(@petervonfrosta)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 17
Themenstarter  

Hallo Zusammen,

vllt finde ich hier Klarheit. Ich bin verwirrt, wie sich die Stromaufnahmen verteilen.

Ich habe die Mitsubishi Multisplit 4x 2,5 kW MSZ-AP25VGK + MXZ-4F72VF, welche auf den Einbau/Anschluss wartet.

In den Anschlussanleitungen steht, dass die Innengeräte mit je 10A und das Aussengerät mit 20A abgesichert werden sollen.

Soweit so klar.

 

Wieviel elektrische Leistung wird aber wo umgesetzt?

Setzt jetzt die Ausseneinheit die meiste elektrische Energie um oder ebenso auch die Innengeräte?

 

Ich frage, weil die jeweiligen Leitungsschutzschalter (LS) ja natürlich hinter einem (oder mehrere) FI kommen.

Wenn ich nun von einem maximale Strom von 4x10A+1x20A ausgehen muss, komm ich mit einem preiswerten 64A Fi ja nicht weit.

Oder ist es ehr so, dass das Aussengerät die elektrsche Hauptlast hat und im Innenteil im Prinzip nur ein Ventilator ist der etwas Leistung hat?

 

Leider fand ich nirgends Angaben zur maximal elektrischen Leistung der Geräte. Heiz-und Kühlleistung sind auf der Shopseite.

 

Freue mich falls jemand Zeit opfert 😉

Grüße

 

 

 

Dieses Thema wurde geändert Vor 7 Monaten 2 mal von petervonfrosta

   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6088
 

Die Hauptlast hat bei einer Wärmepumpe der Kompressor. Der sitzt im Außengerät. Die Innengeräte brauchen nur maximal 20-40 Watt, die hauptsächlich für den Lüfter draufgehen. Die Steuerelektronik und WLAN im Innengerät brauchen wohl nicht mehr als 5-10 Watt.

Eigentlich ist nur die Leistung/Absicherung für das Außengerät relevant. Die Innengeräte werden ja nicht separat mit Strom versorgt, sondern über das Außengerät.

Kurzum, 20A dürfte der korrekte Wert sein, der aber in der Regel deutlich überzogen angegeben wird. 16A würden vermutlich völlig reichen. Kannst dir ja mal den Maximalstrom anschauen, der im Datenblatt steht.  Wenn ich es richtig sehe, sind es gerade mal 8,5 A. Inverter haben keine hohen Anlaufströme, so dass da auch nichts zu erwarten ist.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@petervonfrosta)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 17
Themenstarter  

Vielen Dank für die konkrete Antwort!

Da bin ich beruhigt. Und vorallem hat mich der Installationshinweis sicher glauben lassen, ich müsse die Innengeräte sowohl mit dem Aussengerät, als auch mit dem Netz über einen 10A LS anschließen.Da ist eine Sicherung und zwei Leitungen angegeben.

Aber wenn ich dir und dem eben gefunden Planungshandbuch glaube, brauche ich nur die Absicherung der Aussengeräte.

Ha, das schaft viel Platz in der Verteilerplanung Smile

Mit dem alten Wissen allerdings, wollte ich die Innenteile getrennt vor überlast UND Feherlstrom absichern. So das nicht alle Innengeräte bei einem etweigen Fehler ausfallen. Das ist damit ja hinfällig.

Danke noch mal!


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6088
 

Wo du aufpassen musst: In deinem Bild steht, dass man die Innengeräte mit 1mm² anschließen könnte. Aber darüber dürfen nur 10A fließen. Würdest du die so anschließen und das Außengerät mit 16A absichern, wäre das nicht ok. Es könnten im Fehlerfall so über ein 1mm² Kabel >16A fließen. Das löst man aber ganz einfach durch ein 1,5mm² Kabel, worüber dann 16A fließen dürfen.

Würde zum IG nur ein 1mm² Kabel liegen, müsste man diese Leitung separat absichern.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
fonzo reacted
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Ja, das ist teilweise ziemlich „dämlich“ beschrieben. Querschnittsverjüngung ohne zusätzliche Sicherung kann problematisch werden. Hier sehe ich es nicht ganz so dramatisch, machen würde ich es aber nicht. Warum auch? Im Regelfall hat oder besorgt man sich wahrscheinlich eher ein Standard-5x1,5 als ein exotischeres und wahrscheinlich auch teureres 4x1,0…

Die Kabelquerschnitte und Absicherungen sind bei den Klimas oft mit sehr viel zusätzlicher Sicherheit angegeben. Wenn ich zB meine Panasonics mit 3x2kw IGs unter Volllast messen komme ich nie über 8A. In der Anleitung steht bei diesem Gerät aber auch als Zuleitung ein 3x2,5 drin…

Ich schließe solche AGs auch mit 3x1,5 und ruhigem Gewissen an einen vorhandene Außensteckdose zusätzlich mit an, weil ich es eben bewerten und vertreten kann. 

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6088
 

Ja, selbst bei meiner kleinen 2,0kW MHI Anlage steht 2,5mm² Anschlusskabel für die Außeneinheit. Da reichen 1,5mm² auch völlig aus. Mehr als 1400 Watt zieht die nicht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@petervonfrosta)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 17
Themenstarter  

Danke euch! Ich hänge also das AG und die 4 IG an einem Fi und LS. da ich 2 Mal diese Splitt haben (also 8 IG) kommmt mir das schon entgegen.

Auch wenn ich es doof finde, das bei einem beliebigen Fehler alle Geräte abschalten werden...

Ist dann halt so und kommt hoffentlich sobald nicht vor.


   
AntwortZitat
(@petervonfrosta)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 17
Themenstarter  

Ich bin wieder verunsichert... habe noch mal in die Installationanleitung für Innengeräte geschaut und folgendes gesehen.

(der Sternchenhinweis sagt, nur dass man Verbindungs- und Stromkabel 1m Von TVLeitungen verlegen soll)

und

Kann mir da jemand Gewissheit geben? Vllt hat jemand eine ähnliche Mitsubishi installiert?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von petervonfrosta

   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6088
 

Veröffentlicht von: @petervonfrosta

Ich bin wieder verunsichert...

Was verunsichert dich? Zwischen Innengerät und Außengerät gibts ein 4-adriges Verbindungskabel für Strom und Daten. Und am Außengerät bekommt die ganze Anlage ihren Netzstrom. So funktioniert das bei fast allen Anlagen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@petervonfrosta)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 17
Themenstarter  

Sorry wa über das WE eingespannt.

Ja da was im zweiten Bild zu sehen ist widerspricht dem. Da ist von 2 Kabeln die Rede bzw sind sie abgebildet und benannt.

1 mal 3 adrig für Strom

UND

1 mal 4 adrig für die Datenverbindung.

Aber ist gut. ich nehm es wie du sagst - hab ich von anderer Stelle eben auch noch mal gehört.

Aber das Bild aus der richtigen Anleitung ist wirklich sinnvoll.

 

Vielen Dank


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6088
 

Veröffentlicht von: @petervonfrosta

Da ist von 2 Kabeln die Rede bzw sind sie abgebildet und benannt.

Ich sehe den Widerspruch noch nicht. Das Bild zeigt das Außengerät. Da müssen 2 Leitungen angeschlossen werden. Genau so, wie auf dem Bild. Eine Leitung geht zum Innengerät (4adrig) und eine Leitung geht zum Netzanschluss (3adrig). 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Leistungsbedarf/Abs...
 