Benachrichtigungen
Alles löschen

GobelPower Akku mit Victron regeln

18 Beiträge
6 Benutzer
2 Likes
681 Ansichten
Sonnenhof
(@sonnenhof)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

Danke für deinen Tipp, jetzt ist erst mal Pause. Dann werde ich berichten. Frohe Weihnachten 👍

Liebe sonnige Grüße
Matthias

15kWp aus 36 Zellen TrinaSolar 405Wp
4350kWp 10 Zellen JAM 54D40 435 Wp
2x Victron MPPT 450/200
3x Victron Muliplus 48/5000/70
Lynx Distributor
Cerbo GX mit Touch 70 und HDMI 10“ Monitor
15KW DIY LiPoFe4 Akku 16x 280Ah CATL
15KW Gobel GP-SR1-PC200


   
posthorn reacted
AntwortZitat
Sonnenhof
(@sonnenhof)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

So, ich bin wieder da. Das BMS läuft nun am Cerbo. Die Zeit damals war ziemlich knapp und da der Akkuname im Cerbo gleich geblieben ist, bin ich darauf reingefallen.

Der ADS Dip 1 ist ON

 

Nun habe ich das Problem, das mein DYS Akku mit Seplos BMS nicht mit dem Gobel Power Akku über RS485 spricht. Laut Support von Gobel können das Seplos BMS und das Gobel BMS nicht miteinander kommunizieren.

Spricht nun irgend etwas dagegen, die beiden Packs einfach parallel zu betreiben? Ich denke nicht, da sie bei mir nicht dauernd stark End- und Aufgeladen werden und somit Zeit haben sich anzugleichen.

 

Liebe sonnige Grüße
Matthias

15kWp aus 36 Zellen TrinaSolar 405Wp
4350kWp 10 Zellen JAM 54D40 435 Wp
2x Victron MPPT 450/200
3x Victron Muliplus 48/5000/70
Lynx Distributor
Cerbo GX mit Touch 70 und HDMI 10“ Monitor
15KW DIY LiPoFe4 Akku 16x 280Ah CATL
15KW Gobel GP-SR1-PC200


   
AntwortZitat
(@survive7454)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 14
 

Aus meiner Sicht geht das. Das jeweilige BMS regelt ja die Ladung und damit die Abnahme des Stroms, entweder vom Laderegler oder aus dem AC in.

Die Batterien können auch über Battery Aggregate zusammengefasst werden:

Dr-Gigavolt/dbus-aggregate-batteries: Virtual service to merge multiple serial batteries (github.com)

Beide sind ja 16S und haben 280Ah. Ich weiß aber nicht ob die Spannungswerte dann passen. 

Edit: Es gibt ein Board das die CAN Kommunikation von mehreren BMS zusammenfasst und hier ggf. besser passt.

Hardware interface kits | Collection from Uksa007 Code Development | 4 posts | Patreon

Edit Ende

Zu dem Thema Laderegler vs AC in Feed vom Wechselrichter: Die Kombination von beidem ist optimal, der Laderregler lädt den Akku besonders effizient während der AC gekoppelte Wechselrichter sich um den aktuellen Verbrauch kümmert. Nachts wird dann eben der Akku entladen. 

Außerdem muss man bei AC Kopplung die 1:1 Regel von Victron beachten, es darf nicht mehr kWp AC seitig geliefert werden als der Wechselrichter verträgt. 

Ein MP2 5000 kann nur mit 5kWp AC seitig gekoppelt werden. Ansonsten läuft man bei einem Stromausfall Gefahr den MP2 zu schrotten weil die Mehrleistung nirgendwohin kann. Bei Überschreiten muss dann entweder auf 3 Phasig umgestellt werden oder ein MP2 10000 her. 

Bei dir gehen dann halt 15kWp, so wie bei mir auch. 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von Survive7454

   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: