PV Anlage + DIY 48 V Batterie

53 Beiträge
10 Benutzer
0 Likes
6,035 Ansichten
(@registrierung)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 167
 

Wenn der Fronius mehr Leistung am out Eingang des MP2 zur Verfügung stellt als für die Einspesenull be özigt wird, lädt dann der MP2 den Rest automatisch in den Akku?
Oder muss ich dazu den ladestrom permanent anpassen?


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

Wenn der Fronius mehr Leistung am out Eingang des MP2 zur Verfügung stellt als für die Einspesenull be özigt wird, lädt dann der MP2 den Rest automatisch in den Akku?
Oder muss ich dazu den ladestrom permanent anpassen?

Das stellt man ein, dass mit Überschuss geladen wird.

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Hast du dir angesehen ob 11 Module auf einem Tracker des RS450/100 sich ausgehen? Das könnte mit der Spannung eng werden (auch den Tempkoeff berücksichtigen).

Sapere aude!


   
AntwortZitat
mafe68
(@mafe68)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 663
 

Den Fronius würde ich nach dem MP2 hängen oder besser gesagt am AC Out des MP2. So wie du auf dem Bild das hast, ist wenn man der Strom weg ist auch deinen PV weg.

Ich sehe in seiner Zeichnung nur ein MP2.

Dann schaue dir die Victron Schema an, da ist der Fronius vor dem MP2 eingezeichnet

PV1: Victron ESS MultiPlus II 48/3000 | Pylontech Akku 5kW | 2880 Wp
PV2: Victron OffGrid MultiPlus II 24/3000 | TAB OPZS Akku 464Ah 11,8 kW | 10,6 kWp
Was ist Victron ESS wird hier genau erklärt!


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Den Fronius würde ich nach dem MP2 hängen oder besser gesagt am AC Out des MP2. So wie du auf dem Bild das hast, ist wenn man der Strom weg ist auch deinen PV weg.

Ich sehe in seiner Zeichnung nur ein MP2.

Dann schaue dir die Victron Schema an, da ist der Fronius vor dem MP2 eingezeichnet

Der Fronius kann natürlich auch am ACout hängen, macht er bei mir auch gerne so Smile
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start

Sapere aude!


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

Ich sehe in seiner Zeichnung nur ein MP2.

Dann schaue dir die Victron Schema an, da ist der Fronius vor dem MP2 eingezeichnet

Der Fronius kann natürlich auch am ACout hängen, macht er bei mir auch gerne so Smile
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start

Wo werden die weiteren 2 Phasen des WR angeschlossen, wenn eine Phase hinter dem MP2 ist.

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Nur ein MP2, einphasiger Fronius (Primo)
Drei MP2 (kommunikativ verbunden, dreiphasiges drehfeld), dreiphasiger Fronius (Symo)

Sapere aude!


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
Themenstarter  

Hallo,

kann mir jemand sagen, wo ich den EM24 hinsetze im Messkonzept 8 der Westnetz GmbH?
Am Ende werde ich einen Zähler für den Haustrom und einen Zähler (vergünstigter Tarif) für den Wärmepumpenstrom haben.

PV Strom soll die Grundlast des Hauses decken, die Batterie laden (MP2, 48 V Batterie), die Wärmepumpe versorgen (Fronius AC WR SG Ready Schnittstelle) und wenn dann noch was über ist, soll eingespeist werden.

Vielen Dank.

Grüße
Ben


   
AntwortZitat
(@datom)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 170
 

Ich sehe in seiner Zeichnung nur ein MP2.

Dann schaue dir die Victron Schema an, da ist der Fronius vor dem MP2 eingezeichnet

Der Fronius kann natürlich auch am ACout hängen, macht er bei mir auch gerne so Smile
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start

Sorry für die Zwischenfrage: Ich habe eine Bestandsanlage mit einem SMA 4000TL-20. Geht das damit auch (an ACout hängen), oder braucht man den Fronius, weil er sich mit dem Victron unterhalten kann?

4,5kWp Photovoltaik, Deye Hybrid WR
16s1p 280Ah Batterie, JK BMS
600Watt Balkonkraftwerk
Mitsubishi Electric MXZ-2F53VF + 2 x MSZ-AP35VGK LLWP
Ariston Lydos Hybrid 100 Wifi BWWP
Mitsubishi i-MiEV Elektroauto


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
Themenstarter  

Ich frage nochmal nach:

Hallo,

kann mir jemand sagen, wo ich den EM24 hinsetze im Messkonzept 8 der Westnetz GmbH?
Am Ende werde ich einen Zähler für den Haustrom und einen Zähler (vergünstigter Tarif) für den Wärmepumpenstrom haben.

PV Strom soll die Grundlast des Hauses decken, die Batterie laden (MP2, 48 V Batterie), die Wärmepumpe versorgen (Fronius AC WR SG Ready Schnittstelle) und wenn dann noch was über ist, soll eingespeist werden.

Vielen Dank.

Grüße
Ben


   
AntwortZitat
(@slammer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

Nachdem du nur Zugriff auf die "Allgemeine Verbrauchseinrichtungen des Kunden" und/oder zur Wärmepumpe hast, kannst nur in diesen Strängen den eigenen Zähler montieren.

greets


   
AntwortZitat
(@eloeee)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 66
 

6 Module kommen aufs Garagendach (volle Sonne bis 13 - 13:30 Uhr) und hängen am Victron RS 450/100 -> DC seitig Akku laden
13_00_Uhr_Garage.jpeg

Der Schatten wandert dann bei dir wahrscheinlich auch über die Garage und verschattet nach und nach alle Module, hat der MPPT auch ne Art Schattenmanagement oder ist das ein Problem?
Habe ähnliches vor auf einer Garage die ziemlich gleich steht, nur mit 8-10 Modulen Shock


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
Themenstarter  

Nachdem du nur Zugriff auf die "Allgemeine Verbrauchseinrichtungen des Kunden" und/oder zur Wärmepumpe hast, kannst nur in diesen Strängen den eigenen Zähler montieren.

greets

Danke für deine Antwort. Verstehe ich leider nicht.
Reicht in dem Fall ein EM24 nicht?

Das Problem müsste doch fast jeder mit einem extra Heizstromzähler haben.

Wenn ein EM24 reicht, wo muss er hin?

Danke.


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
Themenstarter  

Hallo,

jemand eine Idee, wie ich meine Geräte am cleversten an die Wand hänge?
Die Kabel (Solarkabel, 3x16 mm2 für AC-IN etc.) kommen alle von oben.

Für Vorschläge bin ich dankbar.


   
AntwortZitat
(@ben1984)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 121
Themenstarter  

Hallo,

Warum muss/soll am AC IN des Multiplus 2 eine 13 mm2 Kabel angeschlossen werden? Sollten 6 mm2 nicht locker reichen bei 6-7 Meter Kabellänge


   
AntwortZitat