Veröffentlicht von: @alexalex

Ich hatte schon einmal überlegt ob man nicht die Ladegrenze einfach auf sagen wir 98% setzt und er dann das gleiche macht wie bei erreichtem Soc beim Entladen. Leistung wird runter gefahren und es wird auf Leerlauf geschaltet....das wäre auch beim Laden das gewünschte Ergebnis...

Mit Blick auf das Balancen halte ich das für keine gute Idee. Für das Balancen ist immer noch ein kleiner Ladestrom über eine gewisse Zeit, sagen wir mal 1h, erforderlich. Wenn das Laden bei z.B. 98% abrupt beendet wird, sinken die Zellspannungen relativ schnell wieder unterhalb des Schwellwerts für das Balancieren ab sodass meiner Meinung nach nicht ordentlich balanciert werden kann.

Leider habe ich aktuell keine einsatzfähige Strommesszange sonst wäre es doch ein Leichtes einfach mal zu messen ob auch wirklich das passiert was einem die Visualisierung bzw. die Remotekonsole vorgaukelt. Will sagen, wechselt das System denn WIRKLICH immer zwischen laden und entladen hin und her? In meinem kleinen System hab ich keinen Shunt verbaut, sonst hätte ich da schon mal ein OSZI dran geklemmt und geschaut wie die Stromrichtungen liegen wenn er vermeintlich pendelt. Eventuell ließe sich das aber auch mit einem Multimeter testen ob die Gesamtspannung direkt am Akku tatsächlich immer zwischen Ansteigen und Sinken taktet....

Wird eventuell auch prinzipiell viel zu viel Wert auf den SOC als Absolutwert gelegt? Viel wichtiger sind doch die Spannungen, also Gesamtspannung und Zellspannungen. Grob gesagt, bei 3,2V * 16 ist der Akku leer und bei 3,38 -3,4V ist er voll - ganz gleich was der SOC in % sagt.

Mir ist es mittlerweile wurscht ob da 100% oder 98% steht, wenn mein JK BMS bei 3,46V * 16 = 55,36V angekommt ist wird der Ladestrom stark reduziert aber immer noch so hoch gehalten dass ordentlich balanciert werden kann, nach 60min wechselt das System in float und alles ist gut.

Leider fehlt mir aktuell wegen Planung und Aufbau der großen Anlage die Zeit sonst würde ich gern messtechnisch noch einiges mal unternehmen aber aktuell schaffe ich das leider nicht. Ich würde jedenfalls nicht immer alles glauben was einem die "Digitaltechnik" so darstellt, einfach kritisch hinterfragen und ggfs. prüfen.

 

 

1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kW/h DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Planungsphase--


   
AntwortZitat
(@fermurbaa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

So, bei mir war heute der Akku zum ersten mal leer 😋 Hier schwingt es bei mir auch mit +/- 1A hin und her, allerdings ist der DCL auch nicht ganz auf 0 und hier gibt es ja keine Spannungsgrenze wie beim Laden (CVL). Der SOC war bei mir dann bei 11%.
Ich habe jetzt versuchsweise mal die Funktion "shut-down on SOC" auf dem MP2 aktiviert:

 ...ich hoffe es kommt dann zu keiner Unterbrechung am AC-OUT?
...wie macht Ihr das? Verwendet Ihr auch die Funktion oder lasst Ihr es einfach mit einem kleinen DCL stehen?

Edit: Ich sehe gerade im Venus OS gibt es die Einstellung "SOC Mindestwert Entladung", den habe ich jetzt mal auf 20% gesetzt, mal sehen ob der wirkt?

Edit2: OK, die Einstellung im Venus OS funktioniert wie gewünscht 🤣 D.h. shut-down on SOC auf dem MP2 habe ich wieder deaktiviert


   
AntwortZitat
(@chris4711)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 14
 

Mal eine blöde Frage: Warum sollte ich den nicht bis 0 runter fahren?

Der SOC stimmt eh nicht und würde dann zurück gesetzt werden. Die minimalen Spannungen sind auch im serial battery und bms konfiguriert. Oder übersehe ich da etwas?


   
AntwortZitat
(@fermurbaa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

@chris4711 weil dann der MP2 das Entladen nicht abschaltet, der Serial-Treiber begrenzt den zulässigen Entladestrom nur auf annähernd 0, d.h. es wir immer ein klein wenig entladen und wieder geladen (mein Problem oben ja)


   
AntwortZitat
(@alexalex)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 88
 

Moin, ist hier eigentlich jemand weiter gekommen???

 

Gruss an alle und einen guten Rutsch morgen


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6926
 

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Wird eventuell auch prinzipiell viel zu viel Wert auf den SOC als Absolutwert gelegt? Viel wichtiger sind doch die Spannungen, also Gesamtspannung und Zellspannungen. Grob gesagt, bei 3,2V * 16 ist der Akku leer und bei 3,38 -3,4V ist er voll - ganz gleich was der SOC in % sagt.

Mir ist es mittlerweile wurscht ob da 100% oder 98% steht, wenn mein JK BMS bei 3,46V * 16 = 55,36V angekommt ist wird der Ladestrom stark reduziert aber immer noch so hoch gehalten dass ordentlich balanciert werden kann, nach 60min wechselt das System in float und alles ist gut.

Gerade gefunden.

Das  sollte man in jeden Faden ueber SOC schreiben, und von jedem Neuankömmling 10 Mal abschreiben und dann aufsagen lassen.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
TSG reacted
AntwortZitat
(@fermurbaa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 50
 

@carolus Naja, das Thema war ja eigentlich auch mal das Regelverhalten wenn der Akku annähernd voll ist, also das permanente Laden/Entladen. Wobei es bei mir ja eigentlich gut ist: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/154678/

Hier auch der Eintrag im Victron Forum https://community.victronenergy.com/questions/1976/ess-short-discharge-pulses-in-float.html


   
AntwortZitat
(@klausi75er)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 41
 

@helge Sind das die Einstellung die du hast in der Config vom Treiber  aktuell ?

Weil mit denen sollte er auch besser/zügiger die Batterie aufladen wie mit den Default oder ?

Ich habe nämlich das gleiche problem wie der Themen ersteller.

MP2 lädt bis 96% und bleibt stehen. obwohl die Zellspannungen erst 3,542V erst haben. (16x280Ah)

Aber BMS oder Treiber machen dicht ...  hmmm ... 

 


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 403
 

Also 3,542V haben schon ein entsprechendes Stresspotenzial für die Zellen.. 3,45V reichen grundsätzlich aus.. da sind dann die Zellen zu 98,x% gefüllt.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
Klausi75er reacted
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

@klausi75er 

sry fürs späte antworten

folgende Werte verwende ich in der config.ini für eine Akkubank mit 900Ah (4x230Ah)

 

; Example (remove the semicolon ";" to uncomment and activate the value/setting):
MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT = 175
MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 175
MIN_CELL_VOLTAGE = 2.900
MAX_CELL_VOLTAGE = 3.450
FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.375

CCCM_SOC_ENABLE = False
DCCM_SOC_ENABLE = False

 

es sind zwei JK in Benutzung für jeweils 2p16s

 

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   