(@schorsch68)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

Bei meinen steht's auf den Batterien drauf.
Immer verboten, nur bei einpaar erlaubt.
Hängt vermutlich mit BMS zusammen aktiv oder passiv.

Parallel voll laden 14,4Volt.
Danach Seriell max. 27,6Volt.

Wichtig: Die Batterieverbindung dazwischen.
Großer Querschnitt ab 50mm2 geringste Übergangswiderstände und Spannungsabfall <0,01V innerhalb und außerhalb Batterie.
Driften ansonsten auseinander.
BMS passiv wurde bei mir noch nie aktiv.

0,368MWp 🚜 🌾


   
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

Spiel die Voltzahl eine Rolle bei Inselanlagen, ob 12 oder 24V ❓

Gruß J@ko


   
AntwortZitat
(@schorsch68)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

Eigentlich nicht wenn die Stromstärken noch gut händelbar sind. 😁

Parallel können sie alle unproblematisch, Seriell ist je nach BMS und technisch falscher Umsetzung für eine schneller tödlich.

0,368MWp 🚜 🌾


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Spiel die Voltzahl eine Rolle bei Inselanlagen, ob 12 oder 24V ❓

Es kommt halt eher auf deine Geräte an, was die abhaben können. Die meisten "guten" was man halt so hört/kennt sind halt eher für 20-60V und dann ist 12V oft raus


   
AntwortZitat
(@schorsch68)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

1kWh TN-S Victron Sinus Inselanlagen mit 30mA RCDs für Gartenhütten bau ich auch nur noch mit 24Volt.

0,368MWp 🚜 🌾


   
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

Ich habe doch nur diese 3 Module https://www.maysunsolar.de/portfolio/items/210mm-monokristalline-schwarze-photovoltaikmodule-400w-410w?fbclid=IwAR0eLQBipa00sC9YA0cpbjietrmbyLzmOzbS4IF131gXx5P6X9HF9SttNXM die mir Strom erzeugen sollen, das müsste
doch reichen für im Sommer eine Klimaanlage mit 3,8Kw zu betreiben, da müssten 12v doch reichen wenn ich später noch Akkus dazu
kaufe oder ❓ Bin jetzt echt unschlüssig.

Gruß J@ko


   
AntwortZitat
(@schorsch68)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

3,8kW klingt sehr nach Milchmädchenrechnung. 😁

0,368MWp 🚜 🌾


   
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

Wie soll ich das verstehen ❓

Gruß J@ko


   
AntwortZitat
(@schorsch68)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 403
 

Hoffe du meinst 1,2kW Kompressorleistung bei 3,8kW Kälteleistung.

0,368MWp 🚜 🌾


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Ich habe doch nur diese 3 Module https://www.maysunsolar.de/portfolio/items/210mm-monokristalline-schwarze-photovoltaikmodule-400w-410w?fbclid=IwAR0eLQBipa00sC9YA0cpbjietrmbyLzmOzbS4IF131gXx5P6X9HF9SttNXM die mir Strom erzeugen sollen, das müsste
doch reichen für im Sommer eine Klimaanlage mit 3,8Kw zu betreiben, da müssten 12v doch reichen wenn ich später noch Akkus dazu
kaufe oder ❓ Bin jetzt echt unschlüssig.

Ob du 12V oder 24V brauchst als Akku ist eher die Frage, was dein Wechselrichter zwischen Solarmodulen und dem Akku halt kann.
Die 3 Panels werden deine Klima im Sommer vielleicht schaffen, aber halt nur wenn die Sonne passt.

Ich würde an deiner Stelle 24V nehmen, zur Not erhöht man halt die Ampere zahl, in dem du noch eine 24V dazu nimmst, falls der Hersteller nicht zulässt die Spannung (V) zu erhöhen.


   
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

Was der Schorch meint weiss ich leider nicht, aber ich glaube ich sollte doch die 24V 100Ah nehmen.

Gruß J@ko


   
AntwortZitat
(@reudiga)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 55
Themenstarter  

Was der Schorch meint weiss ich leider nicht, aber ich glaube ich sollte doch die 24V 100Ah nehmen.

Wie gesagt, bei dem 24V 100Ah kannst du zur Not einen zweiten Anhängen und 24V 200Ah rausholen, falls die sagen, man kann die Spannung nicht verdoppeln. Aber wenigstens biste dann schon bei 24V.

Schorch meint das die Rechnung 3,XkWh am Tag mit 3 Panels eher traum sind... obwohl das an guten Tagen aber wohl hinkommen kann bei 1200Watt Leistung. Wie gesagt, es kommt halt auch immer auf die Geräte, Laderegler etc. an


   
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

Es wird eng werden mit 3,X Kw da hast Du recht, aber ich denke mit 2 oder 4 Akkus wird es einfacher werden, und 4 Akkus a 24V 100Ah sind mein Ziel, in den nächsten 1 - 2 Jahren.

Gruß J@ko


   
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

#Reudiga
Was bedeutet eigentlich Kurschlussspannung bei den Modulen ❓ Da bin ich jetzt schon mehrmals drüber gestolpert, kann aber so garnichts
damit anfangen.

Gruß J@ko


   
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

Akku gestern bestellt!

Gruß J@ko


   
AntwortZitat