(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

Fuck! Ich hab ein Problem! Die 200A BMS sind zu klein dimensioniert! Ich bin davon ausgegangen, dass sie sowohl beim Laden als auch beim Entladen 200A ermöglichen. Dummerweise ermöglichen sie aber nur 100A Ladestrom. Ich brauche aber 140A. Strenggenommen sogar 280A für den Fall, dass sich mal eines der beiden abschaltet und plötzlich alles nur noch über eine Batterie laufen muss.

Was nun? Die beiden haben gut 500,-EUR gekostet und die günstigste Variante wäre wohl zwei neue, größere Dalys zu kaufen, in der Hoffnung, die beiden vorhandenen aktiven Balancer ( von Daly direkt ) weiter verwenden zu können. Oder hat jemand eine bessere Idee, die nicht sonderlich teurer ist ( Battrium fällt also raus ).

 

Grüße vom Ambergauer

 


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

Ich werde wohl auf JK B2A24S20P umschwenken. Wenn da eines ausfällt hab ich zwar immer noch das Problem, dass statt maximal möglicher 255A nur 200A zum Laden möglich sind und somit das zweite dann auch aussteigen wird, aber ich vermute mal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein BMS aussteigt und gleichzeitig die Sonne so heftig scheint, dass die drei Smart Solar am Limit arbeiten, recht gering ist.

Preislich sind die Dinger ja sehr interessant und offenbar arbeiten die ja auch mit dem Cerbo zusammen, oder? Muss ich da auf eine spezielle Version achten oder ein Zusatzmodul kaufen?

Können die irgendwie einen Alarm senden, wenn sie abgeschaltet haben?

 

Grüße vom Ambergauer

 

 


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

Selbstgespräche sind manchmal ja auch hilfreich...

Also das JK BMS scheint ne Schnapsidee zu sein. Diesen AWG7 Käbelchen traue ich keine 130A Dauerbelastung zu. Geschweige denn 200A, wenn da tatsächlich mal alles über eine Akkubank laufen muss.

Ich werde wohl nochmal im betreffenden Unterforum explizit nachfragen und wenn das nichts ergibt, bestelle ich die 500A Dalys.

Zu meinem Projekt: Es sind weitere Teile eingetroffen. Gerade heute sind nach über 3 Monaten endlich die Akkuzellen von Tewaycell angekommen.

Hier mal ein Bild des aktuellen Standes:

 

Grüße vom Ambergauer

 


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1274
 

Ich kann dir da leider nicht so gut weiterhelfen, mit DIY-Akkus und den zugehörigen BMS kenne ich mich GAR nicht aus.

(Dazu kommt, dass das neue Forum mich nicht mehr bei neuen Antworten benachrichtigt, da geht dann vieles unter...)

Veröffentlicht von: @der-ambergauer
...aber ich vermute mal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein BMS aussteigt und gleichzeitig die Sonne so heftig scheint, dass die drei Smart Solar am Limit arbeiten, recht gering ist.

Deine SmartSolar werden doch durch den MP2 geregelt. Die drei SmartSolar werden also auch nur so lange auf Maximum arbeiten, wie die Leistung auch abgenommen wird, also der Akku noch nicht voll und/oder genügend AC-Last vorhanden ist. Der Rest geht dann in's öffentliche Netz, wenn du das zulässt.

Falls nicht, reduzieren die SmartSolar die Leistung entsprechend. Das geht sehr schnell. Also ich würde mal vermuten, wenn eines deiner beiden BMS aussteigt, geht die Einspeisung schlagartig nach oben, ohne dass das zweite BMS davon überfordert wird.

Wie gesagt: keine Ahnung. Hängt sicher auch von der Kommunikation BMS - MP2 ab.

 

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

Und da liegt der Hase im Pfeffer. Der Cerbo GX weiss ja nicht, dass da hinten plötzlich nur noch eine Batteriebank hängt. Er bekommt ja lediglich Spannung und SoC vom Smart Shunt und dieser wiederum wird auch nicht merken, dass die Batterie jetzt nur noch mit der Hälfte des Ladestroms geladen werden darf. Es wird also weiter der volle Ladestrom zur Batterie geschaufelt und dadurch wird dann schnell auch das zweite BMS abschalten. Und dann gehen vermutlich die SLR hoch, weil die halt ohne Batterie nicht betrieben werden können. Einspeisung habe ich auf meiner Insel nicht.

Deshalb tendiere ich eben zu den ganz großen Daly BMS mit 500/225A.

 

Grüße vom Ambergauer

 


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

So. Heute sind ja nach über 3 Monaten meine Akkuzellen von Tewaycell ( EVE LF280K ) angekommen. QR-Code-Daten und Spannungs- und Innenwiderstandswerte sehen für mein Dafürhalten sehr gut aus:

Oder sieht das jemand anders?

 

Grüße vom Ambergauer

 


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

Noch ne Frage zu den Datenkabeln. Der Smart Shunt hängt per VE-direct am Cerbo GX. Die SLR per VE-CAN bzw. per Bluetooth. Der MPI hängt mit einem RJ45 am VE-Bus am Cerbo. Der ET112 mit dem RS485 zu USB Kabel. Brauche ich dieses MK3 Gerät nun noch und wenn ja für was alles?

 

Grüße vom Ambergauer

 


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

Moin,

ok nach meiner Recherche benötigt man den MK3 nur, wenn man das VenusOS auf einem Raspi laufen hat. Beim Cerbo tut es der VE-Bus.

Und schon wieder eine Frage: Kann man im Cerbo die Ladeleistung der SLR abhängig von der Temperatur steuern, die ein Ruuvi-Tag meldet?

 

Grüße vom Ambergauer

 


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

Viele Fragen, keine Antworten...

Darum mal keine Frage, sondern ein Hinweis: Ich habe mir flexible Busbars gekauft. Solche, die aus einem Geflecht von kleinen Drähten bestehen. Diese sind für Zellen mit aufgeschweissten Gewindestegen allerdings unbrauchbar, wenn man auch Federringe verwenden möchte ( was ja wohl Standard ist ). Dann bekommt man die Mutter nämlich nicht mal mehr angesetzt.

Ich habe mir nun flexible Busbars bestellt, die aus einzelnen Blechlagen zusammen gestellt sind und mit 3mm Dicke gerade so funktionieren.

Falls jemand die nun überschüssigen Busbars zum EK kaufen möchte... Es handelt sich um 70qmm mit einer Dicke von gut 5mm.

 

Grüße vom Ambergauer

 


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

Moin,

ich habe heute - 15 Tage nach Auflösung des Parallelverbundes der ersten Bank - mal die Zellspannungen gemessen. Vor 15 Tagen habe ich den Verbund mit 3,55V aufgelöst. Heute haben 2 Zellen 3,53V, 9 Zellen 3,52V, 3 Zellen 3,51V, 1 Zelle 3,50V und 1 Zelle 3,47V.

Muss ich mir Sorgen machen?

Grüße vom Ambergauer


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

Moin,

gestern habe ich den Cerbo und die drei Smart Solar eingerichtet. Wenn ich nun auf das VRM Portal zugreifen will, bekomme ich immer zunächst diese Meldung:

Nach OK funktioniert dann alles. Aber trotzdem würde ich das gern weg bekommen.

 

Edith sagt noch: Das kommt sowohl auf dem Windows PC als auch auf dem Android Mobiltelefon.

 

Grüße vom Ambergauer

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Der Ambergauer

   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

So, ich habe mir dann mal folgende Spannungseinstellungen für BMS, SLR und MPII ausgeheckt:

Overvoltage BMS 3,65V (58,4V)
Gesamtspannung Schutzabschaltung BMS 57,6V (3,6V)
Absorptionsspannung 55,2V (3,45V)
Erhaltungsspannung 54,4V (3,4V)
Freigabe Balancer 3,35V (53,6V)
Multiplus II Shutdown Alarm 51,2V (3,2V)
Multiplus II Shutdown Restart 49,6V (3,1V)
Multiplus II Shutdown 48V (3V)
Gesamtspannung Schutzabschaltung BMS 44,8V (2,8V)
Undervoltage BMS 2,7V (43,2V)

Ziel ist, dass die BMS möglichst nie Gefahr laufen, zu trennen.

Was meint Ihr? Passt das?

Grüße vom Ambergauer


   
AntwortZitat
(@der-ambergauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 91
Themenstarter  

Ich habe 2 Temperatursensoren von Victron im Einsatz. Die mit Kabel. Bei der Erstinstallation haben sie schon ca. 2 Grad zu warm angezeigt. Jetzt habe ich den Cerbo gewechselt und nun zeigen sie 6 bzw. 8 Grad zu warm an. Kann man die irgendwie kalibrieren? So sind sie nicht brauchbar.

Edit: Hat sich erledigt. Als Superuser kann man einen Offset setzen.

 

Grüße vom Ambergauer

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Der Ambergauer

   
AntwortZitat