Benachrichtigungen
Alles löschen

[Gelöst] Neuling benötigt Hilfe String-Belegung am Deye Sun 12K

3 Beiträge
2 Benutzer
0 Likes
334 Ansichten
(@xav77)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo zusammen,

 

ich plane gerade unsere PV-Anlage und habe hierzu eine Frage bezüglich der MPPT / Strings am Deye Sun 12K und deren Belegung.

Verbauen möchte ich Trina Vertex S+ Module 420W (TSM-420 NEG09.28) mit folgenden Leistungsdaten:

UMPP: 36,3V     IMPP: 11,57A       UOC: 43,3V     ISC: 12,33A

Temperaturwerte: NOCT 43C°C; Temp.-Koeffizient PMAX -0,30%/K; TKE VOC -0,25%/K; TKE ISC 0,04%/K

 

Auf unser Dach Richtung Osten würden 12 Module passen und in Richtung Westen 16 Module.

Kann ich diese Dachseiten jeweils zu einem String in Serie schalten ohne den Deye 12K zu überlasten oder bietet sich ggf eine andere Aufteilung an?

 

Vielen Dank und beste Grüße

Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von xav77

   
Zitat
(@zottel1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 76
 

Selbst die 16 Module sind noch in der Range sowohl V (keine 700V) wie auch A (keine 13A), also je einen String und gut ist.

Selbst die Leistung (rechnersich 11760Wp) sind alle im grünen Bereich.

 

LG

Jens

 


   
AntwortZitat
(@xav77)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
Themenstarter  

@zottel1 Besten Dank!

 


   
AntwortZitat
Teilen: