebracht?
Oder die Firmware 2.8 an einem Akkupack ohne Fehler im VRM Dashboard zum Laufen gebracht?

Jetzt zum Fehler:
Wie schon vorher hier berichtet, habe ich bei der Verbrauchsanzeige (nur bei überwiegend Leistungsentnahme aus der Batterie) einen erheblichen
Anzeigefehler. Der kann schon locker mal Faktor 5-30 zu hoch sein. Echt eine Katastrophe sowas, ich brauch da die richtigen Werte.
Das Extremste war bei ca 0,9 kWh realen Verbrauch aus der Batterie, und im VRM wurden 29,3 kWh angezeigt

Ansonsten ging Firmware 2.8 ganz gut. Die Kommunikation zwischen den Packs war wirklich gut und auch in der Remote Console wurden beide Packs angezeigt, die Kapazitäten zusammen gerechnet, die Zellspanungen und auch die Temperaturen von beiden Packs angezeigt. Eigentlich also sehr gut, bis auf den beschriebenen Fehler.

Deshalb meine Frage, hat jemand 2.8 an einem Victron Cerbo GX (ESS System) ohne (Batterie-)Verbrauchsfehler laufen?
Falls ja, irgendwelche besonderen Einstellungen gemacht? Vielleicht anderes Protokoll ausgewählt?

Ich bin derzeit wieder auf 2.7 zurück.

(damit hier kein falscher Eindruck entsteht, von der BMS Hardware bin ich echt begeistert. Aber HW ist nicht alles, die Firmware sollte halt auch fehlerfrei gehen mit Victron. Und da gibts leider keine einzige davon. Weder 2.7, noch 2.8 und auch nicht 2.9)

 

Danke und ein gutes neues Jahr.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Helmut

   
AntwortZitat
(@frank04)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 70
 

Hallo,

also irgendetwas stimmt mit dem Forum nicht. Habe etwas gesucht und es kam keine Antwort. Dann habe ich hier schon drei Zeilen geschrieben und plötzlich war die Seite leer und es stand "Timeout"!?!?

Zum Thema. Da ich nicht suchen kann. @der-neue-hier Kannst du deine Bezugsquelle für die Seplos Front nennen?

Das andere, ist es erforderlich einen separaten Balancer zu verwenden? Das Seplos hat doch einen an Bord...

Entschuldigt wenn das schon kam aber die Suche geht nicht...

Danke und Gruß

Frank


   
AntwortZitat
(@Anonym 13692)
Vorsichtiger Stromfühler Gast
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 109
 

@frank04 Also ich bestelle immer bei Seplos direkt und da sitzt ein Jerry im Verkauf, der machte immer alles was ich wollte zu meiner Zufriedenheit.

Ich hatte also einen 280er Kit bestellt und dann beim nachzählen gesehen das ich noch 16 EVE Zellen unter den Fingernägeln übrig hatte, kleiner Scherz am Rande.

Eine 2. Kiste für 600 $ plus Fracht 160$ war mir zu viel und die Lieferzeit zu lang, also habe ich ein einzelnes BMS bestellt und ein Foto der kompl. Frontblende mit BMS, Bussbars und Sicherung, Plug Anschluß Terminals gepostet und um einen Preis per Air mit Fedex (ich hasse Fedex) gebeten. Dann noch 2 Meter Kabel dazu, für ebenfalls einen unschlagbaren Preis für 60$ und dann kam mein BMS, die Frontblende mit 2 x Bluetooth Display, 1x für den 280er Kit, 1 x für den Nachbau, die gebogenen orangenen Busbars, die große Sicherung mit Halterung, alles auf einmal an. Nur die Schrauben waren nicht dabei, was auch ok war. Ich bin mit Seplos sehr zufrieden bis jetzt. Würde auch kein EEL kaufen, ist doch Seplos drin und die Seplos ist 5 cm länger und deshalb passen auch noch Balancer mit rein.

Dann habe ich aus MDF die Aussenmaße der Seplos übernommen und die Kiste genauso gebaut. Sieht nach dem lackieren und montieren der Frontblende, genauso aus wie das original, in der Mitte und rechts und links habe ich Gewindestangen und auf der in der Mitte liegt ein Kabelkanal wo die ganzen Kabel schön verstaut sind. Dann noch Schwerlasträder drunter und nun steht es hier und wartet auf den Elektriker, der mir meine Anlage im Zählerschrank anpassen soll, die Zähler einbauen und die anderen ausbauen usw. Ich werfe gerade einen Hybrid raus und mache Victron rein. Da im Moment sowieso Dauerregen herrscht ist es eine gute Zeit für solche Arbeiten. Nur wegen den anderen Spannungen der Victron MPPTs muß ich noch aufs Dach etwas umstecken in der Verkabelung.


   
AntwortZitat
(@lenny-cb)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 205
 

Veröffentlicht von: @Anonym

also habe ich ein einzelnes BMS bestellt und ein Foto der kompl. Frontblende mit BMS, Bussbars und Sicherung, Plug Anschluß Terminals gepostet und um einen Preis per Air mit Fedex (ich hasse Fedex) gebeten.

Würde mich interessieren was die Teile gekostet haben.

Veröffentlicht von: @Anonym

2 Meter Kabel dazu, für ebenfalls einen unschlagbaren Preis für 60$

2m Kabel für 60$??? oder verstehe ich da was falsch?

 


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 927
 

Veröffentlicht von: @lenny-cb

2m Kabel für 60$??? oder verstehe ich da was falsch?

 

 

Hallo

Genau die 60 Dollar habe ich auch für die 2m langen 50mm2 Batteriekabel mit fertig konfektioniertem Kabelschuh und berührungssicherem 200A Steckverbinder bezahlt.

Bekommst du das irgendwo billiger? Immer her mit der Quelle.

Ein bischen blöd fand ich nur, das die Stecker zwar verpolungssicher sind, die Kabel und die M8 Kabelschuhe aber beide die gleiche Farbe haben. Da habe ich auf der Plus Seite mit einem Stück rotem Schrumpfschlauch nachgebessert.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 


   
AntwortZitat
(@grobalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 73
 

Äpfel Birnen mal wieder, im Internet kosten 50mm ca 10 Euro/Meter, bist also bei 40 zzgl Versand, die Kabelschuhe auf der WR Seite dran in Summe 43, und woher bekommst nun die drehbaren 200A Stecker für den Seplos Anschluss für 17 Euro und eine perfekte beidseitige Pressung für 0? Die Kabelpreise bei Seplos sind einwandfrei.


   
voltmeter and Anonym reacted
AntwortZitat