@profantus Erstmal herzlichen Dank zu Deiner Exceltabelle - die hilft ungemein beim finden der richtigen Komponenten.

Eine Frag zu dem Punkt maximaler Eingangskurzschlussstrom des WR. Dieser darf doch niemals überschritten werden, da man sonst den WR zerstören kann. Hingegen kann der MPPT-Strom überschritten werden unter Inkaufnahme von "Verlusten". Sollte daher in der Exceltabelle (Zelle L10) das Kriterium bei Überschreiten nicht besser als "nicht OK" denn als "kritisch" (und in der Konsequenz bei Überschreiten des max. Eingangsstroms IMPPMAX "kritisch") eingeordnet werden?

- oder habe ich den Punkt falsch verstanden?


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
Themenstarter  

Den Kurzschlussstrom kannst du schon überschreiten. Dadurch geht der WR nicht kaputt. Bei der Spannung ist das anders, wird die überschritten ist der WR hin. Ich würde mich an die Herstellerangaben halten, gibt aber auch Leute die das nicht so streng sehen. Wie das mit der Garantie dann aussieht ...?

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@quantsch)
Newbie
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 2
 

Ok - danke für Deine Antwort. Ich kam darauf wegen einer Aussage eines SMA Product Managers (auf deren Website).

...der maximale Kurzschlussstrom I SC PV entscheidend. Das gilt generell und nicht nur bei „Hochstrommodulen“. Daher ist dies der wichtigste Strom-Wert, der bei einer Anlagenplanung berücksichtigt werden muss. Die Einhaltung dieses Grenzwertes ist für die elektrische Sicherheit und Erhaltung der Garantieansprüche entscheidend.

Das hat mich dann etwas irritiert, da dort genau vor dem Überschreiten des Kurzschlussstroms bezüglich Garantie gewarnt wird. Aber ich gebe Dir vollkommen Recht und werde mich bei meiner Auslegung an die Herstellerangaben halten.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von quantsch

   
AntwortZitat
(@julian85)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 148
 

Ich muss auch kurz ne Anfängerfrage stellen Shut Mouth  

 

Wenn ich bei einem Datenblatt ,,Max. Eingangsspannung 1100V,,   und 2 MPP Tracker habe, sprich ich kann 2 Strings anschließen ist dann 1100V pro Eingang oder beide Addiert??

 

https://www.handelsberg.de/mediafiles/Sonstiges/Datenblatt_Growatt_MOD-10-15KTL3-X.pdf


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @julian85

Wenn ich bei einem Datenblatt ,,Max. Eingangsspannung 1100V,,   und 2 MPP Tracker habe, sprich ich kann 2 Strings anschließen ist dann 1100V pro Eingang oder beide Addiert??

 

Pro Eingang. Also jeder 1100V.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
MrFast and Julian85 reacted
AntwortZitat
(@jonas)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Veröffentlicht von: @profantus

UMPPmaxMod

Da müsste 33.62 V stehen.

 

Rechnung: 30.62 * (1 + (-0.28 * (-10 - 25)) / 100)

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von Jonas

   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
Themenstarter  

@jonas Danke, hab ich angepasst. Du bist anscheinend der erste der mit gerechnet hat 👍

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
Jonas reacted
AntwortZitat
(@ritter99)
Newbie
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 1
 

hallo profantus,

danke erst mal für die guten Erklärungen und die Excel-Maske.

 

Ich habe 2 Punkte:

 

A) Bei mehreren Eingängen am Wechselrichter gibt der Hersteller 3 Werte für die Leistung an:

Sunny Tripower Smart Energy, STP 10.0:

Eingang A: max 6000W

Eingang B: max 12000W

Wechselrichter: max 15000Wp (Das ist etwas weniger, als 6000+12000=18000)

 

Nun habe ich folgenden PV-Generator:

Eingang A: 440W x 12 Module = 5280W. Ist kleiner 6000W. ok.

Eingang B: 440W x 12 Module x 2 parallele Strings = 10560W. Ist kleiner 12000W. ok.

Leider ist 5280W+10560W = 15840W. --> Nicht ok ??

 

Ist der WR zu klein ?

(Im Online-Tool von SMA (sunnydesignweb.com) kommt zwar ein Hinweis, dass der WR zu klein sei. Aber leider keine detaillierte Auflistung, welche Werte nicht ok sind.)

 

B) Ich denke, in deiner Excel-Maske ist ein kleiner Fehler:

In D17 (String-Werte, Leistung P) fehlt die Multiplikation mit D13 (Anzahl paralleler Strings).


   
AntwortZitat
(@dryfuss)
Newbie
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 3
 

@ritter99 Hi, das mit der Anzahl der Strings ist mir auch aufgefallen. Irgendwas stimmt da nicht...

Ich weiss zudem auch nicht, wie ich die Ströme beim Wechselrichter eingeben muss. Wenn der WR z.B. 2 MPPTs hat mit je 15A IMPPmax, muss ich dann 30A eintragen???

 

Ansonsten ist die Excel Tabelle natürlich schon eine große Hilfe. Danke dafür!

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von Dryfuss

   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
Themenstarter  

@dryfuss 

Die Excel betrachtet des immer pro String. Wenn du mehrere Strings ausrechnen möchtest musst du das pro String eingeben.

Bei Parallelschaltung kannst du das dann auch eintragen. Der Strom wird dann aus der Anzahl der parallelen Strings * Modulstrom berechnet.

In deinem Fall musst du also 15A eingeben und das gleiche für den 2. String nochmal machen.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@petraz)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 3
 

Hallo dryfuss,

bevor ich nun auch noch eine neue Tabelle entwerfe wollte ich fragen, ob Du mir eventuell Deinen letzten Stand zur Verfügung stellen kannst?

Wäre Dir sehr dankbar 😉 Lg Petra


   
AntwortZitat
(@petraz)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 3
 

@leoo 

Hallo Leo,

bevor ich auch noch eine Tabelle entwerfe , kurze Anfrage, würdest Du mir den aktuellen Stand zur Verfügung stellen??

LG petra


   
AntwortZitat
(@petraz)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 3
 

@ritter99 

hallo ritter 99,

die Summe der Ströme auf den MPPT darf die Gesamtsumme (als in Deinem Fall 15000W  nicht überschreiten), dass könnte aber relativiert werden wenn Du in die Übersicht zu den Korrekturfaktoren für die Ausrichtung gehst. Diese Variante ist nur bei idealer Südausrichtung nicht hilfreich. (Leistung des jeweiligen MPPT : Faktor = effektive Leistung)

Hier der Link zur Dachausrichtung

https://www.rechnerphotovoltaik.de/photovoltaik/voraussetzungen/dachausrichtung

😉


   
AntwortZitat
(@endurance0815)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 1
 

Hallo zusammen

Bin ebenfalls am PV Ausbau planen: 

Habe noch Platz für 20 Module, Ost-West. (Flachdach)

Würde zwei String machen:

Stimmen meine Angaben so? Müsste ich dem Rechner nicht irgendwo auch die Anzahl Strings angeben? Alle Werte sind nur pro String. (Stringlänge 10, Parallel 1)

Ich habe aber zwei Strings, und würde diese auf die zwei MPPT aufteilen.


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
Themenstarter  

@endurance0815 Ja passt so, pro String dann 10 Module