Benachrichtigungen
Alles löschen

Victron Multiplus AC PV AC koppeln oder parallel laufen lassen, was ist sinnvoller

6 Beiträge
3 Benutzer
0 Likes
844 Ansichten
(@solarman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo zusammen,

 

ich habe mir eine Speicherlösung mit einem Victron Multiplus II 48/3000/35 und einer Pylontech US5000 aufgebaut. Die PV hat eine Leistung von 1,8KWP welche parallel zur Speicherlösung auf dem AC Hausnetz hängt. Diese Lösung funktioniert zusammen mit dem EM24 super. 

Laut Victron Schaltbildern ist diese also so umgesetzt:

 

 

Nun gibt es von Victron auch die Möglichkeit die PV auf den AC Out des Victron Multiplus zu hängen. Ich sehe dafür folgende Vorteile:

-Die Leistung der PV wird nochmals gemessen, zumindest solang keine weiteren Lasten an AC Out angeschlossen werden

-Die PV wird auch bei Stromausfall weiter Leistung liefern, da der Multiplus über die Batterie das AC Netz aufrecht erhält

Die Darstellung bei Victron sieht wie folgt aus:

 

 

Nun meine Fragen dazu: 

Leistungsbegrenzung:

Wenn diese Konfiguration umgesetzt wird, gibt es eine Leistungsbegrenzung für den AC Out? Der Multiplus hat ja nur eine Leistung von maximal 3000VA + der PV Leistung (1800Wp). Bei schönem Wetter könnte hier ggf. die Leistung nicht voll genutzt werden. Ich vermute aber, dass hier dennoch die volle Leistung abgegeben werden kann, da der Multiplus seine Leistung ja nur für den Batteriebezug bringen muss. Gibt es hierzu Erfahrungen?

Bezogen auf Verluste:

Werden bei der Konfiguration weniger Verluste erreicht oder bleiben diese gleich? Da hier die Regelung der Multiplus übernimmt und nicht der Umweg über das EM24 genommen werden muss könnte ich mir hier eine leichte Verbesserung vorstellen, auch wenn der EM24 weiterhin das System regelt (Einspeisen oder laden).

 

Ich freue mich auf eure Einschätzungen!

 

Liebe Grüße


   
Zitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1274
 

Am AC-out solltest du nicht mehr als 3kW PV anschließen. (1.0-Regel)

Die PV-Leistung geht dann entweder über das MP2-Ladegerät in den Akku, oder wird an AC-in oder AC-out direkt verbraucht.

Der EM24 spielt da keine Rolle, der misst nur.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@solarman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

@saugnapf Hallo Saugnapf, vielen Dank für deine Einschätzung, du scheinst ja eine ähnliche Konstellation wie ich zu haben. Hast du deine PV an den AC Out1 dran oder nur als AC ins Haus integriert? Wie siehst du die Funktion bei Stromausfall? Hier sollte ja die PV dann weiterlaufen oder?


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1274
 

Ja, ein an AC-out angeschlossener PV-WR bekommt bei Stromausfall vom MP2 ein Netz zur Verfügung, und läuft damit weiter.

Bei mir sind es drei kleine PV-Anlagen, einmal an AC-out, einmal an AC-in, einmal direkt per MPPT an den Akku.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@jacke)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 76
 

Vorsicht die 3kW stimmen nicht. Die Ladeleistung des MP ist entscheidend. Und da stehen nur 48V 35A zur Verfügung ca. 1,7kW mehr kann nicht geladen werden. Stell dir vor im Sommer hat deine PV 2500W Leistung und plötzlich fällt das jetzt aus. Dann muss der MP2 die 2500W ja in den Akku packen er kann aber nur 1700W laden also könnte es zu einem Fehler oder defekt kommen.

Drosseln tut er die AC Wechselrichter über eine Freiwurzanhebung.

Durchleiten kann der MP2 3000 32A AC seitig.

 


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1274
 

Meiner macht das über Frequenzanhebung... 😉 

Faktor 1.0 Regel nochmal unten als pdf.

Spoiler

2. The Factor 1.0 rule

The max PV power must be equal or less than the VA rating of the inverter/charger

2.1 Rule definition

In both grid-connected and off-grid systems with PV inverters installed on the output of a Multi,
Inverter or Quattro, there is a maximum of PV power that can be installed. This limit is called the
factor 1.0 rule: 3.000 VA Multi >= 3.000 Wp installed solar power. So for a 8.000 VA Quattro the
maximum is 8.000 Wp, for two paralleled 8000 VA Quattros the maximum is 16.000 Wp, etc.

 

 

Zu beachten ist auch, dass dabei eine mindest-Akkugröße vorgesehen ist.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
Teilen: