Benachrichtigungen
Alles löschen

Auslegung Daly - liege ich da richtig?

2 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
635 Ansichten
(@lichtgestalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 23
Themenstarter  

Hallo zusammen, es geht um die Auslegung des BMS und die Absicherung der Leitungen:

Laut Datenblatt des Victron Multiplus 2 GX (24/3000/70-32) liegt die maximale Ausgangsleistung bei 3000 VA.

Meine Batterien sollen wohl mit 1 C entladbar sein. Das wären bei einem 280 Ah Akku dann theoretisch 280 A, oder?

Die eben genannte Maximalleistung liegt bei 3000 VA. Dann würde dann doch 3000 VA / 24 V = 125 A Entladestrom bedeuten. Damit liege ich deutlich unter dem, was die Batterien können sollten, was ich mal als gut einschätze. In der Folge müsste das BMS ja auch nur max. 125 A "abkönnen". Ich würde auf Nummer sicher gehen, und eine Nummer größer auslegen, sprich ein 150A Gerät (genauer ein Daly 8S 24V / 150A) wählen. Liege ich da grundsätzlich richtig oder habe ich mich da grob verhauen.

Würdet ihr noch eine Schmelzsicherung in den Batterie-Block einbauen, der z.B. bei 150 A auslöst?

Bei der Laderichtung ist die Situation ja deutlich entspannter. Setzt man 0,25 C an, so würden sich 280 Ah x 0,25 = 70 A errechnen - mehr kann der Victron ja eh nicht.


   
Zitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1510
 

Ich denke deine Überlegungen sind richtig. Ich habe auch noch eine Sicherung an der Batterie eingebaut. 150A klingt beim BMS und bei der Sicherung gut.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
Teilen: