Spannungsversorgung BMS vor oder nach Lasttrennschalter???

4 Beiträge
4 Benutzer
0 Likes
359 Ansichten
(@jaschkopf)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
Themenstarter  

Servus. Ich stehe kurz davon meinen Speicher fertig zu stellen. Ich bin nun am überlegen ob ich die Spannungsversorgung vor oder nach dem Lasttrennschalter abgreifen soll.

 

Vorher würde bedeuten, im Fehlerfall würde das BMS weiter den Akku belasten und ggf. die Zellen tiefenentladen. 

 

Nach dem Lasttrennschalter würde das BMS im Fehlerfall mit abschalten, jedoch könnte es zu Problemen bein wieder einschalten führen. Wie seht ihr das? 

 

Der Speicher ist besteht auf 2 Blöcken LiFePo4 16s 280Ah. Der Wechselrichter ist ein Victron Multiplus 2 5000. 

 

Stellt der Victron 48V bereit wenn ich die AC Versorgung herstellen aber die Batterie über den Lasttrenner noch getrennt ist? 

 

Vielen Dank!

Gruß Jaschkopf

EFH Bj. 11/2015 (Massa Fertighaus)
9,76kWp PV Süd/West
28,7kW DIY Speicher (inkl. 3P-Notstrom)
--> Hier gehts zur Mitgliederkarte


   
Zitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6916
 

Man schaltet kein BMS ab, und es führt auch nicht zur Tiefentladung.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Timbo
(@timbo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

Ich habe Akku -> BMS -> Trenner

16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1118
 

Das BMS immer Bestandteil des Akkus und permanent mit ihm verbunden, der Anwendungsfall ist dabei egal.

Das BMS würde die Zellen nicht tiefentladen, das schaffen die Zellen von ganz alleine, wenn man ihnen genug Zeit dafür gibt.

..,-


   
AntwortZitat