Also bei mir wurde das in folgender Reihenfolge gemacht.
Vakuum gezogen, Pumpe läuft weiter, Ventildrücker schließen, Pumpe läuft weiter, Ventildrücker entfernen. Dann erst Pumpe aus.
Dann 3 Sekunden Kältemittel einfließen lassen und alles nochmals abschnüffeln mit z.B. CLD 100.
Wenn alles dicht dann die Ventile leicht bis Anschlag aufdrehen.
Beim Öffnen der Ventile war der blaue Schlauch schon längst entfernt. Vielleicht wurde das aber bei mir auch falsch gemacht?

Mit Ventildrücker meine ich das hier:

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6080
 

Genau so, besorg dir so einen Ventildrücker. Dann kannst du bereits nach erfolgreichem Evakuieren das Ventil wieder schließen über den Ventildrücker und erst dann das Kältemittelventil öffnen. In der Regel dreht man die Flüssigseite so etwa 90 Grad für 5 s auf und schließt dann erstmal wieder. Dann erstmal abschnüffeln.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@schup011)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 225
Themenstarter  

Hier kommt zu meiner 4fach-Mulitsplit-Installation noch eine Gesamt-Materialliste, vielleicht hilft es jemandem ja für die Planung.

Wichtig: Vieles von dieser Liste verdanke ich Tipps aus diesem Forum.

 

MATERIAL:

Kältemittelleitungen: Armacell 1/4 + 3/8
Link
Die Leitungen kamen hier getrennt (nicht 1/4 + 3/8 zusammengeklebt), ist ein Vorteil, wenn man in getrennten Biegungen enge Radien realisieren muss, was bei mir häufig vorkam.

Isolierband für Kältemittelleitungen ("Kältekautschuk"):
Link
Benötigt man, um zusätzlich zu isolieren oder aufgeschnittete Isolierung wieder zu verschließen

Luftdichtungsband grün
Link
Wenn man einfach nur die Isolierung der Kältemittelleitung flicken will, ist das gut. Klebt extrem fest, wird auch für luftdichte Folien im Dachbereich eingesetzt.

Kabelkanal für mehrere Leitungen: OBO Bettermann 150x60
Link
Es passen hier die Leitungen von vier Innengeräten rein, habe in meinem Fall aber nur drei Kondensatschläuche gehabt und diese sehr bald zu einem zusammengeführt (Y-Stücke siehe unten)

Kondensatschlauch: 16mm Innendurchmesser
Link

Y-Stücke für Kondensatschlauch zum Zusammenführen
Link

Kabelkanal für ein Gerät im Innenbereich: 80x60mm
Link
Hat einen gewölbten Deckel, muss einem gefallen

Kabel für Verbindungsleitungen (zwischen Innen- und Außengerät): 4x1.5mm2 Gummischlauch H07RN-F 4G1,5
Link
Es ist schon hilfreich, hier ein flexibles Kabel zu haben, und entspricht dann (jedenfalls bei Daikin) der Vorgabe in der Installationsanleitung

Kabel für Außengerät: 3x2.5mm2 Gummischlauch H07RN-F 3G2,5
Link
Auch hier ist eine UV-beständige flexible Leitung von Vorteil. Querschnitt natürlich angepasst an die Leistung des Außengeräts. Bei meiner Gerätekombination habe ich als max. Strom 12A aus der Anleitung entnommen, somit reichten mir die 2.5mm2, Absicherung ist bei mir 16A.

Gummifüße für akustische Entkopplung: Wagner 40x40 Shore 45
Link
Die Art hängt von der Befestigung ab (beidseitig Gewinde / Schraube + Gewinde). Aufgepasst, manche Befestigungen sind M8, manche M10. Bei meinen mit dem Außengerät mitgelieferten Bigfoots waren es (eigentlich wider Erwarten) M10 Hammerkopfschrauben, die mussten dann auch gekürzt werden.

Brunnenschaum

Kabelbinder

Lochband verzinkt für vorläufige oder endgültige Fixierung von Kältemittel-Leitungen unter Putz

 

WERKZEUG:

Bohrer 28mm
Link
War bei mir für einzelne Leitungen sehr hilfreich. Eine Kältemittelleitung und das Kabel passen da durch (mit etwas Gequetsche)

63er Bohrkrone

SDS Verlängerungsstange

Biegezange
Link
War sehr wichtig, benötigt aber um die Biegestelle herum schon einigen Platz, also Innenecken können nur gebogen werden, wenn man die Leitung ca. 25cm von der Wand wegbiegen kann.

Biegeseelen
Link (für 3/8)
Link (für 1/4)
Entscheidend für die (wie mich), die das Biegen zum ersten Mal oder nur selten machen. Gibt einem Sicherheit, dass nichts schief geht.

 

Mir ist natürlich bewusst, dass einige Links bald nicht mehr funktionieren, aber ich denke, es ist trotzdem hilfreich.


   
Ulli, MarSol, nitpicker and 1 people reacted
AntwortZitat
(@photovoltmike)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 176
 

Daikin hat ja keine zölligen Kältemittelleitungen.

Welche günstige Biegeseele empfiehlt ihr hier, für die 6mm und 10mm Leitung?

 

Klima:
1x Daikin ATXD35A/ARXD35A
1x MHI SRK25ZSX-W + SRC25ZSX-W


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 391
 

@photovoltmike 
Daikin hat zöllige Kältemittelleitungen und die originalen Bördelmuttern am Innen und Außengerät sind auch nur für zöllige Leitungen.
Wie kommst du darauf, dass es keine zölligen wären?

Mit dieser "Biegeseele" habe ich das 3/8" Anschlussrohr des Innengerätes um 180° tordierend nach links gebogen. Habe ein 7m Stück bestellt, was ausreichend für 12m Kältemitteleitung ist wenn man von beiden Seiten rankommt.
Für die 1/4" Rohre habe ich keine Biegeseele verwendet. Das geht ganz gut ohne.

Gruß
Mathias

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6080
 

Veröffentlicht von: @matsches

Mit dieser "Biegeseele" habe ich das 1/4" Anschlussrohr des Innengerätes um 180° tordierend nach links gebogen. Habe ein 7m Stück bestellt, was ausreichend für 12m Kältemitteleitung ist wenn man von beiden Seiten rankommt.
Für die 3/8" Rohre habe ich keine Biegeseele verwendet. Das geht ganz gut ohne.

Umgedreht, das 3/8 ist das dickere Rohr und passend zur verlinkten Biegeseele.

Für 1/4 kannst du jeden PE-Druckluftschlauch 4 außen und 2 innen nehmen.

Und ja, auch Daikin hat alles zöllig. Nahezu alle Anlagen sind von Werk aus zöllig. Man kann metrisch machen, braucht dann aber andere Überwurfmuttern und anderes Bördelwerkzeug.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 391
 

@win Ja, stimmt. Habe es geändert. Die Biegeseele ist fürs 3/8".
1/4" habe ich nach etwas testen komplett ohne Seele gebogen.

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
(@photovoltmike)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 176

   
Win reacted
AntwortZitat
(@sn2023)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
 

Hallo zusammen. Vielleicht habe ich es übersehen/überlesen: Womit werden denn die Kältemittelleitungen etc. auf dem Stück zwischen Außeneinheit und Kabelkanal umwickelt? Hat da jemand eine Empfehlung?


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6080
 

...mit Wickelband. Zum Beispiel hier:

https://www.saukalt.de/25m-PVC-Wickelband-in-Weiss-Breite-5cm

Würde ich auch vom IG bis etwa 20cm nach dem Wanddurchgang machen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@sn2023)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 18
 

Klasse, danke! Von den Innengeräten bis nach draußen ist es mit diesem Kautschuk-Band umwickelt. 

Bei mir arbeitet seit gestern eine Perfera. Eine Außeneinheit mit zwei Innengeräten. FTXM25R, FTXM42R und 2MXM50A. Dank all der Tipps hier selbst aufgebaut. Die Kältemittelleitungen hat dann ein Fachmann angeschlossen und dann die Inbetriebnahme gemacht. So bin ich jetzt preislich sehr weit unter dem gelandet, was ich bei Komplettkauf über eine Firma inklusive Bafa-Förderung bezahlt hätte. Und Spaß gemacht hat´s auch. 

Sehr viel Respekt hatte ich vor dem verlegen bzw. biegen der Kältemittelleitungen. Das habe ich dann als wir fertig waren an den Reststücken probiert und muss sagen, das Material ist viel gnädiger als ich erwartet habe. Natürlich darf man nicht einfach knicken. Aber mit etwas Gefühl bekommt man selbst ohne Biegeseele auch relativ enge Radien hin. Wobei ich da bei meinen Reststücken natürlich auch nichts zu befürchten hatte 😀 


   
Win reacted
AntwortZitat
(@panamax)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Hallo Zusammen...

Welcher Ventildrücker mit welchen Anschlüssen genau werden für R32 benötigt? Passt dieser hier:

https://www.amazon.de/Klimaanlage-Sicherheitsventil-Klimaanlagen-Durchflussventile-Durchflussregelventil-Klimaanlagen-Durchflussregelung/dp/B0B7539WHQ/

Welches Bördelwerkzeug wird empfohlen reicht sowas hier? https://www.klimaworld.com/boerdelwerkzeug-sn-806.html

sind die Muttern zum Anschluss an das Klimagerät bereits dabei normalerweise, oder müssen diese selbst besorgt werden, Klima soll eine Daikin ATFX werden... braucht es verbindungsstücke um das Innengerät anzuschließen?

 

Danke vorab!

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von PanaMax

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6080
 

Veröffentlicht von: @panamax

Welcher Ventildrücker mit welchen Anschlüssen genau werden für R32 benötigt? Passt dieser hier:

Dürfte passen. Wichtig ist auf Anlagenseite 5/16" zu haben. Musst mal schauen, ob das eindeutig aus der Beschreibung hervorgeht.

 

Veröffentlicht von: @panamax

Welches Bördelwerkzeug wird empfohlen reicht sowas hier?

Grundsätzlich ist das von der Bauart das Richtige. Aber es muss einen Grund haben, warum die das so extrem günstig verkaufen. In der Regel zahlt man 80-100 Euro, hat dann aber noch einen Schneider und Entgrater dabei. 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 343
 

Warnung vor Entasplit bzw. Entalpia Kupferrohr 1/4 und 3/8 Zoll.

Dieses Rohr wird als "Sehr Hochwertige Kältemittelleitung in bester Qualität mit Rohrstärke: 1/4" u. 3/8" =0,8mm"angepriesen. Tatsächlich hat 1/4 Zoll ca. 0,5, 3/8" ca. 0,6 mm Wandstärke. Hab es auch sofort am geringen Gewicht gespürt, gegenüber einem gleichlangen Rest Armacell Rohr vorher.  

Ich bin nicht der, der es auf Amazon deshalb bewertet hat, dort hat mich nur die Suche hingeführt. Ich hatte mir einen Rest bei Kleinanzeigen gekauft und hoffe nun, dass es mit den Armacell flare Fittings dicht wird. Im Foto der schon sichtbare Wandstärkenvergleich. Habe es mit einem elektronischen Messschieber gemessen.  


   
AntwortZitat
(@panamax)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Guten Morgen.

 

welche Schlüsselweiten haben denn die Verschraubungen für 1/4 3/8 und 1/2“ ? Brauch nur noch die richtigen Steckeinsätze für meinen Drehmoment 


   
AntwortZitat
Seite 6 / 14
Materialempfehlunge...
 
Teilen: