Benachrichtigungen
Alles löschen

Frage zu Panel-Anschluss und Kabelquerschnitt

20 Beiträge
6 Benutzer
2 Likes
1,313 Ansichten
(@stiech82)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 724
Themenstarter  

Ich wollte mir gerade Kabel und Zubehör für meine neuen PV-Module zusammen suchen und bin da auf ein Problem gestoßen.

PV-Module 2.460WP
2 x parallel jeweils 3 Stück in Reihe.
Da wäre ich dann bei knapp 75V Leerspannung und knapp 42 A Kurzschlussstrom.
Kabellänge lässt sich leider nicht anders vermeiden ca. 20 Meter.

Wenn ich das richtig gerechnet habe, komme ich auf knapp 16mm² Kabelquerschnitt die ich benötige wenn ich die Y-Weiche bei den Modulen setze um nur 2 statt 4 Kabel auf dieser Länge zu verlegen.
Kabel habe ich gefunden aber MC-4 Stecker nur für Kabel bis maximal 10mm² und auch Y-Stecker auch nur bis maximal 30A.

Habe ich einen Denkfehler beim Kabelquerschnitt oder werden die Module dann anders angeschlossen? Die Kabel direkt an dem Modulen haben ja auch meist nur 4-6mm² wie geht das dann auf?
Das wirkt wie als würden 6mm€ ausreichen :think:


   
Zitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 955
 

Ich wollte mir gerade Kabel und Zubehör für meine neuen PV-Module zusammen suchen und bin da auf ein Problem gestoßen.

PV-Module 2.460WP
2 x parallel jeweils 3 Stück in Reihe.
Da wäre ich dann bei knapp 75V Leerspannung und knapp 42 A Kurzschlussstrom.
Kabellänge lässt sich leider nicht anders vermeiden ca. 20 Meter.

Wenn ich das richtig gerechnet habe, komme ich auf knapp 16mm² Kabelquerschnitt die ich benötige wenn ich die Y-Weiche bei den Modulen setze um nur 2 statt 4 Kabel auf dieser Länge zu verlegen.
Kabel habe ich gefunden aber MC-4 Stecker nur für Kabel bis maximal 10mm² und auch Y-Stecker auch nur bis maximal 30A.

Habe ich einen Denkfehler beim Kabelquerschnitt oder werden die Module dann anders angeschlossen? Die Kabel direkt an dem Modulen haben ja auch meist nur 4-6mm² wie geht das dann auf?
Das wirkt wie als würden 6mm€ ausreichen :think:

Wie hast du denn die 16mm^2 ausgerechnet ?
6mm2 reichen bei 40A. Zumindest wird das Kabel nicht überlastet.

Wenn es dir auf Ertragsverlust ankommt, dann nimm Mikrowechselrichter direkt am Modul und verleg eine normale 1,5mm^2 Leitung für 230V AC


   
AntwortZitat
(@stiech82)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 724
Themenstarter  

Ich wollte mir gerade Kabel und Zubehör für meine neuen PV-Module zusammen suchen und bin da auf ein Problem gestoßen.

PV-Module 2.460WP
2 x parallel jeweils 3 Stück in Reihe.
Da wäre ich dann bei knapp 75V Leerspannung und knapp 42 A Kurzschlussstrom.
Kabellänge lässt sich leider nicht anders vermeiden ca. 20 Meter.

Wenn ich das richtig gerechnet habe, komme ich auf knapp 16mm² Kabelquerschnitt die ich benötige wenn ich die Y-Weiche bei den Modulen setze um nur 2 statt 4 Kabel auf dieser Länge zu verlegen.
Kabel habe ich gefunden aber MC-4 Stecker nur für Kabel bis maximal 10mm² und auch Y-Stecker auch nur bis maximal 30A.

Habe ich einen Denkfehler beim Kabelquerschnitt oder werden die Module dann anders angeschlossen? Die Kabel direkt an dem Modulen haben ja auch meist nur 4-6mm² wie geht das dann auf?
Das wirkt wie als würden 6mm€ ausreichen :think:

Wie hast du denn die 16mm^2 ausgerechnet ?
6mm2 reichen bei 40A. Zumindest wird das Kabel nicht überlastet.

Wenn es dir auf Ertragsverlust ankommt, dann nimm Mikrowechselrichter direkt am Modul und verleg eine normale 1,5mm^2 Leitung für 230V AC

Ich habe es für Dumme gemacht: Onlinerechner Grin
Ok, dann hatte ich einen Denkfehler. Es geht nicht um die Überlastung, sondern um den Verlust. Ich ...... :crazy:

So groß dürften die Verluste ja dann nicht sein, oder?
Ausgerechnet hatte der Onlinerechner mir ca. 11mm² und ich habe die Länge der Kabel etwas aufgerundet.

Da ich für die Zukunft eine große PV mit knapp 20kWp plane , möchte ich zumindest schon ein bisschen für die Zukunft mit planen und diese 6 erwähnten Module oben auf dem Dach nicht mehr anfassen zu müssen um dann mit DC zum zukünftigen Speicher zu kommen.

ABER: Was ist mit den Y-Steckern, da steht überall Nennstrom <=30A


   
AntwortZitat
(@stiech82)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 724
Themenstarter  

OK ich glaube das mit dem Y-Stecker hat sich erledigt. Nach Suche habe ich endlich welche gefunden mit einem Nennstrom <=50 A


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 955
 

So groß dürften die Verluste ja dann nicht sein, oder?
Ausgerechnet hatte der Onlinerechner mir ca. 11mm² und ich habe die Länge der Kabel etwas aufgerundet.

Du kannst ausrechnen, wieviel OHM Widerstand dein Kabel je Meter hat ( per Hand oder online Rechner).
Dann kennst du den Maximalstrom, den dein String liefern kann und rechnest die Verlustleistung P = I*R*R für deine Kabellänge (gesamt-hin-rück) aus.
Dann rechnest du P_kabelverlust/P_peak und hast den Verlust in Prozent.
Bei Elektroinstallationen werden 2-3% Leitungsverluste noch als akzeptabel angesehen, keine Ahnung ob die Faustregel auch bei Solar Sinn macht.


   
AntwortZitat
 Olfi
(@olfi)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 207
 

...e Verlustleistung P = I*R*R für deine Kabellänge (gesamt-hin-rück) aus.
Dann rechnest du P_kabelverlust/P_peak und hast den Verlust in Prozent.

P=I²*R
P_kabelverlust/P_peak *100, ergibt Peak-Verlust in Prozent.

Wieviel Verlust man in Kauf nimmt hängt vom Kabelpreis ab, 3% sind m.E. schon viel.

5 kWp Ost / 5 kWp West, Corsa Elektro
Powerwall im Wachstum

Mitgliederkarte: https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
zur Anleitung: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4982


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 955
 

...e Verlustleistung P = I*R*R für deine Kabellänge (gesamt-hin-rück) aus.
Dann rechnest du P_kabelverlust/P_peak und hast den Verlust in Prozent.

P=I²*R

Klar, hab mich vertippt.... P = I*I*R


   
AntwortZitat
 Olfi
(@olfi)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 207
 

... komme ich auf knapp 16mm² Kabelquerschnitt die ich benötige wenn ich die Y-Weiche bei den Modulen setze um nur 2 statt 4 Kabel auf dieser Länge zu verlegen.
Kabel habe ich gefunden aber MC-4 Stecker nur für Kabel bis maximal 10mm² und auch Y-Stecker auch nur bis maximal 30A.

Habe ich einen Denkfehler beim Kabelquerschnitt oder werden die Module dann anders angeschlossen? Die Kabel direkt an dem Modulen haben ja auch meist nur 4-6mm² wie geht das dann auf?
Das wirkt wie als würden 6mm€ ausreichen :think:

Warum willst du die Y-Stecker nicht am Wechselrichter installieren und mit dünnerer Leitung auskommen? 4 Kabel zu verlegen ist i. Allg. auch kein so großer Aufwand.

Wenn du zwei Strings parallel schaltest, dann kommt auch der doppelte Strom auf der gemeinsamen Leitung.

5 kWp Ost / 5 kWp West, Corsa Elektro
Powerwall im Wachstum

Mitgliederkarte: https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
zur Anleitung: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4982


   
AntwortZitat
(@forest)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 230
 

Ich nehme immer diesen Rechner, finde den zur Einschätzung ganz prima: http://www.polz.info/leitungsrechner/ ?

Bitte korrigiert mich, aber ich meine gelesen zu haben, dass die MC4 Stecker für 10mm2 bis maximal 42A gehen.
Ich weiß nicht ob die Grenze ausreizen würde.

In Deinem Fall würde ich wohl 2x2x10mm2 verlegen.

Grüsse


   
AntwortZitat
(@stiech82)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 724
Themenstarter  

Danke erst einmal an alle. Ihr habt mir mehr geholfen als ich gewollt habe LoL

Ich habe gerade hin und her überlegt und da ist mir Idiot ein riesen Missgeschick aufgefallen.
Meine Werte stimmen vorne und hinten nicht. Ich habe parallel und Reihe und Spannung und Strom vertauscht.

Meine Module haben Voc: 37,32 V / Isc: 13,95 A
Der Laderegler hat einen max. Kurzschlussstrom = 60 A und einen
max. PV-Leerspannung = 100 V.

Ich muss ja 3 Strings mit jeweils 2 Modulen machen statt 2 Strings und 3 Module.

Dann verlege ich wirklich pro String komplett die Kabel (so wie Olfi meinte, ich weiß auch nicht wieso ich unbedingt nur 2 Kabel verlegen wollte), dann reichen 6mm² völlig aus laut dem Rechner von forest) und ich spar mir eine 3fach Weiche. Ich mach dann einfach einen Verteilerblock beim Laderegler. Da bin ich dann flexibel wenn noch mehr Strings dazu kommen. Da auf diesem Dach eh für weitere 6 Module Platz wären und wenn ich richtig gerechnet habe, könnte ich sogar noch weitere 2 Module in Reihe an dem gleichen Laderegler anschließen.

:shh: :shh: :shh: :shh: :shh: :shh:
Fragt bitte nicht wegen dem Laderegler LoL . Ich muss im Winter das alte Haus viel Heizen und da Gas so verdammt teuer wurde, heizen wir aktuell mit Strom und Holz. Durch den Laderegler kann ich mehr Modulleistung an meinem HM-600 anschließen. Der Laderegler ist ein Victron 100/50 und der Batterieanschluss ist parallel mit einem 100/20 verbunden. Der HM-600 hängt dann am Lastausgang des 100/20.
Später dann ist eine Batterie zwischen den zwei Ladereglern geplant, deswegen ist das erst mal nur eine Zwischenlösung um als kleines 600 Watt BKW durchzugehen und trotzdem deutlich mehr Wp zu haben. Aktuell kommen mit den 780 WP (maximal möglich bei dem Hoymiles) gerade mal so 100 bis 200Wh pro Tag raus.


   
AntwortZitat
(@marcokiewit)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

@stiech82 Bist du dir sicher, dass du an den Victron 100/50 drei Strings mit jeweils 37V anschließen willst? Dann übersteigst du die max. Eingangsspannung des Ladereglers deutlich. Habe den gleichen Laderregler und gleiche Module (Ja Solar?) und schließe 2s2p an.


   
AntwortZitat
(@stiech82)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 724
Themenstarter  

@marcokiewit Kann es sein, dass du dich vertan hast?
Einzelne Strings bedeuten die Module sind parallel zueinander angeschlossen. Nur in Reihe addiert sich die Spannung. Parallel addiert sich der Strom.

2x ca.37V = 2 Module pro String = ca. 74V
3 x ca. 14A = 3 Strings = ca. 42A

Es kommen also ca. 64V und 42A am Laderegler an. Bei 100/50 also alles im Rahmen des machbaren.


   
AntwortZitat
(@marcokiewit)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

@stiech82 Dann habe ich mich wohl vertan, ich dachte du möchtest 3 in Reihe und 2 Parallel schalten :D.
Was hast du denn für einen Akku und was für einen Wechselrichter? Smile Deine Anlage interessiert mich, da sie ähnlich zu meiner Konfiguration ist.


   
AntwortZitat
 Head
(@head)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 79
 

Klingt doch sehr ähnlich. Laderegler wird ein SmartSolar 150/35. Also egal ob 2*3 oder 3*2, der kann beides (Bei Ja-Solar, bei Trina über 400Wp eher nicht.)

Ich überlege eher wegen der Verschattung bei mir.

Das eine wäre evt für die Verschattung einen Ticken besser, aber ich habe mir eben mal die Kabel eingezeichnet und ja. Ich stecke die 2 Reihen zusammen und vor und hinten kommt ein Y dran:

Alles andere kapiert in 2 Wochen doch niemand mehr, weil das würde in etwa so aussehen🤣:

 


   
AntwortZitat
(@stiech82)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 724
Themenstarter  

@marcokiewit ja, 3 Strings bedeutet wie gesagt 3 parallel.

Ich habe 4x 12,8V 100A Powerqueen zu 48V gebaut.
Wechselrichter HM-600 und HM-1500


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: