Benachrichtigungen
Alles löschen

[Oben angepinnt] PACE BMS - Informationssammlung

728 Beiträge
108 Benutzer
79 Likes
45.4 K Ansichten
(@thrillhouse1977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
 

Hallo,

habe folgenden Effekt: Wenn meine Batterie über 24h? keine überschüssige Energie abbekommt - sprich nicht geladen wird (und mangels Energie auch nicht entladen wird), scheint sich das BMS abzuschalten.

Die Batterie gibt keine Spannung mehr aus und reagiert auch nicht auf die Bedientaster. 

Nach ab- und anschalten ist alles wieder normal. 

Habt Ihr sowas auch schon mal beobachtet? Was kann man da machen? In der Konfig-Software hat mich kein passender Parameter angesprungen.

Viele Grüße

Tobias

 

 

 


   
AntwortZitat
Hansi
(@hansi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 45
 

@thrillhouse1977 Wiiieee leer ist denn Deine Batterie? Bin mir nicht ganz sicher, aber m.W. gibt es einen "Sleep Mode" als Schutz, wenn die Batterie (oder 1 Zelle) zu tief entladen ist.


   
AntwortZitat
(@thrillhouse1977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
 

@hansi Die Zellspannungen sehen gut aus. Alle 16 zwischen 3,263V und 3.268 bei einem SOC von 20%.


   
AntwortZitat
(@torbensolar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 8
 

@mrkask Hallo ich habe eben genau das gleiche Problem...ich habe nun nur noch 13aktive Zellen nach dem Firmware Flash. Könntest Du mir eventuell weiterhelfen? Wie hast Du denn die Zellen wieder aktiviert? Meine ursprüngliche Version war P15S100A-317-2.30 , dann habe ich das P1247V110-12290-2.50.bin geflasht war total dämlich war... Was ich auch noch versucht habe... von einem Forenmitglied habe ich dann den Patch "gekauft" die Datei gepatcht, laut den Vorgaben und wieder geflasht, leider auch nur ein kleiner Erfolg....es werden wieder 15 Zellen angezeigt, aber eine Zelle hat keine Spannung, deshalb habe ich dann wieder auf P1247V110-12290-2.50original zurück geflasht dann hab ich keinen Alarm mehr. Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte


   
AntwortZitat
(@mrmemoxide)
Newbie
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 3
 

Hallo, ich hoffe ich bekomme hier ne Hilfe. Ich hatte aus china ein Solar Paket bestellt aber die inverter waren falsch natürlich nicht drauf geachtet und ein phasig bestellt. Ich habe 3 batterien je 5kw 52v und ist laut der firmware Pace BMS. Ich habe nun einen Inverter von Solax X3 G4 Hybrid 15kw. Ich habe einen der batterien mit dem Elektriker an den Inverter angeschlossen hat ca 50volt angezeigt aber keine Kommunikation gehabt. Es muss doch eine möglichkeit geben die batterie mit dem Solax inverter zum laufen zu bringen. Ich bin echt offen für alles. Ich schicke euch mal einige Bilder und wenn ihr Fragen habe antworte ich Sie gerne.

 


   
AntwortZitat
(@mrmemoxide)
Newbie
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 3
 

Hier nochmal Bild von den werten mit besserer Qualität.

 


   
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 89
 

Kann es sein das der WR nur Hochvoltakkus kann? Ich hab das Teil nicht aber es scheint mir so, was ich in 5min googln herausgefunden habe.


   
AntwortZitat
(@mrmemoxide)
Newbie
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 3
 

Ich sehe bei einigen youtubern mit dem gleichen inverter dass die DIY akkus für den inverter gebaut haben. Also die Volt anzahl erkennt er ja nur bekomme ich die bms verbindung nicht hin. Also das der Inverter Akkustand zeigt und in der mitte die grüne akku leuchte leutet. Ich habe von der 52v jsdsolar akkus ja auch noch 3 stück die ich gerne parallel verbinden werde. Laut der Firmware was auf dem bild zu sehen ist ist es ja ein Pace BMS. Es muss doch irgendeine möglichkeit geben den miteinander Kommunizieren zu lassen.


   
AntwortZitat
(@vavuum)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 144
 
Battery voltage range  180-800V

 

Entweder andere Akkus, oder anderen WR ?

 



 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Monaten von Vavuum

   
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 89
 

Ich sehe bei einigen youtubern mit dem gleichen inverter dass die DIY akkus für den inverter gebaut haben.

Ich sehe bei dir das du elektrotechnisch nicht den Stand hast den du haben solltest wenn du mit so vielen kW's rum hantierst.

Weil dann hättest du genauer geschaut wie die Zellen verschaltet sind. Und im DIY kann man da so alles machen bis zum Tod, dann ist aber Ende.

 

Ich habe einen der batterien mit dem Elektriker an den Inverter angeschlossen hat ca 50volt angezeigt aber keine Kommunikation gehabt

Theoretisch hätte eine befähigte Person das auch sofort feststellen müssen. Nur weil da Kontakte sind kann man nicht immer alles zusammen stecken/schrauben/klemmen, weil es passend aussieht.

Bzw. wenn du wirklich wüßtest was du machst, dann hättest du dir die Konstellation so garnicht zusammen gestellt.

 

Ich weiß, sind keine sonderlich netten Worte. Aber so sieh es momentan für mich aus.

 


   
AntwortZitat
(@vavuum)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 144
 

Ein paar hundert A über MC4 mit dünnen Litzchen, hätte eigentlich auffällig sein müssen


   
AntwortZitat
(@takeiteasy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
 

Guten Morgen zusammen,

Ich habe zwei Lifepo’s von Delogtop.
des längeren beobachte ich folgendes Problem, dass die SOC‘s weit auseinander gehen und ich das Gefühl habe der SOC passt nicht zur Spannung.

Aktuelle SOC Werte: 57% und 44%

Die Pack Spannung sieht allerdings bei beiden gut aus 52,64V.

Laut Hersteller soll ich die neuste Version drauf machen „P1547V300-21382-3.02T-001“.

Gesagt, getan… allerdings keine Besserung.

Gibt es jemand mit dem selben Problem? Ggf. eine Lösung?

 

Danke,

 

 

Vorstellung der Akkus:

https://www.akkudoktor.net/forum/akku-tests/shenzhen-delong-energy-technology-co-ltd-wall-mounted-200-ah-10-kwh/paged/12/


   
AntwortZitat
Hansi
(@hansi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 45
 

@takeiteasy SOC liegen bei mir noch weiter auseinander, hab einen 5er Stapel 50kWh. Ich behaupte mal, da werden ziemlich unterschiedliche Zellen verbaut. Das PACE BMS balanciert nur beim laden, das reicht dann nicht mehr. Kommt eine Zelle in einer Batterie ins overvoltage dann senkt das BMS per Datenverbindung beim Hybrid Inverter den Ladestrom ab bzw. sogar auf 0. Dann haben die anderen Batterien keine Chance mehr zu balancieren weil Laden aus. Ich komm bei Soll-SOC von 100% grade mal auf ca. 86% mittlerer SOC.

Ich baue jetzt in jede Batterie einen 5A active Balancer ein, der zudem spannungsgesteuert ist - also balancen nur im hohen Spannungsbereich. Dann sollte das Problem weg sein - genauso wie die Garantie, aber schei... drauf, die nutzt mir nix.


   
AntwortZitat
(@takeiteasy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
 

@hansi 

machst du einen Beitrag dazu?

könnte ein unerfahrener vllt nachmachen =)


   
AntwortZitat
Hansi
(@hansi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 45
 

@takeiteasy Ja, ich denk ich mach n paar Fotos und ne Beschreibung. Aber "unerfahren" - Obacht, das ist eine Operation am offenen Herzen. Ein Kurzschluß und es wird sehr ungemütlich... Formal Smile


   
takeiteasy reacted
AntwortZitat
Seite 38 / 49
Teilen: