Hallo, wer hat Langzeiterfahrung mit den Shelly Produkten.

Ich lese immer wieder dass die Artikel schmoren und defekt sind, gibt es gute oder sichere Artikel?

Zum einen gefallen mir die 1PM und die Plug S Serie, die Kosten passen auch noch, jetzt habe ich gelesen dass die EM Version besser sein sollte. Die Kosten aber fast das doppelte, sind hier die Relais anders geschaltet und werden die nicht son warm?

Mein Vorhaben und Einsatz wären Energiemessung und schalten mit Szenen.


   
Zitat
Michael-123
(@michael-123)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 222
 

"....Bei Geräten mit aktiviertem Eco Modus lag die Temperatur bei circa 30 Grad. Bei den Geräten ohne aktiviertem Eco Modus lag die Temperatur zwischen 59-65 Grad...."

Lesenswerter Blog-Eintrag.

3 Guerilla PV-Anlagen mit gesamt 3,8 kWp an µWR von Hoymiles und APsystems - fest angeschlossen an den 3 Phasen der Garagen-Unterverteilung
DIY Li-ION NMC Akku (Automotive-Grade Mitsubishi PHEV Zellen) mit JK-BMS und Einspeisung via Hoymiles HM-300
OpenDTU-OnBattery, Shelly Pro3EM und Plug S
E-Auto, DIY E-Trial-Motorrad (VW E-Golf Li-ION Zellen), DIY E-Kinder-Motorrad (18650'er E-Bike Akku)
PV Überschussladung mit Schuko/CEE16A<->Typ2 Adapter: E-Auto wird über das Clever-PV Portal mit dem PV-Überschuss geladen


   
AntwortZitat
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
Themenstarter  

@michael-123 

danke für den Link, sehr interessant 

shelly hat den Bereich von -20°C bis + 40°C.  als Geräte Betriebstemperatur ausgewiesen.

Auf der Shelly - Support Seite diskutieren auch die Shelly Profis über das Thema.

 


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 313
 

@michael-123 Interessanter Artikel. Da bin ich mal gespannt wann Shelly die thermischen Probleme in den Griff bekommt. Ich denke dann warte ich noch bevor ich bei uns im Erdgeschoss großflächig mit den Shellys loslege...

1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Aufbauphase--


   
AntwortZitat
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
Themenstarter  

@hf_spsler, naja so richtig haben die Shelly Leute keinen Plan sonst würden sie etwas dagegen tun. 
Ich klebe mir Kühlkörper aus Aluminium auf den Shelly, die werden auch gerne für Leiterplatten verwendet.


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 313
 

@1952bmw In einem anderen Trööt wo es um Leistungsaufnahmen geht berichtete ein User über sehr niedrige Leistungsaufnahme. Da wundert es mich woher dann deutlich über 60°C herkommen.

Die zweite Frage die sich mir auftut, warum steht der Shelly nicht standardmäßig auf "Eco"...

1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Aufbauphase--


   
AntwortZitat
mentalfreak
(@mentalfreak)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 6
 

Veröffentlicht von: @1952bmw

Hallo, wer hat Langzeiterfahrung mit den Shelly Produkten.

Vom shelly 2.5 rate ich ab. Ungeeignet für dauerbetrieb. Mit 2 angezogenen relais wird der sehr heiss.

Der 1PM und der 1PM pro gehen gut. 1PM schon 2 jahre zum messen des BKW, im sommer 900W dauer, problemlos.

Der 1PM pro macht BKW 2 mit 750W dauer auch problemlos.

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Da wundert es mich woher dann deutlich über 60°C herkommen.

Die 60grad kommen vom dauer-angezogenen relais. Wenn relais = aus wird nichts warm.

Deshalb beim 3EM, relais immer aus!


   
AntwortZitat
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
Themenstarter  

@mentalfreak danke für deinen Erfahrungsbericht. Was meinst Du mit

Veröffentlicht von: @mentalfreak

Deshalb beim 3EM, relais immer aus!

Ich habe den Shelly Pro 3em im Zählerschrank der die Energiemessung durchführt, hat der auch Relais?


   
AntwortZitat
(@ewu75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 152
 

@1952bmw 

Der misst doch nur oder? Wozu soll der Relais benötigen?

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
mentalfreak
(@mentalfreak)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 6
 

Veröffentlicht von: @1952bmw

Ich habe den Shelly Pro 3em im Zählerschrank der die Energiemessung durchführt, hat der auch Relais?

Nein der 3EM pro hat keins drin. Nur der alte 3EM.

 


   
1952bmw reacted
AntwortZitat
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
Themenstarter  

@ewu75 , ich messe nur


   
AntwortZitat
(@1952bmw)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
Themenstarter  

Wie ist das mit Wertigkeit und Lebenszyklus im Vergleich Shelly Plug S und Shelly plus 1 pm?

Der Plug S ist ohne viel Aufwand zu integrieren, beim 1pm muss man schon wieder mehr machen. Lohnt sich der Mehraufwand?

Sicher muß es sein sonst denke ständig daran.


   
AntwortZitat
mentalfreak
(@mentalfreak)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 6
 

Veröffentlicht von: @michael-123

"....Bei Geräten mit aktiviertem Eco Modus lag die Temperatur bei circa 30 Grad. Bei den Geräten ohne aktiviertem Eco Modus lag die Temperatur zwischen 59-65 Grad...."

Lesenswerter Blog-Eintrag.

Ich frage mich ob das korrekt ist. Denke eco mode macht fast nichts aus, das senkt nur die cpu taktfrequenz. Hat der zum eco-mode auch noch das relais eingeschaltet und dann falsch interpretiert?

Dumm ist dass bei relais=aus der 1PM und der 2.5 nichts messen. 

 


   
AntwortZitat
Michael-123
(@michael-123)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 222
 

@mentalfreak 

Im Shelly Forum (man muss dort angemeldet sein) hat jemand u.a. einen Pro 2PM zerlegt, analysiert und auch vermessen.

Die Werte der Leistungsaufnahme:

"Wie angekündigt, jetzt die Werte zum Stromverbrauch. Die Stromaufnahme wurde bei Versorgung mit Gleichspannung gemessen. Dies hat sich - nach langen Diskussionen im Forum - als „Goldstandard“ erwiesen, weil die Strommessung bei Speisung mit Netzspannung wegen des hohen Crestfaktors (größer 7, wegen des kurzen Ladestroms im Netzteil) zu hohe Werte ergibt.
Vorgaben: LAN und BT deaktiviert. Messungen mit und ohne ECO-Mode, Relais-Einschaltung variiert."

24V DC, ECO aus, Relais aus, Leistungsaufnahme 0,84W
24V DC, ECO aus, 1 Relais ein, Leistungsaufnahme 1,39W
24V DC, ECO aus, 2 Relais ein, Leistungsaufnahme 1,89W

24V DC, ECO ein, Relais aus, Leistungsaufnahme 0,50W
24V DC, ECO ein, 1 Relais ein, Leistungsaufnahme 0,96W
24V DC, ECO ein, 2 Relais ein, Leistungsaufnahme 1,52W

3 Guerilla PV-Anlagen mit gesamt 3,8 kWp an µWR von Hoymiles und APsystems - fest angeschlossen an den 3 Phasen der Garagen-Unterverteilung
DIY Li-ION NMC Akku (Automotive-Grade Mitsubishi PHEV Zellen) mit JK-BMS und Einspeisung via Hoymiles HM-300
OpenDTU-OnBattery, Shelly Pro3EM und Plug S
E-Auto, DIY E-Trial-Motorrad (VW E-Golf Li-ION Zellen), DIY E-Kinder-Motorrad (18650'er E-Bike Akku)
PV Überschussladung mit Schuko/CEE16A<->Typ2 Adapter: E-Auto wird über das Clever-PV Portal mit dem PV-Überschuss geladen


   
1952bmw and mentalfreak reacted
AntwortZitat
mentalfreak
(@mentalfreak)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 6
 

Danke. Alles klar. ECO bringt 0.5W, relais 1W.

Hab jetzt überall eco drin 👍 


   
AntwortZitat