Benachrichtigungen
Alles löschen

SDM630Modbus falsche Bezugswerte

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Likes
660 Ansichten
(@scoolt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 23
Themenstarter  

Guten morgen liebe Community,

Ich hab ein komisches Problem.
Und zwar Zeigt mein SmartMeter immer gering mehr Bezugsleistung an als der Zähler des Netzbetreibers. (Nicht linear)

Ich hab das mal über 3 Tage dokumentiert:

| | |
|----------|----------|

| | |
| | |
| | |
SmartMeterZähler Netzbetreiber
92,0130,92
92,0532,65
93,2835,77

Verkabelung:
Hauptleitung L1 L2 L2 N -> Hauptschalter -> L1 L2 L3 N -> SmartMeter -> L1 L2 L3 -> Fi
Hauptschalter -> N -> Fi

Mein erstes Smartmeter hatte keinen N Ausgang, deswegen geht der N direkt vom Hauptschalter zum Fi.
Kann es sein, das daher der falsche Messwert entsteht?

Mit freundlichen Grüßen
lukas


   
Zitat
(@trilobyte)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 218
 

30 vs 90kw ist faktor 3 und nicht gering mehr oder weniger? ist da ein schreibfehler drin oder verstehe ich etwas falsch?

gruss
siegi


   
AntwortZitat
(@scoolt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 23
Themenstarter  

Hey Siegi :wave:

Die ersten beiden Werte sind die Bezugswerte.
Das SmartMeter wurde erst später eingebaut darum sind die Werte am Stromzähler höher.

Mir fällt gerade auf, dass ich die Werte vertauscht habe :thumbdown:

Wenn man Tag eins der Messung auf 0 setzt:

| | |
|----------|----------|

| | |
| | |
| | |
ZählerSmartMeter
00
0,041,73
1,274,85

Im normalfall sollten links und rechts die gleichen Werte stehen, das SmartMeter zählt aber komischwerweise mehr ...


   
AntwortZitat