Absicherung/ Anschl...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Absicherung/ Anschluss PV

5 Beiträge
3 Benutzer
0 Likes
545 Ansichten
(@stummel)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
Themenstarter  

Hallo,

 

irgendwie finde ich nirgends was "gescheites" wie AC und DC anzuschließen sind (nach Norm)

 

Was man so findet ist:

 

DC:

Wenn Abstand Module zum WR >=10m muss an die Module ein Überspannungsschutz.

Dc Trenner reicht (immer?!) am WR. Brauchs auch DC Sicherungen? (wie soll das funktioniern? mein PV String kann z.b. max. 12A generieren. Sicherung müsste ja dann 16A sein aber wie soll die jemals auslösen?!)

 

AC:

FI + Sicherungen wie für den WR angegeben. Wenn FI im WR reicht das.

Wenn Überspannungsschutz vorm Zähler reicht das auch solange der WR weniger wie 10m AC Leitungslänge hat

Wenn Leitungslänge mehr wie 10m dann Überspannungsschutz zusätzlich.

 

SLS muss aufgrund von "Dauerlast" bei 16mm² Verteilung (zumindest bei Westnetz) max. 50A sein

 

 

Bei "Haus" ohne Blitzschutz reichts wenn das Gestell geerdet/am Potentialausgleich hängt...

 

ist das soweit korrekt?

 


   
Zitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Veröffentlicht von: @stummel
DC:

Wenn Abstand Module zum WR >=10m muss an die Module ein Überspannungsschutz.

"Muß" meines Wissens (man korrigiere mich da ggf.) nicht, aber wäre schon definitiv deutlich besser. Wenn's jetzt 11 m wären, wär's auch noch egal, aber bei 15 m wirst Du nimmer daran vorbeikommen.

Hier wäre aber vorab noch zu klären, ob es um ein BKW geht oder um eine Dachanlage mit 100 Gigawatt.

Spaß beiseite: Es geht beim Überspannungsschutz darum, die Elektronik im Haus bei einem Blitzeinschlag in einer gewissen Nähe zu schützen. Die abgesicherte U muß dabei in ebenfalls einer gewissen Nähe der U sein, die Deine Module erzeugen. Erzeugen diese z.B. 80 V, dann hat ein Überspannungsschutz mit Auslösung bei 1 kV relativ wenig Sinn. Das hieße, daß bei einer Überspannung von 500 V Dein Überspannungsschutz nicht auslöste, Dein WR aber trotzdem ein Häufchen Asche wäre. Überspannungsschutz-U und WR/MPPT müssen also schon irgendwie zusammenpassen.

Veröffentlicht von: @stummel
Dc Trenner reicht (immer?!) am WR.
Auch da wäre ich etwas vorsichtiger, da kommt es aber wieder auf Deine Anlage an. Bei einem BKW mit wenigen hundert W würde es vermutlich ausreichen. Sobald Du aber höhere Spannungen hast, installierte ich in jedem Fall einen (zweiten) Trenner in der Nähe der Module. Ich meine, da mal gehört zu haben, daß es ab 120 V DC gefährlich wird und daß die Feuerwehr da sehr gerne Feuerwehrschutzschalter hätte. Auch hier gilt: Im Zweifelsfall lieber die Sicherheitstechnik etwas großzügiger einbauen. Schaden kann sie nicht.

Veröffentlicht von: @stummel
Brauchs auch DC Sicherungen? (wie soll das funktioniern? mein PV String kann z.b. max. 12A generieren. Sicherung müsste ja dann 16A sein aber wie soll die jemals auslösen?!)
Diese Frage hatte ich auch schon gestellt und keine Antwort erhalten. Also wenn in der Nähe bei Dir eine Atombombe explodiert... 🤣

Spaß beiseite: Deine Anlage mit einem Maximal-I von 12 A wird Deine 16 A-Sicherung natürlich niemals auslösen und wenn eine Fremdeinwirkung (Gewitter) ausgeschlossen ist, wäre die Sicherung rausgeworfenes Geld. Die Sicherung ergibt nur einen Sinn im Verbund mit dem Überspannungsschutz: Wenn der Blitz zwei Häuser weiter einschlägt, dann wird durch Induktion bei Dir kurzfristig eine sehr hohe Spannung induziert, die Du mit einem trägen Gasableiter und flinker Suppressordiode in Richtung PE ableiten kannst. Je nach Einwirkdauer des Blitzes kann dabei eine flinke 16 A-Sicherung durchaus verdampfen und einen gewissen Sinn ergeben, aber dazu muß diese Sicherung auch wirklich flink sein, denn so ein Blitzkanal brennt ja nur einen winzigen Sekundenbruchteil.

Veröffentlicht von: @stummel
AC:

FI + Sicherungen wie für den WR angegeben. Wenn FI im WR reicht das.

Der FI/RCD sichert hauptsächlich Dich als Mensch ab. Das bedeutet, wenn ein Kurzschluß im WR zwischen Außen- und Neutralleiter wäre, spräche der FI/RCD überhaupt nicht an und Dein WR würde fröhlich abbrennen. Also deswegen selbstverständlich den WR auch über einen LS-Schalter führen, das ist ja klar.

Veröffentlicht von: @stummel
Bei "Haus" ohne Blitzschutz reichts wenn das Gestell geerdet/am Potentialausgleich hängt...
Das Gestell muß auf PE gelegt werden und zwar eigentlich immer. (Also bei einem Mini-BKW mit nur einem 300 W-Modul am Geländer ist das natürlich Blödsinn, aber sobald die Anlage etwas größer ist, ...) Hat das Haus einen Blitzschutz, mußt Du so oder so eine Blitzschutzbaufirma beauftragen, denn nur die dürfen daran Änderungen vornehmen. Das allerdings wäre (von den Kosten her) dann eine richtig große Baustelle.

Daniel

 


   
AntwortZitat
(@stromhelferr)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

Veröffentlicht von: @stummel

irgendwie finde ich nirgends was "gescheites" wie AC und DC anzuschließen sind (nach Norm)

 

stimmt, in einem forum einfach auf dumme hoffen geht oft schneller.

üblicherweise reichen auch 1,5qmm auf kurzen strecken bei b16.

in beide richtungen, also auch bei den 50a zur hauptsicherung.

Veröffentlicht von: @stummel

wie soll das funktioniern

per wlan

muss wohl, sonst hätte ein anderer halb gefährlich ganz schlauer dafür nicht 1mio klicks auf tictoube bekommen.

 

Veröffentlicht von: @stummel

SLS muss aufgrund von "Dauerlast" bei 16mm² Verteilung (zumindest bei Westnetz) max. 50A sein

stimmt, westnex bau ich auch nur min einmal im monat eine anlage und weiss sowenig darüber das ich jeden tag erst mal anrufen muss wie herum ich die schuhe binde.

Veröffentlicht von: @stummel

Potentialausgleich hängt...

jo, einfach irgendwo neben die waschmaschine hinlegen....

 

Veröffentlicht von: @stummel

ist das soweit korrekt?

aber so was....

 

 

jetzt noch baumarkt und ich " installiere " das selber.......

 

Veröffentlicht von: @docemmettbrown

Hat das Haus einen Blitzschutz, mußt Du so oder so eine Blitzschutzbaufirma beauftragen,

ohne unhöflich zu wirken, dann habe ich alle meine anlagen unbefugt installiert und der netzbetreiber es aus versehen abgenommen und in betrieb genommen?

einige 1000mal ?

 

 


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
 

Veröffentlicht von: @stromhelferr
Veröffentlicht von: @docemmettbrown
Hat das Haus einen Blitzschutz, mußt Du so oder so eine Blitzschutzbaufirma beauftragen
dann habe ich alle meine anlagen unbefugt installiert und der netzbetreiber es aus versehen abgenommen und in betrieb genommen?
Den Netzbetreiber interessiert das doch nicht, aber dafür die Gebäudeversicherung, wenn der Blitz einschlägt und der Brandermittler feststellt, daß am Blitzschutz manipuliert wurde. Die Gebäudeversicherung, bei der die Hütte mit Blitzschutz versichert wurde, könnte dann in unerwarteten Geiz verfallen und keinen einzigen Cent mehr bezahlen. 😉

Daniel

 


   
AntwortZitat
(@stummel)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
Themenstarter  

Hallo,

...

@Blitzschutz: Ich denke das ist bekannt das da besondere Regeln gelten die auch nicht mal eben zu bewerten sind. Daher hatte ich auch nur den Fall ohne Blitzschutz erwähnt.

 

zu dem Dc Trenner bzw. den Sicherungen findet man halt nix Handfestes. Der örtliche Elektriker haut den Kram "immer" ohne alles drauf (auch die 90kwp Anlage beim Bauer...) und nen manueller Trenner auf dem Dachboden ist doch irgendwie weniger sinnig wie der im Keller am Wr?! An den 500e hängts nicht,ist aber dumm wenn man 500e verbaut und es trozdem unsinnig ist...

 

Das was die Netzbetreiber abnehmen hat auch 0 mit dem zutun wies "nach Norm" sein soll...

@stromhelferr du kannst schon noch alles essen? Viel mit Sinn ist da ja nicht rumgekommen

 


   
AntwortZitat
Absicherung/ Anschl...
 
Teilen: