Mitsubishi Electric...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Mitsubishi Electrics Modellvergergleich

35 Beiträge
7 Benutzer
0 Likes
3,541 Ansichten
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6079
 

Was ich mir noch wünschen würde wäre die COP Angabe bei -15 Grad. Da könnte man dann sehen ob der COP dann schon gegen 1 tendiert?

Ich habe mal so die gängigsten Mitsubishi Anlagen durchgeschaut. Bei -7 Grad liegen die alle so bei einem COP von um die 3.

Weis jemand was der Wert [auf dem Bild 2,9] bei Ph@-7 bedeutet?

Wenn ich es richtig verstehe, ist das eine spezifizierte Leistung, bei der dieser COP gilt. die Anlage kann aber weit mehr. Schau mal bei den höheren Temperaturen, da wird teils sehr geringe Leistung angegeben. Daran sieht man, dass es nur eine Testbedingung ist, aber keine Maximal- und auch keine Nennleistung.

Die COPs für niedrigere Temperaturen findest du bei Bivalent-Point und TOL-Running (COP E).

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6079
 

Bei der LN35 hast du bei -15 Grad außen und gewünschten 20 Grad innen eine maximale Heizleistung von 1830 Watt bei einem COP von 4,32.

Wie kommst du auf die Werte ? Die sind sehr unwahrscheinlich. Bei -15 Grad macht fast jede Anlage nur noch um 2,xx.

Wenn ich bei Eurovent schaue, sehe ich bei -15 Grad nur 2,5 COP aber 3,2 kW Heizleistung.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@purplepony)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
Themenstarter  

Bei der LN35 hast du bei -15 Grad außen und gewünschten 20 Grad innen eine maximale Heizleistung von 1830 Watt bei einem COP von 4,32.

Wie kommst du auf die Werte ? Die sind sehr unwahrscheinlich. Bei -15 Grad macht fast jede Anlage nur noch um 2,xx.

Wenn ich bei Eurovent schaue, sehe ich bei -15 Grad nur 2,5 COP aber 3,2 kW Heizleistung.

Ich habe die Daten hier abgelesen:


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6079
 

Ok, das sind dann erstmal andere Arbeitspunkte, eurovent gegenüber den Herstellerangaben. Das man bei der halben Nennleistung dann auf einen so hohen COP kommen kann, ist schon interessant.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Freak
(@freak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 343
 

Ich habe die Serien von der Rheienfolge der Wertigkeit/Ausstattung/SCOPs so verstanden:
1. LN
2. EF
3. AP
4. HR (die thematisierte BT sieht zumindest vom Innengerät so aus wie die HR. Die Daten habi ich nicht vergleichen)

Da fehlt noch die FT Serie. Die ist meiner Meinung nach im gleichen Bereich wie die EF. Diese Serie ist aber scheinbar eher für nördliche Länder ausgelegt und in Deutschland nur auf Bestellung zu bekommen. Ich konnte auch blos HZ Ausführungen [bis -25 Grad] finden. Eine deutsche BDA gibt es dafür aber auch.


   
AntwortZitat
Seite 3 / 3
Mitsubishi Electric...
 
Teilen: