Bei den Videos von OffgridGarage wird das Daly BMS ja getestet und gezeigt, dass das Balancing funktioniert, aber so richtig zufrieden ist Andy damit nicht. Er hat aber auch den Balancing Start Wert mit 3.5V recht hoch eingestellt.
Wie sind denn deine Einstellungen so und die Erfahrung mit der Balanz der Zellen, wenn sie voll sind?
Guten Morgen Rangarid,
also ich habe im DalyBMS Balancing ab 3,2 V und erst wenn die Differenz 0,2 Volt ist. Das ist so zusagen die zweite Stufe. Primär habe ich einen aktiven Balancer mit 6A Leistung, mehr ist nicht nötig. Hier muss gesagt werden, dass die Anzahl der Zellen hinter dem WR natürlich eine Rolle spielen.
Grüße - Andre
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
Wie sind denn deine Einstellungen so und die Erfahrung mit der Balanz der Zellen, wenn sie voll sind?
Das Verhalten kann bei jedem anders sein, wenn man perfekte Grade A Zellen bekommt könnte es möglich sein, dass man die schwächen des Daly nicht relevant werden.
Der Balancerstrom ist winzig, ob das reicht weiß man erst, wenn man die Zellen vermessen hat.Hier im Forum gibt es aber auch das andere extrem. Neulich gab es hier mal ein Chart zu sehen mit der Begründung bacht brächte ein Hochstrombalancer.
Er hat in seinem Strang 3 Zellen, die nicht zu den andern passen und versucht das Problem nicht an den Zellen zu lösen, sondern durch noch mehr Power.
Die Lösung liegt wohl irgendwo dazwischen.
Welche Schwächen hat das DalyBMS aus Deiner Sicht?
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
Die Schwäche ist der Balancer. Der ist irgendwie nur eine optische Täuschung.
Wenn in Deinen Szenarien kein BMS zu finden ist, der alles in einem Gerät vereinen kann, könnte der Daly vielleicht passen.
Für mich war der Daly dann nicht mehr relevant, 250A DC brauche ich nicht, könnte dann zwar mal 70mm² crimpen, aber mehr als 5kw brauche ich nicht.
Ob da noch eine Falle ist, in die man nicht tappen sollte, kann ich nicht sagen.
..,-
Hallo zusammen
Habe bis jetzt erfolglos versucht ein REC Bms zu bekommen. Da ich keine Zeit mehr verlieren möchte, muss ich woll auf ein JK-B2A24S20P-CAN umschwenken.
Franz
Wenn dir der 31.5.2022 reicht.
Hallo stromsparer
Hab ich vor etlichen Wochen eine Anfrage gestellt. Bis jetzt noch keine Rückmeldung. :eh:
Gruß Franz
Die Schwäche ist der Balancer. Der ist irgendwie nur eine optische Täuschung.
Wenn in Deinen Szenarien kein BMS zu finden ist, der alles in einem Gerät vereinen kann, könnte der Daly vielleicht passen.
Für mich war der Daly dann nicht mehr relevant, 250A DC brauche ich nicht, könnte dann zwar mal 70mm² crimpen, aber mehr als 5kw brauche ich nicht.
Ob da noch eine Falle ist, in die man nicht tappen sollte, kann ich nicht sagen.
Hattest Du es bereits selbst im Einsatz oder woher kommt die Erfahrung bzw. die Aussage zum Thema Balancer. Hast Du eine Quelle?
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
Bei Aliexpress findet man Tabellen mit den technischen Daten.
..,-
Die Schwäche ist der Balancer. Der ist irgendwie nur eine optische Täuschung.
Wie kommst Du zu dieser Aussage? Ich habe Daly im Einsatz und möchte es einfach nachvollziehen können.
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
Habe zwar das JK BMS noch nicht am Start, Werk ich immer noch auf den Akku warte, aber dieses hatte mir am besten zugesagt.
Andy hat mich gerade bestärkt, 2A Balacer incl. sollte eigentlich reichen, BT ist dabei, die Ansicht auf den Handy gefällt mit auch, zum Einschalten gibt es ein zusätzliches Display oder die bastel Lösung hier im Forum einen einfachen Schalter bauen.
Aus meiner Sicht braucht man nur bei mehreren Akkus andere BMS die besser untereinander kommunizieren können.
Hat schon jemand Erfahrung mit den BMS von BASEN?
https://german.alibaba.com/p-detail/4S-1600310992962.html
Das ist nur ein Balancer.
Hat schon jemand Erfahrung mit den BMS von BASEN?
https://german.alibaba.com/p-detail/4S-1600310992962.html
Das ist richtig, nur ein Balancer. Ich habe diese auch in Verwendung und auch vorrätig, falls Du eins oder mehrere brauchst.
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
Ich möchte bei Basen demnächst bestellen und bekomme das ein JDB BMS angeboten. https://www.alibaba.com/product-detail/smart-bms-20s-16s-13s-lifepo4_1600505714691.html
Das ganze soll 102$ kosten. Leider konnte ich dazu noch nicht arg viel herausfinden. Die Batterie soll an einen Victron - soweit ich das sehe, hat das BMS einen CAN-Bus nur ob der Victron etwas damit anfangen kann?
Ich möchte bei Basen demnächst bestellen und bekomme das ein JDB BMS angeboten. https://www.alibaba.com/product-detail/smart-bms-20s-16s-13s-lifepo4_1600505714691.html
Das ganze soll 102$ kosten. Leider konnte ich dazu noch nicht arg viel herausfinden. Die Batterie soll an einen Victron - soweit ich das sehe, hat das BMS einen CAN-Bus nur ob der Victron etwas damit anfangen kann?
Welche Leistung soll das BMS haben?
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher
Es wird ein 16s Akku mit 230er Zellen -> 48V an einem 5000er Victron Multiplus II. Das JDB hat 20 Ports und kann 200A - Reichen müsste das eigentlich für den Akku - nur das Zusamenspiel mit dem Victron - sowie die generelle Nützlichkeit des JDB ist mir noch nicht klar.
Ausserdem möchte ich auf das Cerbo verzichten und einen Raspi mit VenusOS verwenden.
Es wird ein 16s Akku mit 230er Zellen -> 48V an einem 5000er Victron Multiplus II. Das JDB hat 20 Ports und kann 200A - Reichen müsste das eigentlich für den Akku - nur das Zusamenspiel mit dem Victron - sowie die generelle Nützlichkeit des JDB ist mir noch nicht klar.
Ausserdem möchte ich auf das Cerbo verzichten und einen Raspi mit VenusOS verwenden.
Von der Leistung wäre das ca. 9,6KW und somit mehr als genug für den Victron. Das BMS kenne ich in der Form nicht, eine Integration zum Victron muss nicht zwingend vom BMS aus ausgehen, ist jedoch die bessere Variante als über Victron Shunt. Ich verwende ausschließlich den Cerbo - alle andere ist gut zum "Basteln" und "Entwickeln".
Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher