eigentlich war alles klar, ich wollte mich für die Jeisha 5 kW WH-MDC05J3E5 entscheiden, habe aber nun die "neue" aus der L-Serie 5 kW KIT-WC05L6E5 1 gefunden. Hier habe ich den Satz für Indoor und den Satz für Outdoor (das nennt sich wohl Kit).

 

Preislich ist das Kit-Modell 5 kW KIT-WC05L6E5 deutlich teurer, die Energiedaten sind nahezu gleich, wenn ich das richtig sehe. Oder übersehe ich was. Die neue aus der L-Serie scheint leiser zu sein. Das könnte für mich ausschlaggebend sein, da das Gerät vor dem Reihenhaus steht und es ist wichtig, dass hier nicht unnötig mit den Nachbarn erzeugt wird. Evtl. kommt bei der Jeisha (J-Serie) noch preislich was dazu?

Wollte sowieso noch eine Brauchwasserwärmepumpe dazu nehmen. Aber vielleicht gebt Ihr mir einen Tipp, ob ich was gedanklich falsch durchdenke. Die Fachfirma berät mich gar nicht und hat keine Ahnung.

 

Grüße ins Netz

Geoluchs


   
Zitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Das Thema Lautstärke musst Du natürlich bewerten. Das ist schwierig... Man kann auch eine J noch mal ordentlich dämmen und so noch mal die Lautstärke reduzieren. 

Ich persönlich würde aber keine BWWP dazu stellen. Für den Preis oder darunter würde ich einen ordentlichen und gut gedämmten Speicher dazu stellen und eine Frischwasserstation für WW nutzen. 3-Wege-Ventil für die Umschaltung WW (mit dem Speicher) zu Heizkreise und fertig. So holt man sich auch nicht die Probleme mit entweder großen Luftkanälen oder auskühlen des Kellers/Heizungsraums in die Bude...


   
AntwortZitat
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 80
Themenstarter  

im Netz gibt es ein paar Diskussionen zur Dämmung aber es scheint mir, dass das mehr oder weniger schwierig oder gar nicht möglich ist.

Die 5 KW Pumpe könnte etwas knapp werden, deshalb die Reserve der BWWP. Sie könnte die Abwärme der Victrons gut verarbeiten, außerdem wollte ich über den Schornstein die Wärme des Dachbodens ansaugen. 

Ist die Ausstattung der

WH-WDG05LE5 und WH-SDC0509L3E5

identisch mit dem Monoblock der Jeisha, alleine von den Komponenten, oder brauche ich ein paar "Zwischenspeicher"?


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1266
 

Generell ist die Jeisha ja nicht besonders leise, und daher in lärmsensitiven Umgebungen schwierig. Die wird vor einem Reihenhaus mit nur wenigen Metern Abstand zu Nachbars Schlafzimmerfenster zu Ärger führen, und das zu Recht.

Die L ist teurer, aber da ist im Innengerät ein Warmwasserspeicher dabei.

 

Oliver


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Veröffentlicht von: @oliverso

aber da ist im Innengerät ein Warmwasserspeicher dabei.

Das kommt drauf an welches IG man nimmt. Das o.g. ist ohne Speicher. Mit 185L WW-Speicher wäre WH-ADC0509L3E5

 

Wenn dir 185L reichen, würde ich das Hydromodul nehmen ggf einen "solarfähigen" DLE für Notfall dahinter...

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 226
 

Die L ist kaum leiser und bricht bei tieferen Temperaturen leistungsmäßig ein (7 und 9 kW). Einzig R290 ist ggf. ein Vorteil.