Daikin Multisplit Kühlbetrieb - ausgeschaltetes Innengerät eingefroren

8 Beiträge
3 Benutzer
4 Likes
549 Ansichten
(@kitas)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 10
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich hoffe hier im DIY-Forum Hilfe zu finden. Immerhin hab ich ja "wegen" Andreas überhaupt mich mit dem Thema befasst. 🙂

Ich habe mir im Januar diesen Jahres eine Daikin Multisplit

Innen 2x FVXM25A3V1B (Truhengeräte) /
Außen 1x 2MXM50A2V1B

eingebaut bzw. den Anschluss hat mir eine "Fachkraft" mit Kälteschein gemacht. Alle anderen Arbeiten von mir. 

Wärmebetrieb hat (fast) problemlos funktioniert, einzige unschöne Sache: das jeweils ausgeschaltetete Innengerät hat Geräusche gemacht. Ich hätte mich damit abgefunden.
Wärmeabgabe war super, alle fanden es kuschelig.
 
Nun zum Problem: Gestern das 1. Mal die Kühlfunktion gestartet.
Von Anfang an hat das ausgeschaltete Gerät (!) sehr viele Geräusche gemacht (Strömung) und da es Truhengeräte sind kam sogar kühle Luft am unteren Gitter heraus.
Nach 2 Stunden hat sich die Anlage abgeschaltet. Fehlercode am ausgeschalteten Gerät: A5 -> bedeutet wohl dass das Gerät eingefroren ist (Wärmetauscher unter 0°C).
Das kann ich bestätigen: die Leitungen (innerhalb des Gerätes) waren alle komplett kalt und es hatte sich Tauwasser gebildet.

Was kann die Ursache sein, dass das nicht in Betrieb befindliche Innengerät die Leitungen auch Kälte abbekommen? Meinen Verständnis nach dürfte an dem Gerät überhaupt nichts passieren.
Kann es daran liegen, dass das Gerät nur eine 1,8m lange Leitung zum Außengerät hat (Daikin sagt es müssen 3m sein). Da die andere Leitung 8m lang ist, sollte die Kühlmittelmenge nicht das Problem sein...

Wäre über Tipps sehr dankbar!

Danke
Sebastian


   
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6124
 

Veröffentlicht von: @kitas

Was kann die Ursache sein, dass das nicht in Betrieb befindliche Innengerät die Leitungen auch Kälte abbekommen? Meinen Verständnis nach dürfte an dem Gerät überhaupt nichts passieren.

Soweit mir bekannt, gibt es bei Multisplit keine wirkliche Abschaltung einzelner Innengeräte. Der Kältekreislauf ist da also nicht wirklich abgetrennt. Insofern erstmal nicht ungewöhnlich, dass es dort auch kalt wird.

Die 3m Leitungslänge sollte man einhalten, da gehts aber vor allem um Geräusche. Kann mir nicht vorstellen, dass dadurch ein Error produziert wird.

Ich würde erstmal noch ein wenig testen, z.B. mal beide IGs laufen lassen oder nur mal das IG, was jetzt den Error produziert hat. Einfach mal ein wenig herausfinden, ob sich die Anlage sonst noch merkwürdig/auffällig verhält.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
kitas reacted
AntwortZitat
(@kitas)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 10
Themenstarter  

danke du hast Recht. ich werde mal auch die Leistung runterregeln, vielleicht wusste das Gerät nicht wohin mit der ganzen Kälte. 


   
AntwortZitat
(@kitas)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 10
Themenstarter  

Zur Info als Dokumentation: Problem gelöst

 

Ein Techniker von Daikin war da, seine erste Vermutung hat sich bestätigt, es waren die beiden Steuerleitungen vertauscht. D.h. Innengerät A wurde auf Außengerät Anschluss B verbunden und umgekehrt.

 

Er hatte auch eine plausible Erklärung warum das Heizen trotzdem funktioniert hat: die dicke Gasleitung bleibt immer etwas offen, er meinte das ist wie bei einer Abflusswasserleitung.

Ich gehe also davon aus dass ich nicht gerade effizient geheizt habe, trotzdem war ich zufrieden Smile  

 

Im Kühlbetrieb (eigentlich immer) wir die dünne Flüssigleitung immer geschlossen, wenn das dazugehörige Innengerät ausgeschaltet ist (das ist die Info vom sehr freundlichen Daikin-MA).

Die saftige Rechnung von Daikin werde ich nun dem myhammer-Experten in Rechnung stellen.


   
Win, E-t0m and matsches reacted
AntwortZitat
(@harry-dn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 159
 

Ui. Dann berichte doch mal, wie der MyHammer-Experte reagiert. Wahrscheinlich ist die Rechnung von Daikin ja genauso hoch wie seine 😉

PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6124
 

Wenn ein Handwerker was falsch macht, muss man ihm Gelegenheit geben, das zu bereinigen. Wenn du stattdessen Daikin heranholst, muss der Handwerker nichts erstatten.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@kitas)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 10
Themenstarter  

das ist mir klar. ich habe ihm öfters die Gelegenheit gegeben zu kommen. er hat sich geweigert, erst dann bin ich zu Daikin. aber ja, denke auch, dass der Preis nicht weit runter ist. Daikin war zwei Stunden da. die Anfahrt in Kilometer und Zeit könnte ziemlich teuer werden. 

er war aber so nett und hat noch mal die Dichtigkeit überprüft und ob der Experte sonstige Fehler gemacht hat. inklusive einer Schritt für Schritt Anleitung, wie ich die Wartung selbst durchführen kann. im Endeffekt ist es mir egal was es jetzt kostet. Hauptsache ich kann wieder ruhig schlafen.

sollte die Rechnung ca. 600 € betragen habe ich insgesamt 4.500€ bezahlt. leider gibt es ja für die Geräte auch keine Förderung mehr bzw. ich habe zwar am 31.12.2022 den Antrag bei der BAFA gestellt, aber nach nochmaliger Überprüfung von Daikin sind sie nicht förderfähig.

insgesamt das erste do it yourself Projekt, dass nicht so richtig funktioniert hat bei mir im Haus... 


   
AntwortZitat
(@harry-dn)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 159
 

ja, die Truhengeräte sind wohl nur im Singlesplit förderfähig gewesen, jegliche Kombi in Multisplit bringt maximal A+ im Heizbetrieb. Laut den jetzt korrigierten Energielabeln von Daikin.

PV 3,1 kWp aus 2008 mit Überschusseinspeisung
Wallbox Shell/NewMotion betankt Audi eTron 55
Wärme: Gasbrennwert, seit 2/23 nur noch für WW. Ansonsten Daikin Luft/Luft 7 Innengeräte auf 4 Außengeräten
Sonstiger Irrsinn: Heimautomatisierung auf Basis Homematic sowie ioBroker. QNAP NAS, Intel Nuci, und der übliche Kram wie Worx Landroid, Sonos, Echos, Roborock, Ubiquiti Unifi...


   
AntwortZitat