Südwind Erfahrungen
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Südwind Erfahrungen

72 Beiträge
26 Benutzer
2 Likes
12 K Ansichten
(@illuminator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

Hallo!

 

Ich bin derzeit am überlegen ob ich 4-6 Lüfter verbaue. Die Stromversorgung habe ich bereits bei der Renovierung an entsprechend berücksichtigt. Was mich derzeit noch davon abhält, sind die teil schlechten Meinungen zu den Pendellüftern. Die Aussagen vom Energiesparkommissar (youtube) finde ich nicht von der Hand zu weisen. Weiter berichtet auch Andreas von deutlichen Geräuschen.

Weiß jemand von euch, wie bspw. Südwind auf seine Wärmerückgewinnungswerte kommt? Schließlich ist man mit 4 Lüftern auch schnell über 2k€.

 

Danke.

 

 

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5997
 

Veröffentlicht von: @illuminator

Weiß jemand von euch, wie bspw. Südwind auf seine Wärmerückgewinnungswerte kommt?

Da braucht es vermutlich ganz viel Kreativität, um die frustrierenden Ergebnisse schön zu rechnen. 😉

Nachdem ich den Energiesparkommisar dazu gehört hatte, war mir klar: Reale Werte werden von den Herstellern nicht kommen können, weil man damit die Geräte nicht verkaufen könnte. Für mich war das Thema dann auch durch.

Warum keine Geräte wie Bayernlüfter? Letztens wurde hier auch die Info zu Mitsubishi Lossnay VL50 gegeben. Die erscheinen mir auch sehr interessant.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@mobilsolar)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 264
 

Hallo, 

seit Jahren benutze ich Bayernluft Geräte und bin sehr zufrieden. Die zwei 50er Rohre mit kleiner Bohrkrone durch die Wände sind ein Klacks im Vergleich zu 180er Kernbohrungen. Ich steuere die Geräte nicht, das machen zwei Feuchtesensoren im Gerät selbstständig. Die 12V zur Versorgung gehen per Steckernetzteil ( da sind Papst Lüfter drin).

sonnige Grüße mobilsolar 

Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.


   
Win reacted
AntwortZitat
(@illuminator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @illuminator

Weiß jemand von euch, wie bspw. Südwind auf seine Wärmerückgewinnungswerte kommt?

Da braucht es vermutlich ganz viel Kreativität, um die frustrierenden Ergebnisse schön zu rechnen. 😉

Nachdem ich den Energiesparkommisar dazu gehört hatte, war mir klar: Reale Werte werden von den Herstellern nicht kommen können, weil man damit die Geräte nicht verkaufen könnte. Für mich war das Thema dann auch durch.

Warum keine Geräte wie Bayernlüfter? Letztens wurde hier auch die Info zu Mitsubishi Lossnay VL50 gegeben. Die erscheinen mir auch sehr interessant.

 

 

Die Bayernluftprodukte überzeugen mich nicht. Vermutlich aus ähnlichen Gründen wie du auch schon geschrieben hast. Den VL50 werde ich mir mal genauer anschaun.

Danke!

 


   
AntwortZitat
(@illuminator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

Vermutlich in diesem Thread nicht ganz richtig, aber da die Mitsubishi Lossnay VL50/VL100 schon angesprochen wurden würde mich interessieren, ob jemand damit schon Erfahrungen gesammelt hat?


   
AntwortZitat
(@cicatrix)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

Veröffentlicht von: @blackparts

Möchte eine kurze Info bezüglich Südwind posten.

Ich habe in zwei Objekten Probleme mit der Funkverbindung zwischen einzelnen Lüftern. Es kommt hierbei zum kompletten Systemstillstand (rote Lampe an der Einheit an) oder zum sporadischen ein-& abschalten der Slave-Lüfter. Es kann zu Problemen kommen wenn zwei Slave-Lüfter zu nah (auch wenn eine Mauer dazwischen ist) verbaut sind. Ein Wechsel der Codierung hat auch keine dauerhafte Abhilfe geschaffen. Eine mögliche Lösung ist die Lüfter auf Master umzustellen, jedoch ist dann keine Belüftung im Verbund möglich. Hat noch jemand diese Probleme bzw. ggfs. eine finale Lösung? 

Ich habe leider genau das selbe Problem, ich kodiere meine Lüfter dann um und habe wieder ein halbes Jahr Ruhe.

Südwind bietet für 200€ nur die Steuereinheit an um alte Systeme "Smart" zu machen. Für mich ganz schön teuer, wenn man bedenkt was man da bereits investiert hat.

 

Veröffentlicht von: @elbrondor

Servus zusammen,

ich habe seit ca. 2,5 Jahren zwei Südwind Amibente Solo im Einsatz. Die Steuerung für die Lüfter habe ich selbst gebaut. ESP32, CO2 Sensor. Wenn die CO2 Belastung im Raum über 1000PPM steigt, Lüfter auf Stufe 1. Über 1700 Stufe 2. Zusätzlich wird noch auf die Luftfeuchte geschaut. Wenn eine Verbesserung besteht, wird ebenfalls eingeschaltet. Gesteuert wird das Ganze innerhalb einer FHEM. Der Grund für dein Einbau, war die CO2 Belastung. In einem 15qm Raum schlafen zwei Personen. Nach 2h 1000ppm, nach 4h 2000ppm etc. Nach 8h waren es oft schon über 5000ppm. Ihr könnt ja selbst nachlesen, was das bedeutet. -> Kopfschmerz. Jetzt bleibt die Belastung konstant unter 1500ppm. Die Luft ist, wenn man Nachts aufwacht, deutlich besser. Ich kann das ding nur empfehlen.

Eingebaut habe ich die selbst. Auch die Kernbohrung. Nur die würde ich nie wieder selbst machen.

Beste Grüße

Der Elb

 

Könntest du das ein wenig weiter ausführen? Da bei mir die automatische Umschaltung auf den Nachtmodus nicht wirklich funktioniert bzw. Immernoch zu hoch dreht, Stelle ich tagsüber den manuellen Modus per Hand ein und Nachts retour auf Flüsterbetrieb.

 

 

 


   
AntwortZitat
(@lokverfuehrer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
 

Danke für die Inspiration mit dem Lossnay. Nach meiner Recherche hat das Gerät einen Papier(!)-Wärmetauscher was wohl auch die Feuchtigkeitsübertragung erklärt und den relativ schlechten Wärmerückgewinnungsgrad. 

Laut Bedienungsanleitung gilt außerdem: 

"Um das Einfrieren oder Beschädigen des Lossnay-Kerns zu verhindern, stoppen Sie den Gerätebetrieb, wenn die Außentemperatur unter -10 °C fällt und die Raumfeuchtigkeit über 40 % ansteigt. (Entnehmen Sie die anderen Bedingungen zur Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Tabelle 1.)
Tabelle 1
Außentemperatur (°C) -10 -15 -20 -25
Innen Temperatur (°C) 20 20 20 15
Feuchtigkeit (%)          40 35 30 30

 

Technisch interessant scheint mir noch R-Tube von der Firma Roos mit einem Rohrbündelwärmetauscher und zwei Lüftern. Leise, stromsparend und eben kein Push-Pull. Benötigt aber eine Mindestwandstärke von 37 cm und kostet  fast 1000€ pro Gerät
Afraid  


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5997
 

Veröffentlicht von: @lokverfuehrer

Papier(!)-Wärmetauscher

Papier ist ein dehnbarer Begriff. Schau dir z.B. die Motorluftfilter von Autos an, die sind auch oft aus Papier und halten extremen Bedingungen stand. Da kommt es eher darauf an, wie da Papier behandelt wurde. 

Veröffentlicht von: @lokverfuehrer

erklärt und den relativ schlechten Wärmerückgewinnungsgrad. 

Beim Wirkungsgrad wird gerne extrem schöngerechnet, hatte auch der Energiesparkommissar mal in einem Video gesagt. Vielleicht ist da Mitsubishi nicht so extrem, wie andere. Man weiß es nicht. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@illuminator)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

Veröffentlicht von: @lokverfuehrer

Danke für die Inspiration mit dem Lossnay. Nach meiner Recherche hat das Gerät einen Papier(!)-Wärmetauscher was wohl auch die Feuchtigkeitsübertragung erklärt und den relativ schlechten Wärmerückgewinnungsgrad. 

Laut Bedienungsanleitung gilt außerdem: 

"Um das Einfrieren oder Beschädigen des Lossnay-Kerns zu verhindern, stoppen Sie den Gerätebetrieb, wenn die Außentemperatur unter -10 °C fällt und die Raumfeuchtigkeit über 40 % ansteigt. (Entnehmen Sie die anderen Bedingungen zur Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Tabelle 1.)
Tabelle 1
Außentemperatur (°C) -10 -15 -20 -25
Innen Temperatur (°C) 20 20 20 15
Feuchtigkeit (%)          40 35 30 30

 

Technisch interessant scheint mir noch R-Tube von der Firma Roos mit einem Rohrbündelwärmetauscher und zwei Lüftern. Leise, stromsparend und eben kein Push-Pull. Benötigt aber eine Mindestwandstärke von 37 cm und kostet  fast 1000€ pro Gerät
Afraid  

 

Super, dass du dich tiefer eingelasen hast und die Details geteilt hast. Ich hatte nachgefragt ob eine aufnahme in die Passivhausdatenbank angestrebt wird und habe die Antwort erhalten, dass es "aktuell nicht relevant sei, ihre Produkte testen zu lassen". Daher werde ich die Finger davon lassen.

 


   
AntwortZitat
(@lokverfuehrer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
 

[quote data-userid="8074" data-postid="180018"

Papier ist ein dehnbarer Begriff. Schau dir z.B. die Motorluftfilter von Autos an, die sind auch oft aus Papier und halten extremen Bedingungen stand. Da kommt es eher darauf an, wie da Papier behandelt wurde.

 

ja, Papier ist ein extrem dehnbarer Begriff. Ich erinnere mich gerade an einen Arbeitskollegen der vorher in der Industrie gearbeitet im Bereich Kraftwerke. Die verwenden Papier als Isolationsschicht bis 1400 Grad Celsius. Mit Kopierpapier hat das rein gar nichts zu tun. Vielleicht berichtet ja jemand noch von einem Lossnay 

 


   
AntwortZitat
BlackParts
(@blackparts)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 155
Themenstarter  

Ich denke es kommt immer darauf an wofür man die Lüfter benötigt.

Um Energie zu sparen - in Anbetracht der Anschaffungskosten und der damit verbundenen Amortisation - eher nicht.

Daher kommen meinen Meinung nach nur folgende Gründe in Frage.

1) Automatische Belüftung (gerade für Ferienobjekte)

2) Bei Luftfeuchtigkeits- & Schimmelproblemen

3) Komfortgewinn und Einbruchschutz

4) Verbesserung der Wohnluft insbesondere im Schlafzimmer, ggfs. für Allergiker

Nachteilig wird immer der Anschaffungspreis, der nicht ganz einfache Einbau und die Geräuschentwicklung (sein.

Ich habe das System in drei Objekten verbaut. 

Ferienhaus (6 * Südwind Advance)

Wohnhaus (5 * Südwind Advance)

Vermietetes Objekt (6 * Südwind Advance)

Konnte die Probleme in jedem Objekt damit beseitigen und würde es wieder so machen.

Und einen kleinen Beitrag zum Energiesparen ist auch noch drin..... - )))))

 

 

 

 

 

Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎


   
Win reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5997
 

Veröffentlicht von: @blackparts

4) Verbesserung der Wohnluft insbesondere im Schlafzimmer, ggfs. für Allergiker

Wichtiger Punkt im Winter: Wenn man in einem kleinen Schlafzimmer (10-15m²) zu zweit schläft und keine Belüftung hat, ist der CO2 Gehalt schon nach 2 Stunden in einem ungesunden Bereich.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Seite 5 / 5
Südwind Erfahrungen
 