[Oben angepinnt] PACE BMS - Informationssammlung

740 Beiträge
108 Benutzer
79 Likes
46.1 K Ansichten
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 42
 

@christoph83 was ist das für ein Update von dem du sprichst. Es ist ein unterschied ob settings angepasst werden oder tatsächlich ein Update Firmeware gemacht wird.


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 42
 

 @disaster123 würde mich mega brennend interessieren was du zu der 3.x sagst. Scheinbar endlich mal jemanden gefunden zu haben, der sich etwas auskennt 😉 

Bei mir selbst läuft eine P16S2004-21382-2.04 


   
AntwortZitat
(@christoph83)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 14
 

@foomoo Ich habe von FM-Solar das Firmware Updatetool inkl. Anleitung Bin-File für 2.05 bekommen. Vorher hatte ich die 2.04 drauf.

Hier noch ein screenshot davon

 


   
AntwortZitat
(@matt123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 24
 

Danke für die Info, ich habe bei mir auch einmal die 3.0 von Titansolar geflasht.

Bisher keine Änderung bemerkt. Einstellungen werden zurückgesetzt und die Remaining Capacity muss neu gesetzt werden (ist in der Anleitung aber auch so ersichtlich)


   
tt1510 reacted
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

Veröffentlicht von: @matt123

Danke für die Info, ich habe bei mir auch einmal die 3.0 von Titansolar geflasht.

Bisher keine Änderung bemerkt. Einstellungen werden zurückgesetzt und die Remaining Capacity muss neu gesetzt werden (ist in der Anleitung aber auch so ersichtlich)

 

welche fw / Daten werden denn dann im pbms Tool angezeigt? Angeblich wurde mit der 3.x vor allem der balancer verbessert 

 


   
AntwortZitat
(@matt123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 24
 

Auf den 1. Blick keine Unterschiede erkennbar. Ich nutze als Tool allerdings auch die Version von Gobel Power.

Balancer arbeitet bei mir derzeit eh fast durchgängig, da ich zwischen den jeweils 2x 8 Blöcken zu viel Spannungsunterschied habe und ich daher mit dem Labornetzteil lade und entlade


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

Veröffentlicht von: @matt123

Auf den 1. Blick keine Unterschiede erkennbar. Ich nutze als Tool allerdings auch die Version von Gobel Power.

Balancer arbeitet bei mir derzeit eh fast durchgängig, da ich zwischen den jeweils 2x 8 Blöcken zu viel Spannungsunterschied habe und ich daher mit dem Labornetzteil lade und entlade

 

Sorry ich war undeutlich - ich meinte welche Versionsnummer / FW Stand das BMS nach dem flashen genau meldet.

 


   
AntwortZitat
(@matt123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 24
 

Und ich hab nicht richtig gelesen Grin

VER: P16S200A-21382-3.00T


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

Habe heute die V3.0 installiert und kann nun endlich fest Victron als Protokoll einstellen, anstatt nur Pylon. Dabei poppt nun aber ein neues Problem auf. Bei 51.25V Spannung behauptet er nun 7% SOC... was aber gar nicht passt. Muss sich dass durch mehrere Lade und Entladevorgänge erst reparieren?


   
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 95
 

Der SoC wird nicht anhand der Spannung errechnet.

Der Soc kommt aus dem "RemainCapacity" zu "FullCapacity".

Nach einem Update ist die RemainCapacity bei mir immer 50% von der FullCapacity gewesen.

Damit der SoC danach noch gut funktioniert, ohne neu kalibrierung, muss man sich den Wert vorher merken und dann nach dem Update anpassen.

Hast du das gemacht?


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

Hatte vor und nach dem Flash mit den PBMSTools die RemainCapacity ausgelesen - die war vorher und nachher identisch. Ich habe sie deshalb nicht neu geschrieben...


   
AntwortZitat
(@mrkask)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 95
 

OK, wenn es so ist weiß ich es auch nicht. Bei allen was ich geflasht habe war diese immer 50% danach.

Ich würde jetzt voll aufladen und die RemainCapacity wieder gleich der Fullcapacity setzen. Dann sollte es so erst einmal wieder passen.


   
AntwortZitat
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 42
 

habe auch von FM auch das update bekommen für die Version (P1547V300-21382-3.00T-000) unterstützt werden die modelle:

Adapted model

LFP51200 / LFP HW51200 / LFP HS51200-10

Habe das upgrade auch bei 100% SOC 200a gemacht, damit ich im Nachgang die "Remaining Capacity" einfacher setzen kann. So ist es denke einfacher.

bei mir hat er sogar den RM auf 25% 50a gesetzt.

 

 


   
AntwortZitat
Gisbert
(@gisbert)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 63
 

Hallo foomoo, mrask, disaster123 und Matt123,

ich hab den Speicher Delongtop LFP HS51200-10 (stapelbare Version) von einem kleineren Händler, nicht von Titan Solar in Deutschland gekauft. Derzeit ist die Firmware Vers.: P16S200A-21382-2.02 drauf.

Damit müssten die Voraussetzungen zum Update auf die Version 3.00T gegeben sein, hoffe ich zumindest.

Im Manual steht folgendes. Wie habt ihr das konkret gemacht? Im Pbms-Tool kann man Charge und Discharge en/disablen, ist es das?

Viele Grüße

Gisbert 

User manual for BMS Upgrade 
V1.0.0 
 
1. The upgrade tool is developed for the convenience of customer testing our BMS products for 
function update and is not for commercial use. When upgrading, first make sure the BMS product 
is in standby state. Please turn off the electric load and charger.

   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

@gisbert ich schalte es nie in den Standby - ich mache es einfach zu einem Zeitpunkt wo keine großen Lasten zu erwarten sind Laden / Entladen < 500W.


   
Gisbert reacted
AntwortZitat