Ciwa
 Ciwa
(@ciwa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 31
 

Hi,

ich bin auch ein Gegner mit R134A rumzusauen...hast du schon mal den Verdampfer in Betracht gezogen? Der sitzt im Innenraum....Ich hatte mal einen Kia Picanto bei dem der undicht war....nach dem ich etwas Propan auf die Anlage gegeben habe, hat man das im Innenraum bei eingeschalteter Lüftung sofort gerochen...

Gruß

Ciwa

Intelligente Menschen suchen nach Lösungen.......Idioten nach Schuldigen....
- Buderus NT Öler aus den 90ern mit zwei MEL und einer TCL Splitklima
- 3,3kW mit 5kW Trucki Meanwell Sun Elecpow Sonoff Speicher
- Verwaltet mit IoBroker, Grafana & Influxdb auf Proxmox


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 116
 

Keine UV Spuren, Anschlüsse am Expansionsventil trocken und sauber, auch mit H2 Schnüffler abgeschnüffelt.


   
AntwortZitat
(@marsol)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Würdet ihr vorgefertigte Kältemittelleitungen empfehlen oder lieber "von der Rolle" und selbst bördeln?

Welche Leitungen würdet ihr empfehlen?

Wäre dieses Bördelwerkzeug in Ordnung?

https://tinyurl.com/y335bptx

 

@win

Persönlich hab ich das beste H07RN-Kabel genommen, was ich bekommen konnte: Titanex

 

Das H07RN-F nur vom Außengerät zum Innengerät oder hast du damit auch das Außengerät angeschlossen?

Hatte irgendwo gelesen das AG immer fest verdrahtet werden sollten. Aber aufgrund der Vibrationen würde fein/mehrdrahtig aus meinem laienhaften Verständnis schon Sinn machen, oder?

Dann würde ich für das AG auch das H07RN-F nehmen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen 3 mal von MarSol

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6083
 

Veröffentlicht von: @marsol

Würdet ihr vorgefertigte Kältemittelleitungen empfehlen oder lieber "von der Rolle" und selbst bördeln?

Hat mehrere Nachteile: Man weiß nicht, wie gut der Lieferant gebördelt hat. Die Bördel von Vetall, die ich bisher gesehen habe, waren nicht super, aber hinreichend. Und normal kürzt man die Leitung ja auch noch, was bei fertig nicht geht. Dann muss du ein Teil hinter dem AG aufrollen. Aber grundsätzlich geht es, wenn du das Bördeln vermeiden willst. Es sei denn, du hast wirklich Pech und die gefertigten Bördel sind Murks. Was dann aber immer geht: Bördel abschneiden und Armaflex Flare Fittings nutzen, falls man nicht bördeln will. 

Veröffentlicht von: @marsol

Wäre dieses Bördelwerkzeug in Ordnung?

Grundsätzlich sieht das genauso aus, wie auch die anderen tausend Taumelbördelgeräte. Problem ist oft die Qualitätskontrolle und präzise Fertigung. Bei meinem (80 Euro) saß z.B. der Kegel nicht mittig, so dass die Bördel unsymmetrisch wurden. Das war zu beheben, in dem ich beim Bördeleisen auf die nicht geklemmte Seite ein 0,2mm Blech geklebt habe.

Bei den vielen guten Bewertungen kannst du es denke ich riskieren. Zumal Katsu seit vielen Jahren schon erfolgreich am Markt ist, vor allem bei den Oberfräsen-Makita Nachbauten.

Falls du es kaufst, gib mal Rückmeldung, was es taugt.

Veröffentlicht von: @marsol

Das H07RN-F nur vom Außengerät zum Innengerät oder hast du damit auch das Außengerät angeschlossen?

1,5 mm² zwischen AG und IG und 2,5 mm² für die Versorgung des AG. Das Kabel kannst du dann fest auflegen oder wieder mit nach innen ziehen und auf eine Steckdose legen, insofern du die ca.  2000 Watt Dauerlast der Steckdose nicht überschreitest. Bei den typischen Single-Split bis 3,5kW kein Problem.

Die 2,5mm² waren Vorgabe vom Hersteller, wobei es eigentlich nicht nötig ist. Beim nächsten Mal würde ich glaube ich 1,5mm² nehmen. Eine 2-3,5 kW Anlage zieht typischerweise maximal 1600 Watt. Das kann ein 1,5mm² Kabel locker.

 

Veröffentlicht von: @marsol

Hatte irgendwo gelesen das AG immer fest verdrahtet werden sollten.

Meinst du mit fest verdrahtet starre Leitungen? Das wäre falsch, im Gegenteil, viele Hersteller verlangen diese Gummileitung. Aber man sieht auch öfters eine Installation mit NYM-Kabel.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
MarSol reacted
AntwortZitat
(@thaistatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 116
 

Veröffentlicht von: @marsol

das AG immer fest verdrahtet werden sollten

damit war vermutlich gemeint, dass es nicht mit einem Schukostecker an eine Steckdose angeschlossen wird.


   
AntwortZitat
(@fuerte)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 24
 

Hallo zusammen,

ich wollte für die Installation Armacell Flare Fittings verwenden.

Leider bin ich mir nicht sicher bei der Bestellung.

Sind die SF-FZ-006 3/8“ und SF-FZ-010 1/4“ die Richtigen?

Bei Heizungsdiscount gibt es diese im 10er-Pack für Buderus Klimaanlagen für ca 70Euro. Weiß Jemand ob das Armacell ist?

Dann finde ich auch keine Montageanleitung von Armacell, immer nur von Serto. Fertigt Serto für Armacell und diese verkaufen es weiter an Buderus? Vll weiß Jemand mehr.

danke euch und Grüße

Bastian

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen von Fuerte

Mitsubishi Electric MUZ-AP42VG/MSZ-42VG


   
AntwortZitat
 Ulli
(@ulli)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 343
 

Veröffentlicht von: @fuerte

Sind die SF-FZ-006 3/8“ und SF-FZ-010 1/4“ die Richtigen?

Ja, passt. Die im metrischen Format haben mm Angaben, z.B. SF-FM-012 12mm.

Vailland, Bruderus, Bosch etc., ganz egal es sind immer die "Armacell Flare Fittings", manchmal auch unter verschiedenen Bezeichnungen. Serto hat das System erfunden und ich denke, die produzieren auch.

Anleitung Dieser Zettel ist auch im 10er Pack dabei.

 

 

 


   
Fuerte reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6083
 

Und falls jemand Flare-Fittings übrig hat - die kann man sicher gut hier im Forum verkaufen. Werden ja öfters benötigt.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Fuerte and Ulli reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6083
 

Veröffentlicht von: @thaistatos

damit war vermutlich gemeint, dass es nicht mit einem Schukostecker an eine Steckdose angeschlossen wird.

Wobei ich genau das empfehlen würde. Am besten eine Steckdose in der Nähe des IG. Da kann man dann ein Energiekostenmessgerät dazwischenhängen und hat immer die aktuelle Leistung im Blick, ebenso den Energieverbrauch.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 116
 

Ich meine, mal irgendwas gelesen zu haben, dass Frequenzumrichter nicht an Steckdosen angeschlossen werden dürfen, weil sich im Moment das Absteckens noch Spannung an den beiden Kontakten befinden kann.

Das könnte ein technischer Hintergrund sein, dass feste Installation vom Hersteller vorgeschrieben wird.

Stromzähler gibt es ja auch für die Hutschiene.

 

Da ich nur bei Daikin geguckt habe: die wollen auch einen allpolig trennenden Leitungsschutzschalter und wohl auch einen FI. Da würde sich sich ein FI / LS auf der Hutschiene anbieten.

Zusätzlich einen SPD Typ 3, wenn ich es richtig interpretiere.


   
AntwortZitat
(@redsunfx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 9
 

Veröffentlicht von: @win

Wobei ich genau das empfehlen würde. Am besten eine Steckdose in der Nähe des IG. Da kann man dann ein Energiekostenmessgerät dazwischenhängen und hat immer die aktuelle Leistung im Blick, ebenso den Energieverbrauch.

 

Wie wichtig ist da eigentlich die richtige Polarität? In manchen Anleitungen wird darauf hingewiesen, man soll darauf achten, Line und Neutral nicht zu vertauschen, was ja mit dem deutschen Schuko sehr einfach geht. Gibt es irgendeinen Grund, da Bedenken zu haben, oder ist einfach nur ein Standardtext, um international nichts anpassen zu müssen?

Bei Lampenkreisen ist ja wichtig, die nicht zu vertauschen, weil nur eine Leitung unterbrochen wird und man sich beim Wechseln am Sockel eine wischen könnte, wenn Line auch im abgeschalteten Zustand nicht unterbrochen ist, weil Neutral geschaltet wird. Ich wüsste aber auch nicht, warum das bei der Klimaanlage wichtig sein sollte.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen 2 mal von RedSunFX

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6083
 

Veröffentlicht von: @redsunfx

Wie wichtig ist da eigentlich die richtige Polarität?

Ich sehe keinen technischen Grund, eine Polarität einzuhalten. Funktioniert bei uns auch in beide Richtungen. Trotzdem hab ich die Stecker markiert und hab sie passend eingesteckt.

Klimaanlagen werden so häufig mit Schuko installiert, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass da irgendeine Anlage ein Problem mit hat.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@marsol)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Die Armacell Fittings kannte ich noch gar nicht.

Sind die auf Dauer genau so dicht wie gebördelte Leitungen? Dann könnte man sich das Bördelwerkzeug und bördeln selbst sparen. Bräuchte man nur ne Rohrschneider.

 

Zur Steckdose bzw. zum Messen:

Warum ein Messgerät nur am IG anschließen?

Ich werd im Schaltschrank ein Messgerät installieren (wahrscheinlich shelly 4 pro pm) und von dort zum AG. So hat man den gesamten Verbrauch der Klimaanlage und nicht nur vom IG.

Oder macht es Sinn, den ich noch nicht erkannt habe, nur das IG zu messen?

 

Viele Grüße

Mark


   
AntwortZitat
(@ewu75)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 142
 

Veröffentlicht von: @marsol

Warum ein Messgerät nur am IG anschließen?

 

Hallo.

WIN schrieb ja von eine Steckdose in der Nähe vom IG zu setzen oder zu nutzen.

Von da dann die Zuleitung zum AG und da messen. Weil man ja eh Leitungen zwischen AG und IG verlegt.

So habe ich es z.B. auch gemacht und dort dann eine AVM DECT200 eingesetzt.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Wochen 2 mal von ewu75

Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb


   
AntwortZitat
(@eupesco)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 122
 

Veröffentlicht von: @marsol

Die Armacell Fittings kannte ich noch gar nicht.

Sind die auf Dauer genau so dicht wie gebördelte Leitungen? Dann könnte man sich das Bördelwerkzeug und bördeln selbst sparen. Bräuchte man nur ne Rohrschneider.

Bei mir sind die nach einem 1/2 Jahr noch dicht - also keine Langzeiterfahrung ;).

 

Daikin 3MXM40A9 + 2x CTXM15R + 1x FTXM20R


   
AntwortZitat