Hallo zusammen

Folgendes Ist geplant in einem kleinem Schrebergarten

Victron Muti Plus 2 48V /5000/70 dieser soll die ca. 3 KW Kw für Kaffee Maschine und sonstige Geräte zur Verfügung stellen.

Dazu noch ein MPPT ein MPPT für ca 4 Module a ca. 400 Watt

Ein 16 S System mit EVE 105 AH Zellen LIFEPO also ca. 5 KW/h Kapazität

Es sind keine Lasten vorhanden die Ständig mit Strom versorgt werden müssen, auch wird die Hütte nur gelegentlich genutzt.

Bis jetzt war ein Honda i20 Notstromerzeuger Vorhanden der Immer dann lief wenn man Stromgebraucht hat .... dieser soll jetzt als Backup die Batterie Laden können.

So jetzt zu meiner frage was muss ich da als Gridcode einstellen das ich am Eingang wo im ESS System das Netz ist ich den Generator anschließen kann? wo kann ich dann die Lade Leistung begrenzen ? Ich dachte so ich lade dann mit ca. 1500 Watt der i20 kann im Dauerbetrieb 1800 Watt aber das muss ja nicht sein... ich denke oft kommt er dann eh nicht zum Einsatz.

Wie findet Ihr den Systemaufbau? Verbesserungsvorschläge?

 

Gruss

 

Gerhard


   
Zitat
(@grumpy_badger)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 884
 

Du brauchst keinen GridCode setzen da es kein Grid bei Dir gibt. Und Du brauchst kein ESS.

In VE.Configure kannst Du den maximalen AC-in Power begrenzen.

Ein Cerbo S GX wäre noch gut um besser zu sehen was das System macht, ist aber kein muss wenn Dein BMS Bluetooth  hat. Ohne Cerbo brauchst Du aber ein MK3 Interface.

10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000


   
AntwortZitat
(@uschi)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 892
 

Veröffentlicht von: @gerhard75

Wie findet Ihr den Systemaufbau? Verbesserungsvorschläge?

 

Ich finde das System sehr eigenartig:

1. ein riesiger MP2

2. dafür sehr wenige Module (die z.Z. lächerlich billig sind)

3. einen winzigen Akku selber bauen?

 

Verbesserungsvorschlag ist schwierig, da es sehr auf die örtlichen Gegebenheiten (Verschattung, Himmelsrichtung, Platz ...) und exakten Nutzungszeiten (Jahreszeiten, Tag/Nacht, Personenzahl, ...) ankommt.

 

Ich fang mal beim Akku an. Bei einem so winzigen Akku würde selbst ich, als DIY Fan, einen fertigen kaufen. Die DIY Ersparnis ist einfach zu gering um dafür Tage zu opfern. 

 

Module sind in dem Gesamtpreis der mit Abstand billigste Posten, also eher ein paar mehr nehmen.

 

Der MP2 5k ist im Grund overkill. Wie grumpy schon andeutet, wird nur ein Bruchteil seiner Möglichkeiten genutzt.

Aber er ist stark im Preis gefallen ... also was solls.

Im Grund würde "Module -> MPPT -> Akku -> primitiver Wechselrichter" für die seltene Nutzung ausreichen. 

 

 


   
AntwortZitat
(@gerhard75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 394
Themenstarter  

@grumpy_badger Stimmt das Cerbo habe ich vergessen....

ok ich muss dann also beim gridcode einfach gar nix einstellen und kann dann anschließend in VE Configure die Maximale Ladeleistung für den AC IN einstellen habe ich das so richtig verstanden?

 

Gruss


   
AntwortZitat
(@gerhard75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 394
Themenstarter  

@uschi Danke erstmal für deine Antwort

ja du hast recht es können gerne auch mehr Module werden aber so selten wie das vermutlich genutzt wird ... mal sehen da denke ich mal noch drüber nach...

Ja mit dem MP2 hast du vollkommen recht ... was ich vergessen habe zu erwähnen ist das der Kollege schon einen Mp2 ESS mit 14 KW/H bei sich im Wohnhaus am laufen hat .....die Anlage wäre dann auch gleichzeitig Backup für ersatzteile....und falls es dann mal doch noch einen Internetanschluss in der hütte gibt wäre alles schön in einer APP das hätte schon auch was....ja aber du hast da schon Recht.... die Leistung des MP2 5000 wird dann allerdings schon mal verwendet wenn der Kollege Kaffeemaschine und auch mal Werkzeug damit betreibt.

Und ja ich habe auch ein wenig schiss das das system mit zu "billigem" zeugs nicht wirklich sauber läuft bei Victron weiss ich halt das es keine Probleme macht.

 


   
AntwortZitat
(@gerhard75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 394
Themenstarter  

@ uschi hast du eigentlich mal deinen Kurzschlusstrom deines Speichers im Inselbetrieb gemessen ?


   
AntwortZitat
(@uschi)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 892
 

Ahhh, dann sieht es schon in sich logischer aus.

 

Ich habe den Kollegen, der das Meßgerät hat, leider seit Monaten nicht gesehen. Muß ihn mal anschreiben.


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 927
 

Hallo Gerhard

Das ist eine klassische Anlage, wie sie im Boot oder Wohnmobil verwendet wird.

Der MP2 ist mit 5000 W gerade richtig dimensioniert. Alle, die davon abraten gehen von einem ESS aus, wo ein stabiles Netz als Backup vorhanden ist, das die Einschaltspitzen abfängt.

Die 5 KW Batterie reicht, so lange kein Kühlschrank versorgt werden muss.

Solarmodule sind billig, da gilt die Devise: viel hilft viel.

Schau mal, ob vom Platzangebot auch 3m2 Module mit 660W passen. Das spart teure Kabel, Steckverbinder und Befestigungsmaterial. Ausserdem kommt aus der gleichen Fläche mehr Leistung heraus.

mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
(@gerhard75)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 394
Themenstarter  

@leverkusen3 Danke für deine antwort

Ok Ich prüfe nochmals die dachfläche ich glaube allerdings das nicht mehr als 1,75X 1,15 m Module draud passen....werde ich aber nochmals prüfen.

Danke euch für anregungen und auc für Verbesserungen bzw Kritik....


   