[Gelöst] Split Klimaanlage - Kältemittel in Außengerät zurücksaugen

20 Beiträge
6 Benutzer
6 Likes
2,320 Ansichten
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
Themenstarter  

Hallo, da meine selbst installierte Klimaanlage an der Außenwand, trotz Dämpfer, wie ein Schiffsdiesel klingt, möchte ich das Außengerät verlegen.

Ist es möglich das Kältemittel wieder in das Außengerät zu saugen? In einem Handbuch einer anderen Wärmepumpe hieß es, man solle das Ventil an der Highside schließen und den Kompressor eine Minute auf Vollgas laufen lassen.

Ist das Grundsätzlich eine Möglichkeit? Ich stelle mir vor, das man unter Umständen einen Klumpen Altmetall erhält...

 

VG


   
Zitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1613
 

Was steht den in der Anleitung deiner eigenen A/C?

Wenn da nix steht - Tante Google fragen

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6138
 

Im Handbuch sollte stehen, wie bei deiner Anlage Pump-Down funktioniert. Das Verfahren ist aber immer ganz ähnlich. Ich würde es aber mit Monteureinheit überwachen, bis der Druck auf einem Level runter ist, wo so gut wie kein Kältemittel mehr im Kreislauf ist.

Bevor du damit aber anfängst: Vielleicht reicht es schon, bessere Dämpfer zu installieren. Was ist es denn für eine Anlage und welche Dämpfer hast du verwendet? Ist Körperschall das Problem oder ist die Anlage auch ohne Körperschall zu laut an diese Position?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

Das zurücksaugen geht ganz einfach, aber ich weiß nur wie es bei meiner Anlage geht.

Gruß J@ko


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
Themenstarter  

Im Handbuch steht leider nichts dazu. Es handelt sich um eine Vivax ACP-12CH35AEQI/12s.

Das Problem ist definitiv der Körperschall, die Geräte sind auf einer solchen Wandkonsole verbaut, dazu diese Dämpfer.

Wenn man die Wandkonsole etwas von der Wand abdrückt, ich benutze diese aufblasbaren Montagekissen, geht es. Aber das ist keine Dauerlösung. (Nach 1-2 Tagen sind die Dinger platt)

 

Vielleicht hat jemand einen heißen Tipp zum entkoppeln, die Lösung das Außengerät zu versetzen ist wohl die umständlichste.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6138
 

Wir haben das erstklassig mit anderen Gummipuffern in Shorehärte 45 hinbekommen. Vorher auch das Problem von stärkerem Körperschall.

Diese hier in 40x40 mm:

https://www.gummipuffer-wagner.de/Gummipuffer-Typ-A-45-Shore

 

Bei deinen hat der Verkäufer vergessen, die Shore-Härte anzugeben, aber Standard ist oft Shore 55.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
Themenstarter  

Danke für den Tipp, direkt einen Satz zum Testen gekauft. Auf den Härtegrad hatte ich gar nicht geachtet. Hauptsach billig sollte es sein. *facepalm


   
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

@niun 

Hast Du das Gerät von COOLDOWN Vivax?

Gruß J@ko


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
Themenstarter  

Ist COOLDOWN ein Shop?

Ich habe das Ding vor zwei Jahren irgendwo auf ebay gekauft.


   
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

@niun 

Es ist der einzige Vivax Händler in Deutschland, frage den Verkäufer, der sagt Dir wie das geht mit dem zurücksaugen, glaub

mir das geht ruckzuck ohne Kühlmittelverlust, danach mußt Du die Anlage allerdings Evakuieren, und dafür braucht man

Werkzeug.

Gruß J@ko


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
Themenstarter  

Das Werkzeug habe ich alles, ich hab das Ding auch selbst installiert... Ich schau mal ob ich den Kontakt bekomme. Danke für den Tipp.


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
Themenstarter  

So. Die Dämpfer in Shorehärte 45 sind mehr als ausreichend, offenbar waren die alten Dämpfer einfach nur Mist.

Zum Zurücksaugen des Kältemittels habe ich nichts gefunden, allerdings habe ich auch nicht nach COOLDOWN gesucht.


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1510
 

Normalerweise wird eins der Ventile geschlossen und die Kühlung gestartet. Wenn ein Fehler auftritt sollte alles wieder im Außengerät sein und das zweite Ventil wird geschlossen. Der Gedanke, den Druck zu überwachen finde ich sehr gut.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
Niun reacted
AntwortZitat
J@ko
 J@ko
(@jko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 364
 

@niun 

Gehe in den Kühlmodus, dann das Gerät einschalten-danach am Außenteil die druckseite schließen (dünne Leitung) 3-4 Minuten nachdem das Außenteil angesprungen ist laufen lassen-dann die Saugseite (dicke Leitung) schließen-fertig.

Gruß J@ko


   
Niun reacted
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

Ich kann gerne mal bei meiner Anlage in die Anleitung schauen (glaube da stand es drin), ist aber eine Mitsubishi.

Wird bei anderen Anlagen nicht anders sein... im Grunde genau wie es J@ko schreibt habe ich es auch schon gelesen.

Ansonsten schau in den Kaelte Treffpunkt da stehts auch irgentwo geschrieben, oder frage dort nach.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
Niun reacted